Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?
конструктор
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519
|
||
Просмотров: 6014
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Offtop: Если правильно понимаю, то бетон можно просто сбрасывать из воронки с высоты до 6 м. То есть труба внутрь стены не нужна.
Расслоение учитывается коэффициентом 0,85 к прочности стен. Выше 4,5-5 м стараются выполнять бетонирование в 2 захватки. Но вживую пока не видел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126
|
10 м сразу залить, это что за опалубка такая суровая? Щиты то обычно пишут рассчитаны на 80, 90 кН/м2. Можно конечно скорость бетонирования ограничить... Может в 2 этапа с холодным швом?
И тогда Последний раз редактировалось Seeker, 11.12.2017 в 23:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Цитата:
Шланги для бетонасоса внутренним диаметром меньше 100мм не встречал. Можно конечно потратиться и индивидуально, на конец....)))). А за самосброс в тонкостенную конструкцию бывает можно и по шее получить - будешь потом подписи у технадзора на акты и т.п. клянчить с показом учебников прошлого века. С личным составом из таджиков лучше не делать - решето будет (грамотных рабочих почти нет). Вибратор как наказание держат, только отвернешься - бросают. На ПГС-ом объекте и подштукатурить можно, а вот на гидротехнике - не комильфо по гидростатике.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467
|
Все правильно, именно такие диаметры бетонолитных труб с конусом поверху и применяли часто. Подача кублом, поскольку 25 лет назад слово бетононасос было из области фантастики на рядовых объектах. Фракцию бетона только ограничивайте 50 мм для крупного заполнителя. В принципе никто не мешает делать бетонолитную трубу 100-70 мм. Для свай мелких диаметром 150-250 мм типа там в каркасе большего расстояния и нет. Но в таком случае уже применяем мелкозернистый бетон (пескобетон), но тут экономика страдает, поскольку цемента понятное дело поболее при равном конечном классе бетона.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Я всё понимаю, но как иначе бетонировать тонкостенные стены толщиной например 180 мм с зазором между внутренними гранями арматуры 80-90 мм ? Шланг диаметром 100 мм туда не влезет. Во что-то диаметром меньше 100 мм бетон просто не пойдёт, я так думаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой может быть конструкция старого офисного здания? | Wild Vodnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.10.2015 10:38 |
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2012 14:17 |
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.08.2012 15:48 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |