Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?

Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2017, 13:03 #1
Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Вертикальная стеновая конструкция , высота до 10м, расстояние между сетками в свету от 140 до 100 мм .
Чем бетон подавать в конструкцию ???
Просмотров: 6014
 
Непрочитано 11.12.2017, 12:14
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Бетонолитные трубы для БНС, меньше 250 мм не встречал. А шланги для бетононасосов от 100 мм. бывают.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 20:14
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Если правильно понимаю, то бетон можно просто сбрасывать из воронки с высоты до 6 м. То есть труба внутрь стены не нужна.
Расслоение учитывается коэффициентом 0,85 к прочности стен. Выше 4,5-5 м стараются выполнять бетонирование в 2 захватки.
Но вживую пока не видел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 22:47
#4
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


10 м сразу залить, это что за опалубка такая суровая? Щиты то обычно пишут рассчитаны на 80, 90 кН/м2. Можно конечно скорость бетонирования ограничить... Может в 2 этапа с холодным швом?

И тогда
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
просто сбрасывать из воронки с высоты до 6 м

Последний раз редактировалось Seeker, 11.12.2017 в 23:13.
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 23:37
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Бетонолитные трубы для БНС, меньше 250 мм не встречал. А шланги для бетононасосов от 100 мм. бывают.
У меня на "стене в грунте" и БНС бетонолитки были самопальные, из труб ф159 и 219мм - подача бетона при помощи обычного вибратора прикрепленного на стенке приемного бункера - виброукладка. Так удобнее чем с этими замковыми возиться - промывать их потом.
Шланги для бетонасоса внутренним диаметром меньше 100мм не встречал. Можно конечно потратиться и индивидуально, на конец....)))).
А за самосброс в тонкостенную конструкцию бывает можно и по шее получить - будешь потом подписи у технадзора на акты и т.п. клянчить с показом учебников прошлого века. С личным составом из таджиков лучше не делать - решето будет (грамотных рабочих почти нет). Вибратор как наказание держат, только отвернешься - бросают. На ПГС-ом объекте и подштукатурить можно, а вот на гидротехнике - не комильфо по гидростатике.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 01:50
#6
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У меня на "стене в грунте" и БНС бетонолитки были самопальные, из труб ф159 и 219мм
Все правильно, именно такие диаметры бетонолитных труб с конусом поверху и применяли часто. Подача кублом, поскольку 25 лет назад слово бетононасос было из области фантастики на рядовых объектах. Фракцию бетона только ограничивайте 50 мм для крупного заполнителя. В принципе никто не мешает делать бетонолитную трубу 100-70 мм. Для свай мелких диаметром 150-250 мм типа там в каркасе большего расстояния и нет. Но в таком случае уже применяем мелкозернистый бетон (пескобетон), но тут экономика страдает, поскольку цемента понятное дело поболее при равном конечном классе бетона.
vant вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 04:34
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А за самосброс в тонкостенную конструкцию бывает можно и по шее получить
Я всё понимаю, но как иначе бетонировать тонкостенные стены толщиной например 180 мм с зазором между внутренними гранями арматуры 80-90 мм ? Шланг диаметром 100 мм туда не влезет. Во что-то диаметром меньше 100 мм бетон просто не пойдёт, я так думаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой может быть минимальный диаметр бетонолитно й трубы ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой может быть конструкция старого офисного здания? Wild Vodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2015 10:38
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12