Как забетонировать плитный фундамент
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113
|
||
Просмотров: 4370
|
|
||||
Регистрация: 19.08.2012
Сообщений: 32
|
есть книга евдокимов технология монолитного бетона стр 170-171 полистайте
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...%EC%EE%E2&type= суть летом поверхность твердеющего бетона не должна пересыхать Последний раз редактировалось вейко, 24.08.2012 в 20:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113
|
Дак я так и не понял, значит надо заливать сразу по порядку полосы?
Еще не понятно как рейка поедет по сетке рабице. Как эти самые полосы организовать? нужны же какие-то маяки. Из чего они и как крепить? Доски ведь там не поставить из-за арматуры. |
|||
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
|
да не нужны никакие полосы! Лейте сплошняком всю плиту или разделите на захватки (2 или 3 - всё зависит от применяемой техники и готовности работников и завода бетонировать целые сутки). Уплотнение глубинным вибратором (всей плиты), ну и соответственно грамотный уход за бетоном!
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Для плиты опертой по контуру - 1/3 - 1/4 пролета, но не посередине
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
|
зачем тебе этот геморрой с виброрейкой??? как сказал vyacheslav, шов лучше располагать в зоне минимальных значений изгибающего момента (надо смотреть план твоей ф. плиты). Подели плиту примерно пополам, смотри чтоб шов не прошёл под стенами колоннами, и в пролёте между ними. Расположи его в средней трети пролёта.
Отсечку (сетку, доски, пенопласт и т.д.) потом не забудь вытащить на след день, а перед следующей заливкой зачистить и смочить её |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
Как посчитать плитный фундамент? | Mr_Churs | Основания и фундаменты | 10 | 24.08.2012 20:53 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |