Порошковое пожаротушение в коридорах подвала
dobryaaasha
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Возник такой вопрос - требуется ли установка порошковых модулей (Буран) в коридоре подвала? Подвал относится к зданию торгового центра, т.е. над ним магазины. Системы дымоудаления в коридоре нет. Ответ необходимо подкрепить цитатами из действующих норм.

Я нашла вот такие:
П. 14.6. СП5.13130.2009«Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымозащиты.»

У нас дымоудаления нет, значит можно (но необходимо ли?).

П. 9.1.3 СП5.13130.2009 "Запрещается применение установок:
б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более)"

В коридоре теоретически могут находиться более 50 человек (хотя в коридоре подвала вряд ли..)


В общем ясности пока никакой нет. Может, есть в каких-то нормах точная формулировка - необходима или нет система порошкового пожаротушения в коридоре?
Просмотров: 3297
 
Непрочитано 12.07.2013, 06:31
#2
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


В любом случае коридор - это путь эвакуации. По-моему, фраза "Запрещается применять системы пожаротушения (кроме водяного) на путях эвакуации" из разряда "Волга впадает в Каспийское море".

Да и нет коридора в Таблице А.3 СП 5.13130.2009 (разве что он категории А или Б по взрывопожарной опасности)
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 10:05
#3
dobryaaasha


 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 3


Т.е. не нужны МПП в коридоре. Спасибо!
dobryaaasha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Порошковое пожаротушение в коридорах подвала

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа Route Инженерные сети 16 07.02.2010 21:28