| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Не выполнено уплотнение основания под полы по грунту. Что делать?

Не выполнено уплотнение основания под полы по грунту. Что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2015, 06:33 #1
Не выполнено уплотнение основания под полы по грунту. Что делать?
ASR
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70

Приветствую, коллеги.
В начале года началось строительство малоэтажного здания.
Сваи, ростверк... все как положено.
По проекту полы первого этажа по уплотненному щебню.
На сегодняшний день завершаются отделочные работы.
Меня привлекли для консультации по совершенно другому вопросу.
При визуальном осмотре видно что основание под ростверком просело примерно 10-15 см. (ничего страшного).
Страшно другое: полы повисли. Провели вскрытие грунта под росверком и увидели что грунт под полами просел (по проекту щебень, а по факту щебень с дресьвой вперемешку и неуплотненный рыхлый) от 5 до 10 см пустоты (вскрыли в двух местах). Так же видно что в пятне застройки не снят ПРС, его слой до 25см.
Состав пола: армированная сеткой 200*200 (10мм) плита 150мм по грунту, пенополистирол (утеплитель) стяжка, теплый пол и разводка электрики, стяжка.

Скажите пжт, насколько вероятно что пол в один прекрасный момент даст трещину или провалится? Последствия страшые, в нем коммуникации проложены. Возможно лечение?
Думал об инекции, но считаю что наличие ПРС не даст нужного эффекта. Забурить сваи в помещениях и передать нагрузку?
Кто сталкивался с такой ситуацией? Что делать?

Последний раз редактировалось ASR, 23.06.2015 в 20:43.
Просмотров: 2963
 
Непрочитано 23.06.2015, 07:08
#2
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


1) переименуйте тему, незачем народ пугать
2) назовите тему - не выполнено уплотнение основания под полы по грунту
3) всё разобрать и сделать по проекту
4) деньги взыскать с виновного
5) виновного определит суд
6) сталкивались с такой же ситуацией - потом заказчик все мозги вынес, Вам оно надо?
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 08:31
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,736


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
3) всё разобрать и сделать по проекту
Самый дешевый способ в данном случае.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 23.06.2015, 08:47
#4
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


ASR , Это у вас самострой?
Комментарии излишни, все сказано уже в #2,#3.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Не выполнено уплотнение основания под полы по грунту. Что делать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
что это за плита, подскажите обозначение asys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 29.05.2008 17:21