Обследование фундамента и решение вопроса по усилению
ivan201987
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 4

Добрый день!

Имеется 2 этажный кирпичный частный дом, построенный в 2012 году.
Фундамент-пятистенок ленточный на глубину промерзания, отмостка сделана, отопление запущено.

Ровно по середине фундамента напротив друг друга с внутренней стороны имеются трещины шириной 0,2-0,3 мм, маяки поставлены осенью-подвижек нет. Когда возникли трещины - неизвестно (1 вариант - в первый год жизни фундамент ушел на зиму открытым с подвалом, 2 вариант-накосячили при заливке, т.е. возможно в бетон добавили воды, не вибрировали, толстая песчаная подушка и т.п.).
Трещины строго вертикальные, маяки без движения на протяжении полугода.
Грунт- плодородка 30 см, и далее плотная глина, участок на склоне (вода уходит быстро, УГВ низкий).
При кладке стен выложена сетка 50*50*4 каждые 5 рядов.
В первый год на зиму ушел фундамент с кирпичным цоколем и плитами перекрытия.

Если имеются трещины в фундаменте, почему их нет в цоколе и стенах ???

Если фундамент стоит с трещинами, которые "мертвы", стоит ли заморачиваться с усилением фундамента???

Стоит ли привлекать экспертов по обследованию зданий с выдачей тех или иных рекомендаций ?


Допустим причина трещин - морозное пучение в первый год, если фундамент тряхнуло, почему цоколь цел (спас слой гидроизоляции в 0,5 см между фундаментом и кирпичным цоколем?)

Допустим причина трещин - толстая песчаная подушка, недостаточная несущая способность грунта (фундамент не выдержал, почему стены выдержали?)

Конечно, что стены целы - хозяева очень рады, что можно порекомендовать им на данный момент.
Просмотров: 4756
 
Непрочитано 26.02.2016, 20:52
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
Если фундамент стоит с трещинами, которые "мертвы", стоит ли заморачиваться с усилением фундамента???
нет, спите спокойно.

Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
хозяева очень рады
и они тоже пусть спят спокойно.


Я конечно не экстрасенс, но по описанию вообще все отлично должно быть. Это ж надо - на весь фундамент всего 2 трещинки по 0.3 мм. swell{d}, как человек, съевший собаку на ЖБ, говорит, что монолита без трещин просто не бывает. А тут даже в пределах нормы. Тем более что подвижек нет. Тем более с осени - то есть всю зиму, когда его могло пучить, с ним ничего не случилось.
 
 
Непрочитано 26.02.2016, 21:55
#3
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
фундамент ушел на зиму открытым с подвалом
Подвал глубокий?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:09
#4
ivan201987


 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Подвал глубокий?
Подвал на половину дома. По глубине выше основания фундамента сантиметров на 20-30.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Просто я не строитель и не понимаю почему трещины на пошли на цоколь. Я всегда думал что если в основании дома хотя бы волосянная трещина то на 2 этаже будет трещина до нескольких см. Конечно все рады что стены целы но что то лучше сейчас сделать так сказать на опережение проблемы конечно если она есть.
ivan201987 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 22:25
#5
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
Подвал на половину дома.
Примерно какой высоты подвал (высота от уровня пола подвала до перекрытия)? И из чего сделаны стены подвала?
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 22:36
#6
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
хозяева очень рады, что можно порекомендовать им на данный момент
При наличии инфы о конструктивных решениях опытный эксперт даст не только рекомендации, но и прогноз
дальнейшей эксплуатации через пару часов после осмотра. Самое главное - определить причину деформаций.
В Вашем случае (трещины внутри фунда) - пучение увлажнённых грунтов обратной засыпки, недостаточное
армирование или толщина длинных участков фунда и др. Затем решать : усиливать или нет...
ИМХО заочные советы в данном случае обречены на ошибку
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 23:00
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Nikst50, если б трещины не было, Вы б тоже решили, что нужно обследование и усиление?
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 09:13
#8
ivan201987


 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
При наличии инфы о конструктивных решениях опытный эксперт даст не только рекомендации, но и прогноз
дальнейшей эксплуатации через пару часов после осмотра. Самое главное - определить причину деформаций.
В Вашем случае (трещины внутри фунда) - пучение увлажнённых грунтов обратной засыпки, недостаточное
армирование или толщина длинных участков фунда и др. Затем решать : усиливать или нет...
ИМХО заочные советы в данном случае обречены на ошибку
Думаю до мая наблюдать за трещинками а там посмотрим. Просто здесь на форуме находятся неплохие специалисты со всей россии а у нас в чебоксарах может повезет с специалистом а может и нет. Трудно обывателю отличить хорошего спеца от неуча с шарашки особенно в строительстве где сам профан а деньги крутятся большие.
ivan201987 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 10:25
#9
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Трещины вертикальные с внутренней стороны - похоже, что вызваны действием давления грунта на стены. Образовались они, скорее всего, в первый год, когда стены подвала не были нагружены вертикальной нагрузкой. Ширина раскрытия в пределах нормы. Думаю, можете не волноваться.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 13:29
#10
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Nikst50, если б трещины не было, Вы б тоже решили, что нужно обследование и усиление?
Да, бывает и профилактическое обследование (увеличение нагрузки, перепланировка...). Странно, что Вы задаёте такие вопросы.
Для кол-ва сообщений?

Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Образовались они, скорее всего, в первый год, когда стены подвала не были нагружены вертикальной нагрузкой.
Да, быстрее всего в период строительства. Но ТС не уточнил расположение плит и трещин. Может стены и фунды и сейчас самонесущие...

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
Трудно обывателю отличить хорошего спеца от неуча с шарашки особенно в строительстве где сам профан а деньги крутятся большие.
Кто Вас в Чебоксарах так напугал... Так Вы бытовую технику и авто скоро будете бояться диагностировать.
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 14:23
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Да, бывает и профилактическое обследование (увеличение нагрузки, перепланировка...)
У автора нет ни увеличения нагрузок, ни перепланировки, ни реконструкции. У него есть трещина, которая появилась на новом фундаменте и не раскрывалась всю зиму. Зачем тут обследование?
 
 
Непрочитано 27.02.2016, 14:47
#12
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Но ТС не уточнил расположение плит и трещин.
Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
Ровно по середине фундамента напротив друг друга с внутренней стороны имеются трещины шириной 0,2-0,3 мм
Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Может стены и фунды и сейчас самонесущие...
Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
Имеется 2 этажный кирпичный частный дом
Читайте внимательнее.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 18:28
#13
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366



Опять Ваше сообщение для количества? Сначала "странный" вопрос, потом ответ на свой "странный" вопрос.
Теперь инфа о какой-то прошедшей зиме, хотя ТС не знает когда возникли трещины. ТС прав - наблюдения,
а нынешняя весна будет моментом истины. Вот тогда пригласит дяденьку-строителя (при необходимости)

Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Читайте внимательнее.
Что читать: Вы видели планы здания и перекрытий, как развиваются трещины (к верху или к низу), какая причина трещин...
Загляните в ГУГЛ - стены не нагруженные плитами (самонесущие), несущие и ненесущие при эксплуатации здания.
Узнаете много интересного и будете давать более обоснованные советы (с примечанием ИМХО)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 18:30
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Теперь инфа о какой-то прошедшей зиме, хотя ТС не знает когда возникли трещины
Простите, уважаемый, Вы читать-то пробовали?
Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
маяки поставлены осенью-подвижек нет
Цитата:
Сообщение от ivan201987 Посмотреть сообщение
маяки без движения на протяжении полугода
 
 
Непрочитано 27.02.2016, 19:11
#15
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Nikst50, зачем человека пугаете? На одном из объектов трещины в 2-3мм появились когда без нагрузки фундамент стоял. Замазали, достроили, уже 3й год без подвижек. А тут волосянки какие-то да еще и осень-зима без подвижек
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 19:19
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Николай Г., щас он спросит, откуда ты знаешь, про то, что трещины волосяные.
 
 
Непрочитано 27.02.2016, 20:18
#17
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
На одном из объектов трещины в 2-3мм появились когда без нагрузки фундамент стоял. Замазали, достроили, уже 3й год без подвижек. А тут волосянки какие-то да еще и осень-зима без подвижек
Весна покажет...
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 20:47
#18
ivan201987


 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 4


Спасибо всем за советы.

На данный момент только наблюдение каждую 1-2 недели в подвале.

Весна даст окончательный ответ (надеюсь на лучшее но готовлюсь ко всему), незря говорят первый дом лучше строить на продажу, а второй уже для себя (дураки учатся на своих ошибках, дурак я что строил как "все").

Если трещина возникла от морозного пучения-на данный момент у меня и отмостка с утеплением и водоотведением, и отопление в подвале.
Если же причина в толстой песчаной подушке, то только ждать весны и надеяться на лучшее с учетом того что для фундамента будет 5 весна.

Допустим летом все будет хорошо, надо будет ли для успокоения все равно вызывать эксперта на обследование здания или нет, интересно что из себя представляет экспертиза и примерная стоимость её без устройства шурфов и иных заморочек с информацией, которую хозяева могут сами предоставить?

Для меня все равно остается загадка связанная с деформацией фундамента без захода трещин на цоколь
ivan201987 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование фундамента и решение вопроса по усилению

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Просадка фундамента на лессовом грунте. Вопрос по усилению. shakermaker Основания и фундаменты 10 16.08.2011 13:49
конструктивное решение по уширению бутового фундамента nova Основания и фундаменты 38 11.01.2010 10:40
Идеи по усилению фундамента Jheka Технология и организация строительства 2 20.03.2008 11:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44