Здравтсвуйте,
Исходные данные): Офисное здание 14,6 х 54 метра в плане, четыре этажа, связевой металлокаркас, монолитное перекрытие по профнастилу, заполнение каркаса газобетоном. Фундаменты столбчатые на -2,000. Выполняется плита пола на -0,200

Есть две лестничные клетки, выполняемые из кирпича 250 мм. По расчету, решающей роли в жесткости они не играют. Деформации не превышают 1/1000 высоты здания.
Вопрос такой: Как разумнее поступить, "вписать" лестничную клетку?
1.Обязательно ли опирать ее на отдельный фундамент? - не влезает никак)
2.Можно ли опирать стены клетки на перекрытия? Т.е. Фундаментом будет служить плита пола(для первого этажа). Вот по-моему самый простой вариант, но возможно ли?)

Тут главный вопрос такой : Можно ли опереть мою лестничную клетку на перекрытия? Тем самым это перекрытие будет служить и лестничной площадкой

Вложения
Тип файла: pdf Каркас.pdf (41.9 Кб, 143 просмотров)


Последний раз редактировалось Сазоныч, 04.04.2010 в 16:59.
Просмотров: 3734
 
Непрочитано 04.04.2010, 17:48
#2
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


На перекрытие опирать не стоит, нагрузка только от стены лест. клетки на перекрытие будет 1.4т/м.п. - значительная цифра (не рассматриваю еще и противопожарные мероприятия). фундамент можно отдельный и не делать. Вот мне, наоборот смотрится вариант с пристроенными клетками.
611611 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли опереть лестничную клетку на перекрытие?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.06.2009 23:53
Конструктивная схема лестничной клетки zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 14 20.02.2009 18:55
ограждающие конструкции лестничной клетки Tym Конструкции зданий и сооружений 11 25.09.2008 15:02