22.06.2006, 14:25 | #1 | |
пристройка к существующему зданию
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
||
Просмотров: 9865
|
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 2
|
сделайте фундаменты на той же глубине что и у кирпичного здания или посадите на сваи. Деформации в любом случае неизбежны, надо дождаться того момента, когда осадки пристройки и основного здания прекратятся и сделать текущий ремонт (в случае наличия трещин).
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
почему именно через лестничную клетку? в пристраиваемом здании все равно придется делать эвакуационную лестницу... шов осадочный делать надо... сообщения между зданиями можно устроить через оконные проемы растесав низ проема в любом помещении...
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
[ATTACH]1150976581.dwg[/ATTACH]
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
Проблема в узлах опирания переходной (соединяющей) конструкции в деформационном шве.В моём случае лестницы.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Фундаменты нового здания отодвинуть от старых максимально дальше.
Примыкание нового к старому - консольно. Между новым и старым - ДШ обязательно. Новые конструкции на старое здание не опирать (по возможности). При сооружении новых фундаментов обеспечить сохранность сущ. здания. Вот вроде и все основные правила реконструкции, ИМХО. Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
retromancer
Цитата:
Всё чётко сказал vv_77, и вообще какие проблемы с ДШ?! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
малацы, товарищи!
во-первых: семь раз отмерь - это не про грунты. вы можете мерить хоть сто раз, но как поведут они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поведут себя при нагружении можно только предпологать, а не знать. во-вторых: консоли - это все замечательно. но только когда у вас безаосадочное возведение здания. когда у вас здание сядет на 10см больше чем вы предполгагали (если у вас не свайное основание) как у вас будет примыкать лестница? ладно бы просто сденлать стяжку больше на площадке, дык у вас и ступеньки тогда поедут. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
__________________