Расчет фундаментов под башню связи
111drakon
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 13

Здравствуйте уважаемые коллеги! Вопрос по фундаментам под вишки мобильной связи Н=60м (проект именно по фундаментах): какие расчети нужно произвести дополнительно, а какими можно принебречь
Произведенные расчети:
- Расчет деформацый основы;
- Расчет основи по несущей способности во время действия отталкивающей силы;
- Расчет-подбор арматуры фундамента.

Нужно ли производить расчети:
- по подбору фундаментных болтов (анкеров) для соиденения фундамента и вышки;
- расчет на крен конструкции;
- расчет на усадку;
- .....

схему фундаментов даю ниже.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент!.jpg
Просмотров: 2007
Размер:	53.6 Кб
ID:	15332  

Просмотров: 16414
 
Непрочитано 29.01.2009, 19:39
#2
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Книжки нужно почитать и материалы по проектированию таких фундаментов, они типовые для опор ВЛ.

Хотел приложить расчет подобного фундамента но почему-то не работает вложение файлов. На какой адрес отправить?
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 10:35
#3
111drakon


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 13


Если можна на [email protected]. Заранее спасибо!
111drakon вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 10:56
#4
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Отправил
HG вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 11:08
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от 111drakon Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые коллеги! Вопрос по фундаментам под вишки мобильной связи Н=60м (проект именно по фундаментах): какие расчети нужно произвести дополнительно, а какими можно принебречь
Произведенные расчети:
- Расчет деформацый основы;
- Расчет основи по несущей способности во время действия отталкивающей силы;
- Расчет-подбор арматуры фундамента.

Нужно ли производить расчети:
- по подбору фундаментных болтов (анкеров) для соиденения фундамента и вышки;
- расчет на крен конструкции;
- расчет на усадку;
- .....

схему фундаментов даю ниже.
1) Расчет деформаций основания (оно же усадка) нужно.
2) Отталкивающей - это отрывающей. Да нужно. СНиП 2.02.01-83*
"Основания зданий и сооружений", раздел 11.
3) По вашему рисунку вы используете готовые сериыные грибовидные фундаменты под опоры ЛЕП. Арматуру та уже подобрали до вас.
4) Анкера подобратконечно надо.
5) На крен не могу сказать, так как не знаю. Справочное приложение 4 к вышеупомянутому СНиПу об крене башен умалчивает. Там есть разность осадок:
башни радио 0,002
башни коротковолновых радиостанций 0,0025
башни (отдельные блоки) 0,001

(отношение разности отметок фундаментов к расстоянию между фундаментами).
6) Такие фундаменты еще расчитывают на сдвиг, но у вас если есть ригеля вряд ли это нужно делать. Та и без ригелей (это личное мое мнение) не нужно, если не на склоне, или еще какие проблемы.
Все, дальше пусть товарищи поопытнее добавят.
Кстати, расчитаете - покажите, че вышло, пожалуйста, если не секрет.
И еще: в Украине, или в России работаете?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 11:12
#6
triangylator

Конструктор
 
Регистрация: 20.11.2007
Геленджик
Сообщений: 58


2 HG
Пример расчета в загрузки можешь выложить?
triangylator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 11:28
#7
111drakon


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 13


Всем большое спасибо и отдельное спасибо за пример! Работаем на Украине, расчет позже скинем.
111drakon вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 12:15
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от 111drakon Посмотреть сообщение
... Работаем...скинем.
Вас что, много?
Цитата:
Сообщение от 111drakon Посмотреть сообщение
... на Украине...
Вот. Теперь поподробнее. Какие значения нагрузок будете принимать при расчете по деформациям? Ведь в Украине ДБН, а СНиП "Основания зданий" основан на СНиП "Нагрузки и воздействия". Когда решите, напишите здесь, или в личку.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2009, 17:00
#9
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Вложение файлов заработало.
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (109.1 Кб, 2521 просмотров)
HG вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 09:41
#10
gvc

проектирование
 
Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52


Здравствуйте. как подобрать анкерные болты для башни? как посчитать величину заделки в бетон и расчет на вырывание? т.е. где такой пример можно найти? Всем заранее спасибо.
gvc на форуме  
 
Непрочитано 09.02.2009, 09:51
#11
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


СНиП 2.09.03-85 "Соор.пром.предприятий" приложение 2.
Есть еще МДС 31-4.2000 в развитие этого СНиПа, там и примеры
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 10:12
#12
gvc

проектирование
 
Регистрация: 14.06.2006
Украина
Сообщений: 52


Спасибо за оперативный ответ!
gvc на форуме  
 
Непрочитано 10.02.2009, 01:17
#13
NikName


 
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 15


Есть еще

Пособие
по проектированию анкерных болтов
для крепления строительных конструкций
и оборудования

(к СНиП 2.09.03)
NikName вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 05:28
#14
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NikName Посмотреть сообщение
Есть еще

Пособие
по проектированию анкерных болтов
для крепления строительных конструкций
и оборудования

(к СНиП 2.09.03)
МДС 31-4.2000 это и есть то самое пособие.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2009, 20:08
#15
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


HG
А допустимо ли применять расчёт фундаментов под опоры ВЛ для расчёта фундаментов башен связи?
SergL вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 08:17
#16
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
HG
А допустимо ли применять расчёт фундаментов под опоры ВЛ для расчёта фундаментов башен связи?
А почему нет? Ведь по сути опора ВЛ та же башня, кроме того, в энергетических хозяйствах для организации технологической радиорелейной связи применяются антенные опоры разработанные именно на базе опор ВЛ. Еще в советские времена были разработаны типовые проекты на эти антенные опоры.
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 19:23
#17
111drakon


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 13


Здраствуйте
Било проанализировано много литературы по проектированию фундаментов + СНиП и МДС...
Выложыл для оценки собственый расчет.

для HG
не смог разобратся в расчетах №2.3 На горизонтальную силу (подметил где вошел в ступор в подкрепленном файле), очень прошу дать ссилку на методику расчета, так как аналога не смог найти в перелопаченой литературе, а метод интересный не похожий на другие.
Буду благодарен за любые коментарии по етому поводу .
Вложения
Тип файла: doc Расчет с вопросником.doc (390.5 Кб, 1155 просмотров)
Тип файла: doc Розрахунок с.Cтіна.doc (110.5 Кб, 842 просмотров)
111drakon вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 20:57
#18
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to 111drakon and Vavan Metallist :
Вы ж на Украине - тогда глобальный вопрос - размер подошвы фундамента определяете по эксплуатационному ветру? - ведь разница с расчетным - 5ти кратная - Но! - экплуатационный ветер - для расчета по предельным деформациям - (читай- для подошвы фундамента) - меньше советского - не боязно? а если по расчетному - то это аэродром, а не фундамент.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 10:59
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
to 111drakon and Vavan Metallist :
Вы ж на Украине - тогда глобальный вопрос - размер подошвы фундамента определяете по эксплуатационному ветру? - ведь разница с расчетным - 5ти кратная - Но! - экплуатационный ветер - для расчета по предельным деформациям - (читай- для подошвы фундамента) - меньше советского - не боязно? а если по расчетному - то это аэродром, а не фундамент.

alexfr, с этой проблемой я столкнулся где-то месяца 3-4 назад (тоже проектировал фундамент). И задавал такой вопрос. Ответа не было, внятную позицию занял LEV_37 - считать на полный ветер, "аеродром", как вы выразились, делать. В результате я с этим вопросом обратился не куда нибудь, а в Укрндипроектстальконструкцию. И, о чудо! Они тоже не знают как быть. В результате нашли выход следующий. Считать на полные ветер, но допускать отрыв части подошвы. Но все равно получился "аеродром".
Эта проблема будет стоять до тех пор, пока не выйдет украинский ДБН, который заменит "Основания зданий и сооружений".
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 16:30
#20
Kroma2009


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 1


Здраствуйте уважаемые форумчане!

to 111drakon - все-таки подчеркнутые поля в "расчет-вопроснике" и впрям немножко не совпадают... И расчет похоже взят из старой методики расчета фундаментов ЛЄП, 60-70-х годов, если я не ошыбаюсь...

Может, кто более точно подскажет?

Меня же интересует методика расчета ригелей фундаментов таких типов, может и мне кто посоветует где копать?
Kroma2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментов под башню связи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) vv Основания и фундаменты 148 14.04.2020 19:09
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет подземных сооружений (стоянка под пл.ТверскойЗаставы) Ruslan Конструкции зданий и сооружений 9 09.05.2005 14:49