Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимая длинна нахлеста арматуры

Необходимая длинна нахлеста арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.01.2019, 17:39 #1
Необходимая длинна нахлеста арматуры
chemadan
 
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 13

Необходимая длинна нахлеста арматуры соед. вязальной проволокой в монолитных конструкциях и расстояние между стыками должны указываться в проекте с привязкой к конкретной конструкции (учитывая класс бетона, класс арматуры и профиль)?
Или длину нахлеста можно прикинуть в голове для арматуры периодического и гладкого профиля умножив, условно, а на b ?
Просмотров: 31698
 
Непрочитано 07.01.2019, 17:41
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


вопрос не понятен.
Цитата:
Сообщение от chemadan Посмотреть сообщение
Или длину нахлеста можно прикинуть в голове умножив a на b?
прикинуть в голове кому? строителям?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2019, 17:46
#3
chemadan


 
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 13



Может есть какие-то универсальные "формулки" элементарные минимального нахлеста?
chemadan вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2019, 17:54
1 | #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от chemadan Посмотреть сообщение
Может есть какие-то универсальные "формулки" элементарные минимального нахлеста?
Есть готовые таблицы анкеровки и нахлеста арматуры, есть экселевские файлы (в т.ч. в даунлоаде этого форума), позволяющие получать величину нахлеста и анкеровки по СП 63.
Достаточно набрать в поисковике "таблицы анкеровки и нахлеста арматуры по СП 63", как кинет на dwg/dnl ru
Есть и сайты-калькуляторы. Зависит от того, что вам удобнее - на смартфоне оффлайн файлик, онлайн-расчёты, бумажные версии, думаю, найдутся и для смартфона калькуляторы.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2019, 19:57
1 | #5
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Обычно длину нахлеста для периодического профиля принимают 40d, при условии стыкования в сечении не более 50% стержней.
Снижать величину нахлеста, имхо, нецелесообразно. Расстояние между стыками - по СП.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2019, 21:01
1 | #6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Стыки арматуры в нахлестку (без сварки) см. стр. 278 "Руководство по проектированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона". Это расчетная величина.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2019, 21:13
1 | #7
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Длина анкеровки-это расчётное значение, сейчас ладно для сжатой и растянутой зон одно значение. Мастер на линии вам пересчитывать будет?
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
принимают 40d
gofra вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 10:00
3 | 1 #8
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29


Универсальное решение есть в ГОСТе

ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций"
Ж.2 По действующим нормативным документам длина перепуска стержней периодического профиля в плитах перекрытий и других растянутых элементах составляет примерно 40d арматуры, если стыки выполнены вразбежку, в каждом сечении - не более 50%.
Если стыки выполнены в одном сечении, то в растянутых элементах требуется их увеличенная длина перепуска в 1,66 раза или до 65d.
GMG вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 10:31
1 | #9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Длина анкеровки-это расчётное значение, сейчас ладно для сжатой и растянутой зон одно значение. Мастер на линии вам пересчитывать будет?
После того, как приобретете опыт (и выполните расчеты анкеровки для разных случаев загружений), то будете делать как я Вам говорю уже на основе опыта расчетов (см. также ответ #8 уважаемого GMG).

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
Если стыки выполнены в одном сечении, то в растянутых элементах требуется их увеличенная длина перепуска в 1,66 раза или до 65d.
В таких случаях мы берем двойную величину анкеровки (80d).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 10:48
1 | #10
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Сообщение от GMG
Если стыки выполнены в одном сечении, то в растянутых элементах требуется их увеличенная длина перепуска в 1,66 раза или до 65d.
В таких случаях мы берем двойную величину анкеровки (80d).
Согласен, что в ГОСТе выполняется для A400 и В25, для А500 и надо увеличивать на ~25%
GMG вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 11:57
1 | #11
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Обычно длину нахлеста для периодического профиля принимают 40d, при условии стыкования в сечении не более 50% стержней.
Снижать величину нахлеста, имхо, нецелесообразно. Расстояние между стыками - по СП.
Обычно длину нахлеста для периодического профиля принимают 30d. Потому что обычно арматура А500С а бетон B25. Но моГут быть еще нюансы не учтенные в СП. Сейсмика, срок службы (100лет к примеру) и ответственность здания.
Хотя нахлест арматуры и расчетная величина, но для удобства в проекте принимают везде один налест, к примеру 40 диаметров, пишут об этом в общих данных или в примечаниях.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от chemadan Посмотреть сообщение
Или длину нахлеста можно прикинуть в голове для арматуры периодического и гладкого профиля умножив, условно, а на b ?
По гладкому профилю, концы должны заканчиваться крюками либо петлями а на b не проходит

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение

В таких случаях мы берем двойную величину анкеровки (80d).
В таких случаях применяют муфты, сварку, петлевые окончания.

80 диаметров нахлеста это противоречит здравому смыслу на больших и средних диаметрах арматуры. А на малых диаметрах если проектировщик не способен сделать стыки вразбежку, то большие вопросы к нему.

Последний раз редактировалось balabenuk, 08.01.2019 в 12:43.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 12:30
2 | 1 #12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Интересно, как будем считать анкеровку в связи с введение в действие нового ГОСТ на арматуру ?
Я там посмотрел на рифы... Мать их...
У меня такое предчувствие, что некоторые виды рифления там впоследствии окажутся больше, чем для А500С по СП 63.

По теме.
Железобетон такая интересная вещь, что отдельного своего ГОСТа СПДС на неё нет. А тот что есть недовылизан до совершенства.
Все рисуют по разному.
Чаще всего дают схему нахлёста на каждом листе с армированием для каждого случая и каждой арматурины и пишут в технических требованиях чего-нибудь интересное. Многие потом дублируют это в ОД.
Не забывайте, что на месте часто у рабочих на руках всего 1 лист "Схема армирования", а за остальными листами (если они есть вообще) надо спускаться к прорабу в контору и подниматься 5-20 этажей по деревянным "лестницам" практически методом человека паука. И на нём желательно отобразить побольше.

Про 40d не слушайте. Считайте сами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 13:20
1 | #13
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
В таких случаях применяют муфты, сварку, петлевые окончания.
Чушь. Двойная анкеровка встречается крайне редко, например в пилонах и стенах при переходе с шага армирования со 100 мм на 200 мм, к примеру.

Ради этого закладывать муфты или сварку - это попахивает вредительством, так как приводит к перестройке технологии производства работ, дополнительным затратам и общему геморрою.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 01:41
1 | #14
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
После того, как приобретете опыт (и выполните расчеты анкеровки для разных случаев загружений), то будете делать как я Вам говорю уже на основе опыта расчетов (см. также ответ #8 уважаемого GMG).
Мне не зачем - работник линии. Говорю о том, что у ИТР линии субъективные познания в анкеровке - у кого то 50 диаметров, у других 40.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 09:35
1 | #15
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от chemadan Посмотреть сообщение
Необходимая длинна нахлеста арматуры соед. вязальной проволокой в монолитных конструкциях и расстояние между стыками должны указываться в проекте с привязкой к конкретной конструкции (учитывая класс бетона, класс арматуры и профиль)?
ДА Считайте, что ответ на ваш вопрос это ваш же вопрос без знака вопроса
Такая информация в более или менее качественной документации должна всегда присутствовать в графическом или хотя бы в текстовом исполнении (что хуже, так как примечания строители иногда не читают).

Про 40d тоже поддержу, несмотря на неизвестность класса бетона, процента стыковки и напряженного состояния конструкции...пусть это будет некое "минимальное" значение, которое должен знать каждый строитель (от прораба, до работяги) и по возможности делать "не менее".
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 12:33
1 | #16
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Где написано, что длина анкеровки имеет фиксированное значение для разных конструкций, материалов?
gofra вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 12:45
1 | #17
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
Универсальное решение есть в ГОСТе

ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций"
ГОСТ 10922 отменен вообще-то.
В заменяющем его ГОСТ 57997-2017 про нахлест вообще ни слова. Есть ГОСТ 34278-2017 "Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций", но в нем про муфты. Нахлест потерялся где-то...

Последний раз редактировалось alisa, 09.01.2019 в 12:53.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 13:17
1 | #18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Нахлест потерялся где-то...
Никуда он не терялся. Как был в СП 63, раздел 10.3.30 и СП 52.101.2003, раздел 8.3.27, так и остался. Оба СП действующие, СП 63, раздел 10 так же включён в постановление 1521 "Перечень нормативов Технического Регламента". И никакими 40d там и близко не пахнет. И не может, потому как арматура и бетон всегда разные, для A500C и бетона В20 получается нахлест 58 диаметров для арматуры Ф10, для А400 и В15 - 57 диаметров. Это не учитывая требований о расположении стыков в одном сечении.
О чём там же:
Цитата:
Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента a равным 2,0.
и таким образом получая длину нахлеста в растянутом сечении для 100% арматуры 97 диаметров для А500С и В20 и 95 - для А400 и В15. Разумеется, есть ещё коэффициент использования арматуры, на который эти цифры нужно умножать, так усреднённо можно и прийти к 40d. А можно и не прийти - считать надо.
P.S. В сейсмике величина нахлеста увеличивается ещё на 30%.

Последний раз редактировалось Komplanar, 09.01.2019 в 13:42.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 13:43
#19
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Offtop: Да понятно про СП, но, как говорит, мое начальство, СП - документ расчетно-теоретический, а ГОСТ - практический)
alisa вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 14:59
1 | 1 #20
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Величина нахлестки или анкеровки арматуры зависит от многих факторов, а именно: диаметр и класс арматуры, класс бетона, состояние напряжения (сжатое, растянутое), процент соединения в одном сечении, отношение площади сечения фактической к расчетной, сжимающие поперечные напряжения в бетоне, приваренная поперечная арматура. Если тремя последними факторами можно пренебречь в запас, то первые пять нужно обязательно учесть.
Так что однозначно ответить нельзя 40, 50 или 80d. В инете существует куча бесплатных программок по определению величины нахлестки. Скачайте и пользуйтесь, они все очень простые. Вот одна из них на этом сайте: https://dwg.ru/dnl/13078 - AnchoR - вычисление анкеровки и нахлестки арматуры в бетоне.
Dant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимая длинна нахлеста арматуры

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Как уменьшить длину нахлеста (перепуска)? Midimi Железобетонные конструкции 34 21.09.2015 15:39
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00