| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.05.2015, 12:47 | #1 | |
Обязательный тепловизионный контроль
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 6640
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 9
|
Добрый день!
Подскажите господа инженеры, при реконструкции компрессорной станции выполняется рабочий проект согласно выданного заказчиком ТЗ и необходимых ТУ. Нужно ли проходить какую нибудь экспертизу разработанного рабочего проекта или нет? Есть ли к этому требования? |
|||
|
||||
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Наверно имелось ввиду не ФЗ а СП 50.13330.2012.
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Покурил закон, в т.ч. с изменениями, которые будут введены с 1 января 16 года. Ничего про тепловизионный контроль не нашел. Постарайтесь спросить инспектора что он курил конкретную статью ФЗ. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А нормируемые энергетические показатели теплосчетчиком (про что в 261-ФЗ как раз сказано дофига) не проконтролировать? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 9
|
В том и дело, что инспектор сослался на ФЗ с поправками и отморозился в ожидании предоставления съемки) У нас в законодательствах как всегда все прописано так, что все можно трактовать по разному) Я тоже не нашел в ФЗ требования по этой съемке
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Теоритически думаю можно, но практически нет. Слишком много параметров, которые не проконтролировать. Потом нормальной тепловизионкой можно определить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкции тем самым подтвердить энергоэффективность. Хотя по моему тепловизионная сьемка шарлотанство чистой воды.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Контролируется один параметр - теплопотери. От них пляшет соответствие/несоответствие. Вот с помощью тепловизора теплопотери НИКАК не определить. Можно лишь определить МЕСТА наибольших теплопотерь. Собсно для этого тепловизоры и используются. Какое-то количественное значение теплопотерь при помощи тепловизора не получить (только косвенно и, насколько я знаю, утвержденной методики по переводу показателей тепловизора в величину теплопотерь не существует).
Цитата:
Тепловизором имеет свой круг задач и возможностей. Теплопотери в эти круги не входят. Вот найти место, где монтажники окно хреново смонтировали или щель не утеплили - легко и быстро. Почитал пару отчетов. Действительно шарлатанство... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Поправлю себя.
СНиП 23-02-2003 Цитата:
Цитата:
Это уже не тепловизионная съемка, а определение сопротивления теплопередачи. И для новых объектов разрешено пользоваться проектными показателями. Для старых - да, это надо выполнять. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Тепловизионный контроль | ALEXKOT | Обследование зданий и сооружений | 47 | 03.12.2014 10:59 |
Что такое систематический контроль клади? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.06.2013 16:56 |
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 22.03.2012 18:24 |