Непрочитано 07.10.2014, 08:53
Должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков фасадным пустотелым керамическим кирпичом?
niusya
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165

должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков толщиной 400 мм фасадным пустотелым керамическим кирпичом толщиной 120 мм?
Просмотров: 34834
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 21:00
#21
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Cпасибо!
niusya вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:35
#22
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
влага изнутри поступает медленнее
На пароизоляцию (например штукатурка) забиваем?
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:48
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
На пароизоляцию (например штукатурка) забиваем?
Штукатурка разная бывает. Обычная цементно-песчаная слоем 1,5-2 см сильно роли пароизоляции не сыграет. А вот обои виниловые уже могут (только фиг их знает, как их учесть). Я, вообще-то, писал не о том, что на штукатурку надо забивать, а том, что надо расчёт сделать. А в нём все слои учитываются. Вот если по расчёту не пройдёт, тогда надо будет придумывать что-то.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 14:58
#24
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вообще на данную конструкцию расчеты сделаны 100500 раз, стоит ли делать 100500-первый, она по сути типовая. Штукатурка конечно должна быть с пароизоляционным эффектом а не та что подешевле. К тому в современном строительстве довольно часто не штукатурят а делают обшивку из гипсокартона, вот там и пленка желательна.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 05.11.2014, 08:41
#25
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Если взять альбом типовых решений Пеноплекс, то у них нет никакого вентилируемого зазора, зазор между кладкой и стеной заполняют мелким песком (рихтовочный зазор)
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 08:44
#26
svzhukov


 
Регистрация: 31.12.2018
Сообщений: 1


vladas, Здравстуйте! судя по всему вы хорошо знаете свое дело!
подскажите пожалуйста! как определить нужна или нет воздушная прослойка между утеплителем и облицовкой? никак не могу найти ответ на вопрос!

например если стена (1) 20см керамзито блок + 10см экструдированный пенополистерол + 12см облицовка
или (2) 20см керамзито блок + 5см пенополистерол + 5см пенопласт + 12см облицовка

Последний раз редактировалось svzhukov, 14.01.2019 в 08:50.
svzhukov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков фасадным пустотелым керамическим кирпичом?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21