08.06.2015, 16:33 | 1 | | #1 |
Определение крена здания
Техник-конструктор, ПОС, ППР
Николаев
Регистрация: 04.08.2014
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 8411
|
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
||||
Спасибо вам за ответ. А по подробней можете? какие я действия должен выполнить и что измерять.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
||||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Верх угла в секундах, низ угла в секундах снимаете. Разницу верха и низа угла в секундах и расстояние до угла в мм в формулу вводите, получаете в мм отклонение.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Тут тема для вышек еще была http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54868 |
|||
|
||||
Цитата:
Или просто найти в снипе отклонение колонн по вертикали? Последний раз редактировалось Reedboss, 09.06.2015 в 08:40. |
||||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Всем привет. Существующее здание высотой 115 м. СП требует определять предельные горизонтальные перемещения с учетом действия ветра. Как это определить на существующем здании? Я себе это представляю как вешать какой-то датчик который круглосуточно на протяжении например полугода записывает перемещения и затем показывает максимальные. Есть такое?
Или есть какое-нибуть ФЗ который допускает не учитывать ветер при определении крена существующих зданий? Прошерстил интернет - для таких целей предлагают лазерные датчики, GPS датчики, некие наземные "интерференционные радары" и "инклинометры" Очень хочется обойтись безо всех этих нанотехнологий Последний раз редактировалось 741520, 10.08.2018 в 16:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Ну позапрошлое тысячилетие в помощь
Цитата:
Предельные и максимальные разные вещи |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2022
Сообщений: 30
|
Добрый день! Интересует вопрос, как при проведении мониторинга технического состояния здания определяется динамика крена стены? Какими методами и инструментами? Стена внутренняя продольная несущая каркасная имеет крен 5 см на высоте 3 метра по итогам предыдущего обследования 5 лет назад.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение количества этажей здания | Snick | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2016 11:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Определение усилий в колоннах каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 1 | 04.10.2013 17:06 |
определение центра масс здания в SCAD | vv | SCAD | 2 | 27.01.2004 11:59 |