Расчет узла сопряжения 2 полуферм железобетонной 30 метровой фермы
Vladimir_ппр
 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7

Добрый день,
Прошу совета по разработке нижнего узла сопряжения (стыка) 2 полуферм железобетонной 30 метровой предварительно напряженной фермы.
Схема приведена ниже.
По сути: за некоторую основу взяты источники: серия ПК-01-28 и книга по расчету узлов жб конструкций Кузнецова, но
выплывает одно но: у данных источников отличается геометрия фермы (особенно в нижнем стыке), а у меня иная геометрия,
которая в частности не позволяет устройство стакана и т.д. (как приведено у Кузнецова) в нижнем узле сопряжения 2 полуферм,
так как в него входит раскос и стойка.
Как вариант рассматривал доведение схемы до схемы как в серии, т.е. - раздвинуть внизу две стойки, но предварительно хочу узнать есть ли
вообще другие варианты или нет.

P.S: Поиск по форуму не дал ответов, так что просьба не банить.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма_сегментная_2пол.jpg
Просмотров: 102
Размер:	78.5 Кб
ID:	171244  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел_стык_нижний.jpg
Просмотров: 88
Размер:	130.3 Кб
ID:	171245  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма_сегментная_серия.jpg
Просмотров: 90
Размер:	140.5 Кб
ID:	171246  


Последний раз редактировалось Vladimir_ппр, 29.05.2016 в 13:43. Причина: добавление информации
Просмотров: 1819
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:36
#2
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Не могу дать конкретный пример, но может стоит искать в примерах мостовых конструкций?
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 21:33
#3
Vladimir_ппр


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
может стоит искать в примерах мостовых конструкций?
А можете дать наводку где можно посмотреть, например?
Vladimir_ппр вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 00:55
#4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


книгу Шишкина посмотрите
An2 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 08:19
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Vladimir_ппр Посмотреть сообщение
раздвинуть внизу две стойки
Вполне нормальное решение. Принцип один - рабочие сечения поясов должны быть надёжно соединены без эксцентриситетов.
Следствие - закладные и сетки косвенного армирования.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет узла сопряжения 2 полуферм железобетонной 30 метровой фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 540 12.04.2024 23:02
Расчет плоской металлической фермы Николай_крд Металлические конструкции 28 25.10.2014 16:59
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42