Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
У меня получилось максимальный прогиб (работа бетона по кубической параболе) 68.8 мм (упругий расчет 17 мм) при допустимом 48 мм, те на 42% больше. По деформированной схеме 72 мм. Преднапряжение надо делать, что бы убрать излишний прогиб
Последний раз редактировалось igr, 30.09.2016 в 21:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 10
|
Что то какие-то слишком большие прогибы получились, если не сложно, выложите расчет
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть плита, 160 мм, пролет 7.5 на 10м, без преднапряжения. Максимальный прогиб по факту - 30 мм, довольно близко к расчету в Арбате получилось, кстати |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
У людей сверху опыта по более вашего...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Offtop:
новый сериал |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Для расчета нет разреза по стене на которые опирается плита, то что они толщиной 250мм для расчета недостаточно; какая высота стены; она только снизу или вверх идет, и на сколько.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 01.10.2016 в 18:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 10
|
|
|||
|
||||
Если будет выполнен проект интересно будет посмотреть на расход материалов на это перекрытие (сам проект можете не показывать - хватит ведомости расхода материалов).
Если по нему еще и построят - будет интересно посмотреть за деформациями данного перекрытия в течении хотя бы полугода. Если у автора получится организовать работу геодезистов для этого будет очень полезная информация для всех. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
смысл защемления 300 в 250 на этом пролете |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- - начиная с некоторых пролётов плита может нести только собственный вес? |
|||
|
||||
Offtop:
Цитата:
Вот к стати обратил внимание, что в расчетной схеме присутствует нагрузка от перегородок. Т.е. будут на этой плите стоять перегородки. При проектировании перегородок следует учесть деформации плиты. Был печальный опыт. Проектировалось перекрытие пролетом 12м для офиса без перегородок. Но после возведения перекрытия заказчику пришла в голову мысль перегородить все пространство. Там где был гипсокартон еще как то обошлось(хотя тоже повело), а там где был кирпич в некоторых стенах пошли трещины после того как плита прогнулась (в пределах допустимых нормами - что-то около 30мм). |
||||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 10
|
Для того у кого нет SCAD, дом двухэтажный +1 подземный этаж. Кровля тоже жб, скатная, над ней еще фонарь. Кроме того, к кровле подвешивается антресоль, но за кровлю я не волнуюсь, - весьма эффективная форма. На самом деле, однозначно, конструкция не самая оптимальная, но такая задача. Есть варианты проекта и с колоннами и с кессонированной плитой. Все были прикинуты и предложены. Колонны - нельзя, кессоны - дорого на производстве + получается 400 мм(на стройке, балки вязать, пустотообразователи искать, вот еще), к тому же один опытный инженер не сомневается в деформация такой плиты. Да, в целом, прожив с этой плитой некоторое время, проанализировав инженерный опыт, Ваши сообщения, свои расчеты, я сам не сомневаюсь в возможности реализации и нормальной эксплуатации данных конструкций.
Единственное, сейчас прорабатываются вариант передачи растягивающих усилий на плиту через стены (по примеру раскладного стула, грубо говоря) без постнапряжения. Если исходить из того, что решение принято, возможно кто-то может дать совет по оптимизации? Опять же, критикуйте. Если будет зжравая критика минимально подкрепленная расчетами, я с удовольствием с ней ознакомлюсь. Рецензии типа "и к бабке не ходи" звучат сомнительно, на мой скромный взгляд. Со своей стороны постараюсь организовать наблюдения вплоть до ввода в эксплуатацию. |
|||
|
||||
Цитата:
https://dwg.ru/b/lis/53 |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плита, опертая по контуру. Каковы ее максимальные размеры/пролеты и технология возведения? | acidNasty | Железобетонные конструкции | 23 | 11.05.2016 23:20 |
Прошу совета по армированию балки | basta | Железобетонные конструкции | 9 | 27.07.2015 09:34 |
Плита, опертая по контуру. Неверное направление моментов Mx, My. | kill_all_hippies | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.02.2015 15:58 |
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? | hang_7 | Железобетонные конструкции | 2 | 13.02.2014 03:23 |
Прошу совета у строителей | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 29.11.2005 14:52 |