Применяют ли кабель ВБбШвнг 4х400

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2018, 15:06 #1
Применяют ли кабель ВБбШвнг 4х400
Татьяна К.
 
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8

От ДЭС до ГРЩ 10м. Ip=522 А.
Выбираю кабель ВБбШвнг 4х400,не могу найти массу 1 м. И в каталоге Кольчугинского кабеля его нет. Из этого и вопрос для знатоков, помогите с оптимальным решением. Заложить в проекте 4х400 (и пусть его ищут как хотят и меня вспоминают), или использовать параллельную прокладку 2ВБбШвнг 4х240?
Просмотров: 2604
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:24
1 | #2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


10 метров кабеля на ток 522А. Проверьте еще раз условия прокладки, возможно будет достаточно 2ВБбШвнг 4х150.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 15:56
1 | 2 #3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Забудьте про многожильные кабели сечением жил больше 240. Все подобные изыски только под спецзаказ с соответствующим ценником
В вашем случае стоит рассмотреть прокладку одножильными кабелями или несколько ниток в паралель. Это и удобнее и дешевле. Например АВБбШвнг 2(4х240)

Последний раз редактировалось tyuk, 20.06.2018 в 16:02.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 16:02
1 | #4
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Сначала просчитай кусок этого кабеля на термическую стойкость при козе.
На такие расстояния ставят шинопровод.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 16:08
1 | #5
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Сначала просчитай кусок этого кабеля на термическую стойкость пр козе.
На такие расстояния ставят шинопровод.
А смысл? Сечение не маленькое. ДЭС большой ток КЗ все равно не даст. Посчитать то можно конечно для самоуспокоения. Но результат практически очевиден

Хотя токи КЗ конечно считать надо. Судя по вопросу этому аспекту наверно совсем не уделили времени. И если питающие кабели проверку пройдут с запасом. То от ГРЩ очень уж часто всякие "сопли" прокладывают.

Последний раз редактировалось tyuk, 20.06.2018 в 16:28.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 02:51
1 | #6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Сначала просчитай кусок этого кабеля на термическую стойкость при козе.
На такие расстояния ставят шинопровод.
Ну раз там кабель ВБбШвнг то шинопровод я так понимаю отпадает

Не рекламы ради, я последнее время по кабелю захожу сюда

https://e-kc.ru/cena/cable-vbbshvng-4-400

Понятно что не завод, понятно что не ГОСТ, но хоть что-то (и кстати характеристик описано много). А вот заводы вообще практически никакой информации не дают. Так вот здесь указана масса цветного металла (г/м)14240 диаметр жилы 26.1, соответственно умножаем на 4 + сколько там изоляции будет (попробуй угадай) и умножить всё это на 10 - это будет радиус гиба (если честно даже не уверен что на 10 для брони).
Я бы заложил в параллель, т.к. всё же считаю что поднять-то кабель поднимут, при любой его массе, а вот гнуть его будет задача посложнее. Сам ручками (конечно не один, а человек 5 нас было) прокладывали кабель ВВГнг 1х630 (4 штуки в параллель от ДГУ 2000 кВА) на расстояние до ГРЩ порядка 5 м (мысленно представляем сколько там изгибов было), так вот это был трэш.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 08:32
1 | 1 #7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Первый раз слышу про такой типоразмер. Тут одножильный должен применяться ИМХО.
Если нужен какой-то определенный кабель в наличии ищу здесь: https://bystrokabel.ru/catalog/searc...%B3+4%D1%85400
На 830 складах в налчии отсутствует. Так что только спецзаказ, только хардкор 10 м уникального кабеля. Цена будет эквивалентна серебряному
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 15:55
#8
Татьяна К.


 
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8


Всем огромное спасибо, за советы! Наставили на путь истинный! На кз буду проверять 2АВБбШвнг 4х240
Татьяна К. вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 15:52
1 | #9
Никола

Производство
 
Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101


Для соединений в ДЭС с мощностью более 1 мВт с успехом применял КГВВнг (1х240, например). Это значительно сокращало трудоемкость монтажа. Разделка оболочки производилась непосредственно перед наконечником. Кабель легко (относительно) изгибался и укладывался в лотках рядами одним монтажником. При наружной прокладке применялись бетонные лотки с крышками. И заказывали барабан, как правило в Кольчугино.
Никола вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Применяют ли кабель ВБбШвнг 4х400

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру Ryabkoaleks Электроснабжение 46 16.02.2016 03:09
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" ShaggyDoc Разное 4 14.03.2015 19:55
Кабель 6кв под скейтплощадкой AlexeyN Электроснабжение 5 28.06.2013 16:03
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
Кабель над теплотрассой Алекс Т Электроснабжение 16 04.02.2009 13:04