Непрочитано 14.03.2011, 20:29 #1
Какое допустимое количество подземных этажей без СТУ
Brick
 
ГАП
 
Russia
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 107

День добрый господа

Столкнулся с неоднозначным противоречием п. 1.4 СП 2.13130.2009 и п.6.11.13 СП 4.13130.2009

СП 2.13130.2009
1.4 Для зданий, на которые отсутствуют требования пожарной безопасности, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м*, зданий других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м и зданий с числом подземных этажей более одного, а также для зданий, перечисленных в ст. 48 1 Градостроительного кодекса, кроме соблюдения требований настоящего свода правил в соответствии с положениями п. 2 Ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(далее — № 123-ФЗ) должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику их противопожарной защиты, включая комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий. Специальные технические условия должны обосновываться необходимыми расчетами.

СП 4.13130.2009
6.11.13 Надземные автостоянки могут предусматриваться высотой не более 9 этажей, подземные — не более 5 подземных этажей.






Не только я буду благодарен за конструктивные аргументированные мнения .
Просмотров: 12940
 
Непрочитано 15.03.2011, 11:19
#2
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


К автостоянкам это дело вроде не относится. Главное не проектировать в подземных этажах автостоянок ничего лишнего. Помню был случай, когда в 2-этажной подземной автостоянке на обоих этажах разместили различные помещений от магазина. Тут же была дана ссылка на п. 1.4! Сами же стоянки можно проектировать хоть в 5 этажей, они ведь отделяются в отдельный пожарный отсек. Только еще раз говорю это должна быть стоянка и помещения там могут быть только те, что допускается размещать в автостоянках, а то многие умники размещают там не пойми что.
Route вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 11:24
#3
Brick

ГАП
 
Регистрация: 03.08.2007
Russia
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
К автостоянкам это дело вроде не относится.
И где там сказано что это к автостоянкам не относится?.. в этом и проблема..

все прекрасно знаем сколько лет подряд до 5-ти подземных этажей не моргая рисовали - теперь есть вопрос..
Brick вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 11:45
#4
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Такого <...> в законах полно! Делать ПОДЗЕМНЫЕ автостоянки только в ОДИН этаж - это бред! насколько я помню по тому проекту, что я описывал, просто убирались помещения, которые не относились в стоянке. Сама же стоянка осталась в 2 этажа. После этого замечание п. 1.4 было снято. Было дело очень давно, могу и что-то путать, но вроде было именно так. Должен заметить, что это же написано и в СНиП 21-02-99*
Цитата:
5.1 Надземные автостоянки могут предусматриваться высотой не более 9 этажей, подземные — не более 5 подземных этажей.
Ну согласитесь, это просто глупо делать СТУ для подземной стоянки в 2 этажа? И какие интересно компенсирующие мероприятия тогда применять в СТУ? Стоянка и так отделяется в свой пожарный отсек. В ней и так предусматриваются все системы пожаротушения...

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.03.2011 в 17:30.
Route вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 13:40
1 | #5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Поговорил с пожарниками - сказали можно делать. Но только чтоб это была чисто автостоянка, без всяких посторонних "включений". Вопрос о том, можно ли при этом надземную часть предусматривать другого назначения, остался открытым.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 13:46
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Поговорил с пожарниками - сказали можно делать. Но только чтоб это была чисто автостоянка, без всяких посторонних "включений".
Собственно о чем я и говорил. Но ведь я разводил лишь демагогию...
Цитата:
Вопрос о том, можно ли при этом надземную часть предусматривать другого назначения, остался открытым.
Как это открытый?
СП4
Цитата:
6.11.2 Автостоянки допускается размещать в пристройках к зданиям другого функционального назначения, за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б.
6.11.3 Автостоянки допускается встраивать в здания другого функционального назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, Ф5 категорий А и Б. В здания класса Ф1.4 автостоянки допускается встраивать независимо от их степени огнестойкости. В здания класса Ф1.3 допускается встраивать автостоянки легковых автомобилей, кроме автостоянок открытого типа, только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
Под зданиями класса Ф1.1, Ф4.1 располагать автостоянки не допускается.
Здесь ясно сказано что можно и что нельзя.
Route вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 17:03
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Как это открытый?
СП4

Цитата:
6.11.2 Автостоянки допускается размещать в пристройках к зданиям другого функционального назначения, за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б.
6.11.3 Автостоянки допускается встраивать в здания другого функционального назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, Ф5 категорий А и Б. В здания класса Ф1.4 автостоянки допускается встраивать независимо от их степени огнестойкости. В здания класса Ф1.3 допускается встраивать автостоянки легковых автомобилей, кроме автостоянок открытого типа, только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
Под зданиями класса Ф1.1, Ф4.1 располагать автостоянки не допускается.

Здесь ясно сказано что можно и что нельзя.
Смотреть нужно совместно со 2-м СП. Если исходить из контекста, то автостоянку на 1 подземный этаж под зданием другого назначения можно. И отдельную стоянку с 5 подземными этажами тоже можно. А если на пять этажей под зданием другого назначения, то вопрос СТУ открыт.

Последний раз редактировалось vv_77, 16.03.2011 в 08:12.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 17:31
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Тема почищена. Кому неймется - вперед, в личку один к другому. Или в аську. Или куда-то еще. Там и продолжайте.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 17:49
#9
Brick

ГАП
 
Регистрация: 03.08.2007
Russia
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Тема почищена.
Благодарю.

Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А если на пять этажей под зданием другого назначения, то вопрос СТУ открыт.
Согласен. Неоднозначность есть.
Brick вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 12:01
#10
leo-v


 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Brick Посмотреть сообщение
Благодарю.



Согласен. Неоднозначность есть.
Можно выполнять и два этажа подземных и больше. СТУ не требуется. Но не надо забывать что заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 м - это уникальный объект и отсюда вытекает необходимость разработки СТУ на основании п. 1.4 СП 2.13130
leo-v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 15:54
#11
Brick

ГАП
 
Регистрация: 03.08.2007
Russia
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от leo-v Посмотреть сообщение
Можно выполнять и два этажа подземных и больше. СТУ не требуется.
Na osnovanii chego??? Ili eto opit localnoi expertisi v odnom otdelno vzatom gorode corrumpirovannoi Rossii matushki kotoraya klast hotela na zakoni?? Mojno i na lunu poletet.. pochemu net...



Цитата:
Сообщение от leo-v Посмотреть сообщение
Но не надо забывать что заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 м - это уникальный объект и отсюда вытекает необходимость разработки СТУ на основании п. 1.4 СП 2.13130.
nu esli ti zabivaesh pro punkt п. 1.4 СП 2.13130. to tut pro eto ne sprashivali (prichem v p.1.4. chetko napisano BOLEE ODNOGO ETAGA)
discussia bila o protivorechii mejdu СП 2.13130.2009 1.4 i СП 4.13130.2009 6.11.13


PS: tak u nas i kunckamera poyavlayetsa potoimuchto smotryat v knigu a vidyat to chto uje slushali ranshe, no ne hotyat videt chto seichas napisano uje drugoe.



Kto nibud realno eshe moget chto to konstruktivnoye skazat krome vv_77?

Последний раз редактировалось Brick, 21.03.2011 в 16:00.
Brick вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 17:13
#12
leo-v


 
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Brick Посмотреть сообщение
Na osnovanii chego??? Ili eto opit localnoi expertisi v odnom otdelno vzatom gorode corrumpirovannoi Rossii matushki kotoraya klast hotela na zakoni?? Mojno i na lunu poletet.. pochemu net...





nu esli ti zabivaesh pro punkt п. 1.4 СП 2.13130. to tut pro eto ne sprashivali (prichem v p.1.4. chetko napisano BOLEE ODNOGO ETAGA)
discussia bila o protivorechii mejdu СП 2.13130.2009 1.4 i СП 4.13130.2009 6.11.13


PS: tak u nas i kunckamera poyavlayetsa potoimuchto smotryat v knigu a vidyat to chto uje slushali ranshe, no ne hotyat videt chto seichas napisano uje drugoe.



Kto nibud realno eshe moget chto to konstruktivnoye skazat krome vv_77?
Уважаемый Brick! Вы спросили совет, я Вам ответил. Учите мат часть и плотнее работайте с ДНД МЧС России, Минрегионом, ВНИИПО и экспретизой. Пишите запросы, получайте разъяснения. А если у Вас куча свободного времени и Вы желаете порассуждать о том что Вы нашли противоречие в СП, спешу Вас расстроить - в нашей нормативной базе их очень много.

Дабы не быть голословным прошу Вас не сочтите за труд и пройдите по ссылке http://www.mchs.gov.ru/techreg/?page=2 второй вопрос сверху. Насколько мне известно, мнение ДНД МЧС России в отношении данного вопроса в контексте СП не поменялось. Так же, можете пройтись по форуму поиском, одно письмо-ответ МЧС России здесь выложено точно.


ЗЫ: Били бы Вы чуть тактичнее и мудрее в общении с незнакомыми Вам людьми, я бы с удовольствием прислал Вам на почту ответы других инстанций по этому вопросу, однако стиль Вашего общения не вызывает не малейшего желания каким-л. образом с Вами вести диалог.
leo-v вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 17:28
#13
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от leo-v Посмотреть сообщение
Дабы не быть голословным прошу Вас не сочтите за труд и пройдите по ссылке http://www.mchs.gov.ru/techreg/?page=2 второй вопрос сверху.
Интересно, спасибо.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое допустимое количество подземных этажей без СТУ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какое количество туалетов необходимо в торговых площадях? gavr Прочее. Архитектура и строительство 47 01.05.2015 15:33
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? Юрий Владимирович Архитектура 13 04.06.2011 14:28
Какое количество арматуры допустимо прорезать при бурении отверстий в перекрытиях? pbko Технология и организация строительства 12 10.01.2011 19:17
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? sima Прочее. Архитектура и строительство 77 15.01.2009 13:43