15.07.2010, 19:02 | #1 | |
SCAD Проблемы с расчетом монолитной плиты
инженер-конструктор
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 3568
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Надо задать связи в любые два узла фундаментной плиты
В один узел связь по Х и У, в другой узел только по У (чтобы плита могла перемещаться по оси Z, связь по Z не ставить) Задав упругое основание плита может как бы "плавать" по нему от любой горизонтальной нагрузки, хотя бы от ветра, из за этого ошибка. Наложи указанные связи и ошибки не будет. Наложение этих связей на общую картину изгиба плиты не влияет. (только если эта плита не сопряжена со стенами и на стены действует напор грунта, тогда в связях будут значительные реакции, искажающие картину армирования рядом с этими связями. Чтобы избежать ошибок в зонах примыкающих к связям, связи можно переставлять в разные места и пересчитывать) ЗЫ: и еще у тебя не заданы коэффициенты постели для плиты. Поэтому плита летит в бездну ЗЫЗЫ: и вообще, расчет некорректный в целом Еще: 304 элемент это стержень, а тип жесткости для него задан как для пластины. Последний раз редактировалось MasterZim, 15.07.2010 в 19:52. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Спасибо за ответ. Действительно я коэффициенты постели просчитал, но не подтвердил ОК.Плита висела в воздухе А 304 вроде бы как стержень и был задан
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Еще вопрос по коэффициентам постели С1 и С2. При расчете их в SCADе послойно ввожу грунты со своим модулем деформации. Начинаю с первого слоя под подошвой и далее. В результате потом для одного слоя дается информация для элемента. Все слои учитываютсяSCADом и где это можно проверить?Либо он принимает только последний введеныый слой грунта?
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
С1 и С2 в Скаде моделируют основание в стадии эксплуатации, именно поэтому там вводится модуль упругости, а для нового строительства - К1 и К2. В книге разработчиков так написано. А еще лучше, я думаю, использовать Кросс - получите переменный коэффициент С1.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах | professor_off | Расчетные программы | 459 | 23.06.2021 10:08 |
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! | Jungarick | SCAD | 14 | 10.09.2014 18:52 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |