03.04.2012, 15:18 | #1 | |
Недоармированное перекрытие по расчету на трещиностойкость
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
||
Просмотров: 6390
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
С каким шагом арматура? Если 200мм то навскид хиловато и по прочности. Правда не знаю какие нагрузки.
Если нагрузки собраны верно, то прочность обеспечена. А трещиностойкость это не совсем прогибы плиты. Регламентируется ширина раскрытия трещин из условия сохранности арматуры от внеших воздействий. Если потолок будет зашпаклеван и прокрашен, то я думаю ничего страшного с арматурой не случится в нормальных условиях эксплуатации. Опять же раскрытие трещин считают от максимальных нагрузок, которых по жизни может и не быть. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Да шаг 200, а я не написал, что это покрытие, там 330кг/м2 вместе со снегом, так что D12 проходит.
Т.е. получается если плита прогнулась выше допустимых значений по СНиПу(нагр и возд.) то трещин может и не быть? Цитата:
П.С. Кстати до того считали люди в Скаде(помониторил я тут на форуме про трещиностойкость, говорят что скад по трещинам дает какие-то слишком завышеннные значения, мож поэтому и оставили расчет на прочность, не знаю), сейчас пересчет в Лире. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Если покрытие, то шаг и диаметр нормальнst/
Про прогибы плиты я хотел сказать, то до сниповских ограничений такая плита не дотянет, трещины будут образовываться при гораздо более маленьких прогибах. Так как это покрытие - советую проверить правильно ли заданы исходные данные для расчета по трещинам. Там ограничения 0,4мм при непродолжительном раскрытии трещин (от совместного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок) и 0,3мм при продолжительном раскрытии трещин (только от постоянных и временных длительных нагрузок) В случае снеговой нагрузки - длительная часть это 0,5 от полной расчетной. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Цитата:
Я просто к чему это: ведь если начнут копать, то что ответить на вопрос "почему не считали на 2-е пред. состояние"? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
1. Вы посмотрите не на требуемый диаметр, а на фактическую требуемую площадь арматуры на 1м.п. плиты. Может получиться так, что требуется ЧУТЬ больше, чем d12s200 (например 570 мм2, а d12s200 - это 565 мм2) - можете не волноваться
2. Если конечных элементов, где нужен d14s200 мало, скажем всего один в пролете - можете не волноваться 3. бОльшее, чем нормативное раскрытие трещины, например 0.31 вместо 0.3 вы никак не установите никакими адекватными способами (судя по требуемой и установленной арматуре, так и получается) - можете не волноваться Адекватность диаметров арматуры существующим условиям не проверял, описал лишь стандартные приемы проектировщика) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
Что означает выполнен расчет по трещиностойкости:
- расчет по образованию трещин? - расчет по раскрытию трещин (длительному или кратковременому)?? Формулируйте вопросы правильно весь СП как-то никто не будет перефразировать. Если у Вас не проходит по расчету по образованию трещин, то кто Вам сказал, что они у Вас не допускаются (все зависит от категории сооружения) Если У Вас зашкаливает ширина раскрытия трещин то скорее всего (если расчет сделан правильно) необходимо увеличивать диаметр арматуры |
|||
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Цитата:
А в расч.программах(в лире в частности) как то можно оценить это(будет или не будет образование трещин)? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
Manuel теоретически - да. Фактически до таких значений может и не дойти (а может и превысить)))
Конечно. В модуле армирования в параметрах материла устанавливаете значения ширин раскрытия близкими к 0, например 0.0001 мм. но в результате получите такую чушь с подобранной арматурой, т.к. бетон без трещин бывает только преднапряженный или с нереальными сечениями (арматуры и бетона) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.08.2011
Сообщений: 112
|
Ага попробовал, чушь не то слово.
Ну то бишь в результате из данного обсуждения невольно можно прийти к выводу, что расчет по раскрытию трещин не суть важен(хотя не знаю, я всегда "галку" оставляю на расчет по трещиностойкости), а наверно надо смотреть все-таки на прогибы. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
Тут выбор сугубо личный - теоретически, нормы ведь "в лоб" ограничивают раскрытие трещин даже для конструкций в не агрессивной среде, фактически же, "в лоб" выполняя предписания норм, можно дойти до инженерного абсурда.
Вот прогибы - да.... считаю более критическим фактором, хотя все зависит от ситуации. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! | Michail | Расчетные программы | 3 | 16.06.2008 13:02 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |