20.06.2011, 12:33 | #1 | |
допустимы ли пустоты под закладными деталями?
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1809
|
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Это должно быть указано в проектной документации (рабочей) ,конкретные требования - "недопустимы пустоты" или ссылка на документацию фирмы изготовителя - "чертежи такие-то".Отсутствие пустот-это не "хотелка".Кроме того,где-то (искать сейчас не могу)в 3-йчасти СНИП должны быть требования по отсутствию пустот в бетоне ф-тов.Нужно поискать во всех документах по производству и приемке работ,касающихся бетонирования.М.б.,ведомственных.
Кроме того,у подрядчика должен быть ППР на бетонирование ответственных фундаментов,и там это д.б. .Если нет-его прокол,без ППР бетонировать такие вещи нельзя. Если подрядчик нормальный,он без инъецирования сделает без пустот. Offtop: Эта тема д.б. в "технологии и организации" .а не в "обследованиях" |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 4
|
Благодарю за ответ и прошу извинить, что разместил не в той теме, я новичок.
Подрядчик, увы, не вполне адекватный, уровень квалификации оставляет желать лучшего. В ППРе тоже нет прямого указания на необходимое отсутствие пустот, равно как и нет его в рабочих чертежах. Хотелось бы поконкретнее узнать, что за "третья часть СНиП", о которой Вы сказали, и какого СНиП? Получается, что отсутствие пустот - этакое неписанное правило, с которым все согласны, однако которое нигде не прописано. |
|||