| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.04.2012, 19:51 | #1 | |
Арка. Восприятие распора с помощью консолей.
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
||
Просмотров: 4436
|
|
||||
Расчеты Регистрация: 03.04.2009
Новосибирск
Сообщений: 36
|
О каких подвижных опорах может идти речь для распорной системы, коей является Арочная ферма. А для распорной системы надо быть готовым этот распор чем-то воспринимать, ну или пытаться его понизить до определенного предела. Если исключить горизонтальную связь- ждите больших усилий в элементах конструкции и очень больших перемещений опорных сечений. В арочной ферме автора это более метра в линейной постановке и без проверки прочности элементов, что скорее приведет к образованию пластического шарнира и превращению конструкции в механизм со всеми вытекающими…
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171
|
Проблем не должно быть, нужно считать. Опирать на консоль горизонтальную (выступ) или вертикальную (колонна) разницы нет. Но эксцентр. приложение не уменьшит распор, а уменьшит момент от распора. Фундамент на сдвиг нужно будет считать на "не уменьшенный" распор.
как вариант снижения распора в основании арки: 1. увеличить стрелу подъема 2. если не используется под-арочное пространство на всей высоте (до отм +14,00 от подошвы фундамента), установить промежуточную затяжку (например на высоте +11,00). |
|||