Арка. Восприятие распора с помощью консолей.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968

Не доводилась ранее проектировать арочные конструкции, поэтому возникает много сомнений.
Акра пролетом около 30м (шаг 6,5м), стрела подъема – 8м, опирается на рамные металлические рамы. Величина распора получается более 20т, из-за этого получаются большие растягивающие усилия во внутренних стойках и возникают проблемы с устройством фундамента (подошву начинает сильно отрывать).
Применяется ли на практике способ эксцентриситетного опирания арки на колонны (на консоль колонны), чтобы несколько скомпенсировать возникающий распор? Что думаете об этом способе, какие есть подводные камни?

Вложения
Тип файла: rar Скад Арка.rar (3.3 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
арка02.dwg (49.8 Кб, 1213 просмотров)

Просмотров: 4436
 
Непрочитано 06.04.2012, 00:42
#2
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


А выполнить одну подвижную опору?
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 04:20
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Ну тогда это будет уже не арка, а ферма со совсем другими сечениями.

Кстати, этот вопрос тоже меня интересует (не в данном случае, а вообще), какие на практике применяются подвижные опоры?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 06:35
#4
Meksik

Расчеты
 
Регистрация: 03.04.2009
Новосибирск
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
А выполнить одну подвижную опору?
О каких подвижных опорах может идти речь для распорной системы, коей является Арочная ферма. А для распорной системы надо быть готовым этот распор чем-то воспринимать, ну или пытаться его понизить до определенного предела. Если исключить горизонтальную связь- ждите больших усилий в элементах конструкции и очень больших перемещений опорных сечений. В арочной ферме автора это более метра в линейной постановке и без проверки прочности элементов, что скорее приведет к образованию пластического шарнира и превращению конструкции в механизм со всеми вытекающими…
Meksik вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2012, 08:59
#5
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171


Проблем не должно быть, нужно считать. Опирать на консоль горизонтальную (выступ) или вертикальную (колонна) разницы нет. Но эксцентр. приложение не уменьшит распор, а уменьшит момент от распора. Фундамент на сдвиг нужно будет считать на "не уменьшенный" распор.

как вариант снижения распора в основании арки:
1. увеличить стрелу подъема
2. если не используется под-арочное пространство на всей высоте (до отм +14,00 от подошвы фундамента), установить промежуточную затяжку (например на высоте +11,00).