| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Настройка единиц измерения в отчетах NormCAD 8.4

Настройка единиц измерения в отчетах NormCAD 8.4

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2017, 15:47 #1
Настройка единиц измерения в отчетах NormCAD 8.4
Vitaliy_Bazanin
 
Регистрация: 21.11.2013
Сообщений: 11

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как настроить единицы измерения которые программа ставит в отчетах, установлен NormCAD 8.4 (не лицензия). В программе есть настройка правил преобразования единиц измерения, но это влияет на то, в каких единицах вводятся данные при формировании отчета, в самом же отчете, данные переводятся обратно в стандартные единицы измерения, например: в правилах преобразования единиц измерения я ставлю преобразовывать в геометрических характеристиках мм в см. При формировании отчета геометрические характеристики вводятся в см. Но когда выводится отчет, в нем геометрические характеристики выводятся в следующем виде:

(Сечение ветви - из сортамента; Характеристики сечения - Двутавры широкополочные с параллельными гранями полок по ГОСТ 26021; 26Ш1; Сечение - одноветвевое):
- Высота сечения h = 25,1 см = 25,1 / 0,1 = 251 мм;
- Ширина сечения b = 18 см = 18 / 0,1 = 180 мм;
- Толщина стенки tw = 0,7 см = 0,7 / 0,1 = 7 мм;
- Толщина полки tf = 1 см = 1 / 0,1 = 10 мм;
- Радиус закругления r = 1,6 см = 1,6 / 0,1 = 16 мм;
- Площадь A = 54,37 см 2 = 54,37 / 0,01 = 5437 мм 2;
- Погонная масса m = 42,68045 кг/м;
- Момент инерции Jx = 6225 см 4 = 6225 / 0,0001 = 62250000 мм 4;
- Момент инерции Jy = 974 см 4 = 974 / 0,0001 = 9740000 мм 4;
- Момент сопротивления нетто Wx1 = 496 см 3 = 496 / 0,001 = 496000 мм 3;
- Момент сопротивления нетто Wx2 = 496 см 3 = 496 / 0,001 = 496000 мм 3;
- Момент сопротивления нетто Wy1 = 108,2 см 3 = 108,2 / 0,001 = 108200 мм 3;
- Момент сопротивления нетто Wy2 = 108,2 см 3 = 108,2 / 0,001 = 108200 мм 3;
- Статический момент Sx = 276 см 3 = 276 / 0,001 = 276000 мм 3;
- Момент инерции при кручении Jt = 14,6 см 4 = 14,6 / 0,0001 = 146000 мм 4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwx = 1,11 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwy = 0,45 ;


Если отключить использование правил преобразования единиц измерения, то геометрические характеристики сразу везде вводятся в мм. Так вот, как можно поставить изначальную единицу измерения по умолчанию допустим для геометрических характеристики в см, чтобы в отчете выглядело так:

(Сечение ветви - из сортамента; Характеристики сечения - Двутавры широкополочные с параллельными гранями полок по ГОСТ 26021; 26Ш1; Сечение - одноветвевое):
- Высота сечения h = 25,1 см;
- Ширина сечения b = 18 см;
- Толщина стенки tw = 0,7 см;
- Толщина полки tf = 1 см;
- Радиус закругления r = 1,6 см;
- Площадь A = 54,37 см 2;
- Погонная масса m = 42,68045 кг/м;
- Момент инерции Jx = 6225 см 4;
- Момент инерции Jy = 974 см 4;
- Момент сопротивления нетто Wx1 = 496 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wx2 = 496 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wy1 = 108,2 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wy2 = 108,2 см 3;
- Статический момент Sx = 276 см 3;
- Момент инерции при кручении Jt = 14,6 см 4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwx = 1,11 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwy = 0,45 ;

Сначала думал, что таких настроек в программе нету и смирился, но потом увидел в теме https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82633 сообщение #4 ERS10, там он вставил отчет из NormCAD, в нем так все аккуратно оформлено, все единицы измерения какие нужны проставлены, не такие как по умолчанию в программе, без лишней конвертации и как раз-таки в нем геометрические характеристики записаны в виде:

(Сечение ветви - из сортамента; Характеристики сечения - Двутавры колонные с параллельными гранями полок по СТО АСЧМ 20-93; 40 К2; Сечение - одноветьевое):
- Высота сечения h = 40 см;
- Ширина сечения b = 40 см;
- Толщина стенки t = 1,3 см;
- Толщина полки tf = 2,1 см;
- Радиус закругления r = 2,2 см;
- Площадь A = 218,69 см 2;
- Погонная масса m = 171,67165 кг/м;
- Момент инерции Jx = 66623 см 4;
- Момент инерции Jy = 22412 см 4;
- Момент сопротивления нетто Wx1 = 3331,2 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wx2 = 3331,2 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wy1 = 1120,6 см 3;
- Момент сопротивления нетто Wy2 = 1120,6 см 3;
- Статический момент Sx = 1836,3 см 3;
- Момент инерции при кручении Jt = 273,18 см 4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwx = 1,8 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwy = 0,28 ;

Конкретно про геометрические характеристики спросил для примера, интересуют многие единицы измерения, которые хотелось бы поменять. Заранее спасибо!
Просмотров: 5348
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 00:10
#2
Vitaliy_Bazanin


 
Регистрация: 21.11.2013
Сообщений: 11


В итоге сам отвечу. Стал разбираться более глубоко в этой теме, нашел кое-какие мануалы по программированию алгоритмов в NormCAD. Изменить базовые единицы измерения можно только через редактирование алгоритма вычислений, для этого нужно в алгоритме менять и саму запись единицы измерения в виде текста, и добавлять коэффициенты конвертации к числам вводных данных и получаемых из них переменных. Т.е. копать нужно очень глубоко, человеку не разбирающемуся в программировании сделать это походу сложно и долго, так что вариантов нету.
Vitaliy_Bazanin вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2020, 14:45
#3
otlichnik


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 48


normcad 11.3 стал кракозябры показывать.

В винде 10 шрифтов нет или в программе что-то не то?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: normacad.jpg
Просмотров: 137
Размер:	69.0 Кб
ID:	225267  
otlichnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Настройка единиц измерения в отчетах NormCAD 8.4

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема разных единиц измерения файлов при использовании XRef Алексей_Балдин AutoCAD 3 01.12.2015 07:23
Массовое изменение единиц измерения чертежей overdrive AutoCAD 7 03.03.2014 13:59
Unit Composer - универсальный переводчик единиц измерения. SergeyAB Готовые программы 84 16.03.2013 15:24
Настройка профиля и ед измерения в autocad 2009 nikashkoda AutoCAD 38 26.08.2012 11:00
Перевод единиц измерения из британской системы в метрическую в Civil 3d 2008 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.05.2010 13:05