Непрочитано 10.07.2015, 15:38 #1
Опирание монолитной колонны на стену подвала.
Dr.Smiley
 
Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110

Ребят помогите.

Такое дело, предлагается сделать опирание монолитной колонны 400х400 на наружную стену подвала толщиной 300 без утолщения под колонну.
в этом же месте есть балка 400х600(h), которая тоже опирается на стену подвала. получается следующая картина: стена 300 затем балка 400х600 а сверху колонна 400х400.

я прекрасно понимаю что так делать нельзя и в подвале в стене нужно сделать хотя бы утолщение эквивалентное размерам колонны, лучше конечно вообще колонну пустить с подвала того же сечения. Но блин как доказать это человеку с помощью нормативной литературы я не знаю((( порылся в пособиях а там только описания и рекомендации как делать нужно, а как делать нельзя там нет(

очень прошу помогите
Просмотров: 3362
 
Непрочитано 10.07.2015, 15:44
#2
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:50.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2015, 15:50
#3
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Вполне адекватное решение. Повода для паники-нет
Schmurgeff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 11:24
#4
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110


извиняюсь за долгое ожидание.
вот чертежик

Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 17.01.2020 в 16:13.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 11:49
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


только так и делаю всегда. только у меня стены 180мм как правило
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:51
#6
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Мне кажется, чтобы что-то утверждать, требуется знать нагрузку от колонны на фундамент.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 21:04
#7
earthfrom


 
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Мне кажется, чтобы что-то утверждать, требуется знать нагрузку от колонны на фундамент.
Если нагрузка сто миллионов тон то не выдержит
__________________
Ищу работу в РФ
earthfrom вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 21:06
#8
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от earthfrom Посмотреть сообщение
сто миллионов тон
Что-то я такой колонны не встречал.
deviser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание монолитной колонны на стену подвала.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
Узел опирания колонны на стену GGCAT Конструкции зданий и сооружений 10 12.02.2010 11:24
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45