| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.02.2018, 13:15 | #1 | |
Возможен ли деревянный фундамент из шпал?
Инженер
Планета Земля
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 2537
|
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
Недавно выполняли сходную работу: кабельную эстакаду повредил открывшийся кузов самосвала.
Деформированное пролётное строение взяли в футляр. Пролётное строение не рихтовали. PS разрезы 3-3 и 4-4 перепутаны местами. Последний раз редактировалось Хмурый, 16.02.2018 в 14:38. |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 352
|
А чем плоха ж.б. плита (например 2П30.18) на щебеночном основании?
Шпалы "играть" будут, тем более на голом грунте. Опору, если она временная, можно собрать из инвентарных конструкций типа МИК-С или ИПРС P.S. В мостостроении применяются ряжевые опоры, но это не тот случай |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
это называется шпальная клеть. используется как временное усиление - подпорка под здание. клети обычно устанавливают по расчету - много, обязательно подклинивают под ростверк (несущую конструкцию). в вашем случае речь не идет о проблемах с фундаментом или с осадками. включить в работу клеть будет сложно и пользы от нее будет мало.
посчитайте вашу гнутую конструкцию, как она есть. усильте отдельные элементы дублированием.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
Огромное спасибо за аббревиатуры инвентарных конструкций, прочитал много литературы, ТК, ППРы. Думаю. теперь надёжнее получится. Будут "играть", да... А, что, если в расчёте задать в тех местах, где балки опираются на шпалы, как опирание на упругое основание (грунт)?.. Задал вот, например в SCAD (надеюсь, правильно), файл прикладываю... Деревянные.... Цитата:
Задумался о возможности посчитать как лежневой фундамент, в расчёте "игнорируя" промежуточный "слой" шпал, и сразу опереть в этом месте на упругое основание - грунт, а два подкоса сбоку каким-то образом всё же опереть/заанкерить. Быть может, я жестоко ошибаюсь?
__________________
_ Спасибо |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
возможен ли такой фундамент | pagafo | Основания и фундаменты | 68 | 23.12.2006 20:14 |