Как считают безбалочные перекрытия на продавливание колоннами современные проектировщики? Вручную или в ПК?
Регистрация: 12.11.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4015
|
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Материалы по армированию. Про плиты начиная стр.67.
СП 63.13330-2012 Продавливание стр. 66 в файле pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2015
Сообщений: 6
|
спасибо за ответ
но СП и книги я смотрела, хотелось бы узнать про применение - почему именно применяется то или другое? скрытые капители или поперечное армирование хомутами может кто-то заморачивается с расчетами в ПК (пространственная задача) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8711 В том числе про скрытые капетели, это мутная тема в наших нормах, но применяют повсеместно. Продавливание с учетом сейсмики - не слышал, но не думаю, что здесь большое влияние будет, разных характер воздействий. Вертикальные усилия от сейсмики незначительные (в общем случае для ж.б. каркасных зданий) и основное сочетание должно быть больше, чем особое в данном случае. Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.10.2017 в 17:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Капители не могут быть "скрытыми". Капители как раз увеличивают в при опорной части область перекрытия когда по расчёту недостаточно поперечной арматуры.
Ещё полезная литература. Бондаренко, Суврокин. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Мое личное мнение: один раз стоит разобраться в расчете и выполнить его вручную, а потом не тратить попусту рабочее время и делать все с помощью программ. Хороший вариант это алгоритм в Excel сможете сами все гибко контролировать.
Чаще всего мне встречались в записках расчеты на прод. выполненные в Normcad. Цитата:
Капитель в жилье - плохое конструктивное решение, как и торчащие из стены колонны, а из потолка - балки |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
А вот "скрытые" ригели - это еще гораздо более сомнительно, чем скрытые капители.
Не понятно, причем жесткие вставки? Вообще-то такие задачи как продавливание рассматриваются отдельно от модели, а в модели определяются только усилия. Впрочем, про Лира-САПР не в курсе. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Москва
Сообщений: 611
|
А вы, милая барышня, вообще представляете себе, что такое капитель? Жесткая арматура она и есть жесткая арматура, хотя, допустим, швеллер никак нельзя назвать арматурой...
Плита перекрытия ВИСИТ на колонне. Колонна давит на фундамент. О каком ПРОДАВЛИВАНИИ перекрытия колонной может идти речь? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Цитата:
Ну или может я Вас не понял) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
некоторые берут из скад/лира результаты поперечного армирования пластин, что меня шокировало, но гражданин был из другой фирмы, молод и уперт, здание построено сам же давно разработал для себя в эксель расчет на продавливание и даже не представляю как можно 20 узлов на здание просчитать вручную, когда времени в обрез. не понимаю почему скад/лира столько лет не может сделать качественную прикладную программу для расчета этих узлов по СП. скрытые балки/капители это ребята колхоз... места усиленного армирования / жесткая арматура - так инженеры говорят. балка это локальное увеличение IJ, а оно увеличивается от насыщения участка плиты арматурой? то же и для капители.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Цитата:
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить временное усиление перекрытия под нагрузки от автокрана? | pgsKh | Обследование зданий и сооружений | 3 | 19.09.2017 07:46 |
Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 72 | 06.09.2017 16:18 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Расчет перекрытия на продавливание | ilka_t | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.05.2014 21:05 |