| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?

Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 17:28
Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,604

Питер, третий снеговой район - 180 кг на квадрат.
Обычный домик, обычный навес над входом, вылет 3м. Решил по чесноку посчитать снег по СП20, схема Г.8.в (навес).
Получил мю=6 и среднее давление 0,98 т/м2.
Да это метровый слой воды, блин, а снега даже не представляю сколько... Метра 3 наверно.
С ума сошли что ли?

Изображения
Тип файла: jpg img137.jpg (48.3 Кб, 2333 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 15814
 
Непрочитано 10.10.2014, 19:33
#41
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
по-ищите, на сайте есть тема на эту тему.
да как я ее найду) прогоны превращаются в распорки при жестком настиле. коим и является профлист при правильном закреплении)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 20:37
#42
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Лучше не мудрить делать большой уклон или под радиус и поликарбонат, никакой мешок не будет копиться.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2014, 01:30
#43
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
чем прогоны не распорки?
Прогоны то может и распорками бы послужили и балки бы удержали. Но на фото четко видно как профнастил спокойно покоится себе обок прогонов. Наверно крепили его явно не в каждую волну и даже не через волну. А наверно через прогон ).
Результат наличцо.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 12:22
#44
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Распорки то распорки, но не вертикальные связи, вот их и не хватило в этом симпатичном покрытии...

Я лично, как ЛИС, проверяю адекватность величин, прикинув высоту мешка на "плотность снега в период весеннего таяния: от 0,35 г/см3 в начале, 0,45 г/см3 в разгар, 0,5...0,6 г/см3 в конце снеготаяния".
Мешок в два метра видится вполне реальным, вот и тонна.

Offtop: На юге Испании спрашивал местных проектировщиков на что они кровлю считают, так как у них даже дождь редкость - и там такие красивые покрытия, ммм =)
Daniil'85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания dastan Металлические конструкции 42 27.05.2014 18:17
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27