| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильно ли применять п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 для назначения уклона пандуслв для подземного пешеходного перехода?

Правильно ли применять п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 для назначения уклона пандуслв для подземного пешеходного перехода?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2016, 11:11 #1
Правильно ли применять п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 для назначения уклона пандуслв для подземного пешеходного перехода?
Александр451
 
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 5

В проекте подземного пешеходного перехода запроектированы уклоны пандусных сходов 0.07 и 0.08
Эксперт заявляется что на основании п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 уклоны не должны превышать 0.05, хотя в пункте сказано что он распространяется на наружние лестницы , которые необходимо оборудовать пандусами.
Наружные лестницы в СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения п. 7Б*:
Лестницы это функциональный и конструктивный строительный элемент, обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания (подразделяются на три типа):
лестница внутренняя - лестница внутри здания, сооружения
лестница наружная - лестница на фасаде здания для эвакуации людей или технических целей - тип 3

Правильно ли применять п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 для назначения уклона пандуслв для подземного пешеходного перехода?
Просмотров: 7006
 
Непрочитано 18.11.2016, 18:36
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Уклон пандусов для МГН что снаружи, что внутри - одинаково по СП 59.13330.2012 1:20 (5%):
Цитата:
5.2 Пути движения в зданиях
5.2.13 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 10:51
#3
Александр451


 
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Уклон пандусов для МГН что снаружи, что внутри - одинаково по СП 59.13330.2012 1:20 (5%):
В том то и вопрос, можно ли норму для здания относить к подземному пешеходному переходу. Ведь еще получается что согласно п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 пандусные сходы для МГН в подземных ПП нельзя выполнять, т.к. расчетная высота заведомо более 3м. То есть мы скатываемся в прошлое где строили без пандусов, но будут лифты не работающие зимой и при пожаре , как эвакуироваться МГН быстро ....
Александр451 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 11:35
#4
Александр451


 
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Уклон пандусов для МГН что снаружи, что внутри - одинаково по СП 59.13330.2012 1:20 (5%):
Цитата:
5.2 Пути движения в зданиях
5.2.13 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%).
_______________
В том и вопрос, можно ли применять нормы для зданий в отношении подземного пешеходного перехода.
В СНиП 35-01-2001 были четко прописано общие требования для зданий и сооружений в отношении пандусов, что не более 0,8 при макс уклоне 0.08.

Еще получается что в соответствии с п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 делать пандусные выходы из подземного пешеходного перехода нельзя из-за расчетной высоты более 3м. При использовании этого пункта возвращаемся в прошлое без пандусов....
Александр451 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2016, 12:14
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Александр451 Посмотреть сообщение
В том и вопрос, можно ли применять нормы для зданий в отношении подземного пешеходного перехода.
Я считаю, что можно. Пешеходный переход - это сооружение, в любом случае, а при наличии в нём помещений он - здание (по понятиям ФЗ №384). В любом случае, что на пешеходных путях для МГН, что в зданиях и сооружениях уклон одинаков:
Цитата:
4.1.7 ...
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%
Цитата:
Сообщение от Александр451 Посмотреть сообщение
В СНиП 35-01-2001 были четко прописано общие требования для зданий и сооружений в отношении пандусов, что не более 0,8 при макс уклоне 0.08.
Что было, то прошло. К сожалению.
Цитата:
Сообщение от Александр451 Посмотреть сообщение
Еще получается что в соответствии с п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 делать пандусные выходы из подземного пешеходного перехода нельзя из-за расчетной высоты более 3м. При использовании этого пункта возвращаемся в прошлое без пандусов....
Цитата:
Сообщение от Александр451 Посмотреть сообщение
мы скатываемся в прошлое где строили без пандусов, но будут лифты не работающие зимой и при пожаре , как эвакуироваться МГН быстро
Не возвращаемся в прошлое, а, видимо, стремимся в светлое будущее, по мнению авторов СП 59. Подъёмники вместо пандусов делаем при большой высоте подъёма. Всё подъёмное оборудование в этом будущем работает очень хорошо, стабильно и с автономным энергоснабжением, видимо.
Единственно, что до сих пор мне непонятно как соотносятся между собой требования про высоту подъёма 3м и максимальную длину пандуса 36 метров: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1294330&postcount=50

Цитата:
СП 59.13330.2012
4 Требования к земельным участкам
4.1.6 При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход.
4.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
...
Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.
Цитата:
СП 140.13330.2012:
6.1.12 ...
Подземные пешеходные переходы через магистрали следует оборудовать пандусом и поручнями.
Устройство пандуса в подземном переходе должно соответствовать требованиям СП 59.13330.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 19.11.2016 в 16:01. Причина: исправление и добавление
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 14:10
#6
Александр451


 
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Единственно, что до сих пор мне непонятно как соотносятся между собой требования про высоту подъёма 3м и максимальную длину пандуса 36 метров
Да уж, на это я тоже обратил внимание, как быд-то в попыхах писали.
Но если отталкиваться чисто от 3м, то в любом случае пандусные сходы в подземных пешеходниках теперь выполнять нельзя .
Есть выход в использовании лифтов, но у нас на родине они зимой по сути не эксплуатируемы, а во время пожара не работают. Нужно делать зону эвакуации для МГН на лестничных сходах , что не устраивает эксплуатирующую организацию. Лифты всегда ставились в крайнем случае, если нет места для пандусных сходов.
Александр451 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 08:25
| 1 #7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Александр451 Посмотреть сообщение
Есть выход в использовании лифтов, но у нас на родине они зимой по сути не эксплуатируемы, а во время пожара не работают. Нужно делать зону эвакуации для МГН на лестничных сходах , что не устраивает эксплуатирующую организацию. Лифты всегда ставились в крайнем случае, если нет места для пандусных сходов.
У нас в городе ни в одном пешеходном переходе нет лифтов, так же как и полноценных пандусных сходов. Даже в переходах, построенных в последние несколько лет, применяют только стационарные наклонные лестничные подъёмники, с платформой, двигающейся вдоль марша. Обычно эти платформы никогда не работают - я не видел ни одну в действии. Вместо нормальных пандусных сходов у нас в городе "испокон веков"использовались направляющие "рельсы" из двух швеллеров, уложенных на ступени. При нормировании уклона в 5% и максимальной высоте 3 м шансы увидеть нормальный пандусный сход в переходе ничтожно малы.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильно ли применять п.4.1.14 из СП 59.13330.2012 для назначения уклона пандуслв для подземного пешеходного перехода?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно объяснить формулу расчетного сопротивления грунта по СП Ivan-Ivan Основания и фундаменты 9 11.01.2013 10:15
Как правильно ссылаться на новые СП? pbykov Прочее. Архитектура и строительство 1 15.09.2011 08:10
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! atrium Архитектура 2 22.05.2011 12:26