Как подобрать диаметр и длину П-образных хомутов на концевых участках плоских плит?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Здравствуйте.
Пункт 10.4.9 СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" гласит:
Цитата:
На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры
Каким образом подобрать диаметр и длину П-образного хомута?
Заранее спасибо.
Просмотров: 5352
 
Непрочитано 08.11.2017, 05:19
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Да сколько уж тем про эти Пэшки...
Если по расчету "вылазит" - то, собственно, по расчету (хотя обычно в этом случае гну продольную арматуру)

Если не по расчету, а потому что СП просит - ставлю 0,5 диаметра продольной (придумано мною) и 2h - длина хвостов (по СП)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2017, 06:08
#3
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


У меня система куб 2,5 сп. В этой системе не стоят П-образные хомуты по торцам плит. Толщина плит 160 мм. Кубовцы утверждают - мол никто до сих пор не спрашивал, и мол не надо.
Мне представили расчет. По результатам расчетов крутящий момент на отдельных участках торцов плит составляет 0,6 т*м.
По формуле As=M/(Rs*xi*h0) получаю 1,3 см.кв на 1 погонный метр - это диаметр 6 с шагом 200 мм.
Подскажите, а при каком значении крутящего момента он может быть воспринят только бетоном?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 10:22
2 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Подскажите, а при каком значении крутящего момента он может быть воспринят только бетоном?
Это момент образования трещин.
Вложения
Тип файла: docx 3009.docx (1,019.7 Кб, 199 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 11:37
#5
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это момент образования трещин.
Поясните пожалуйста, источник первых формул (сп 63 и пособие к сп 52 не подошли) и про угол альфа, я так понимаю это угол поворота края относительно центра тяжести перекрытия? Заранее спасибо.
Gref вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2017, 13:27
#6
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Слушайте, но ведь получается, если есть крутящий момент, который не может быть воспринят только бетоном, то в любом случае надо ставить П-образный хомут.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 13:59
2 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Слушайте, но ведь получается, если есть крутящий момент, который не может быть воспринят только бетоном, то в любом случае надо ставить П-образный хомут.
Offtop: Журнал "Здоровье", ибн СП 63, так прямо и указывает...

Цитата:
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста, источник первых формул (сп 63 и пособие к сп 52 не подошли)
Равновесие внутренних усилий, решение системы двух уравнений относительно тангенса угла приведет к зависимости (8.100) СП 63.

Цитата:
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
угол поворота края относительно центра тяжести перекрытия?
Угол отклонения парного крутящего момента. См. вложение
Вложения
Тип файла: rar Вывод формул для пластин.rar (1.92 Мб, 132 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 16:02
#8
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
См. вложение
А что за книжечка? Не видел такую до этого. Это диссер чей-то? Можно ли подробнее ознакомиться с ней?
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 19:05
#9
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Offtop: из дисера в дисер одно и тоже кочевало, менялись только номера пунктиков
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 17:12
#10
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Я старался ставить П-шки в кубовских плитах. В смысле - если плита индивидуальная, то ставил, если серийная - то и лень.
КУБ - точно такой же железобетон, как и всё остальное, поэтому если написано что следует устанавливать, значит так надо. Хотя конечно, домов таких выстроено миллион, без всяких П-шек, и я не замечал каких-то проблем с торцами.
Вот такие проблемы фиксировались... ))) но П-шки тут не помогут...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-04 10-57-45.jpg
Просмотров: 338
Размер:	935.5 Кб
ID:	195781  

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 18.11.2017 в 17:51.
Konstruktiv54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подобрать диаметр и длину П-образных хомутов на концевых участках плоских плит?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли быть в фундаментной плите диаметр хомутов больше рабочей арматуры? Инженар Железобетонные конструкции 8 02.12.2016 13:45
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Приниципиальный вопрос по установке П-образных хомутов на торцах плоских конструкций.. ivanoffsergei Конструкции зданий и сооружений 14 25.02.2010 21:29