| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.11.2017, 10:28 | #1 | |
Как рассчитывается поэтажная жесткость здания
Регистрация: 17.11.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 5114
|
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
во второй части формулы тоже в кубе должно быть тогда, ну а более правильно сечение этажа без колонн, как стержня находим жесткость, а потом только с колоннами, как то так. Именно жесткость(если разный материал стен и колонн, то там еще Е надо добавить)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Да на эту тему мысли очень путаные. Вообще, вопрос с сейсмикой - черная дыра. Программы, расчеты и методики - только чтобы было куда ссылаться...
Вот у нас 9 баллов зона, много лет назад снизили до 8-ми.. Чтоб строить можно было. Многоэтажки строят там, где раньше можно было строить только три этажа, предел. Каркас и стены из пенобетона 200 мм, привязанные к колоннам через пенопластовый зазор. Они вообще не несут ни какой нагрузки, вся жесткость задается колоннами и ядрами жесткости. Даже диафрагмы не всегда. А рядом здание со стержнями жб, вылитыми в зазорах стен.. В первом случае 50% не пахнет и рядом, во втором случае стены несущие.. Мне вот всегда было это интересно - как строители проходят контрольные службы? Сейчас езжу мимо строящейся многоэтажки, у нее в каркасе одни колонны, других элементов жесткости нет вообще. И это не первая. Надо будет подъехать сфотографировать... Последний раз редактировалось Уони, 17.11.2017 в 13:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2017
Деревня Гужавино
Сообщений: 28
|
Но 8 баллов, при изначальных 9-и... Тут от города поляна останется, если даже 8 тряхнет... Наблюдал как то строители представителей из ГАСКа разводили - в колонны в дырочки глубиной 50 мм прутики повставляли - как связь со стенами... Представители посмотрели, умно покивали...
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
А чё в двух-то? Сейсмовоздействие имеет произвольное направление.
Жесткость отдельного элемента (колонны, ядра жесткости и т.п.) - это единичка, поделённая на гор. перемещение верха этого элемента от единичной силы, приложенной к верху элемента и имеет несколько направлений. Далее математика. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Нет.
Можно и так. Только всё это см. офтоп № 2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
извени конечно я не очень понимаю как сравнивается момент инерции с площадью, если смотреть по размерности. Откуда это?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Рассматриваются сечения здания в середине каждого этажа (по высоте). Находится центр тяжести такого сечения, главные оси и моменты инерции относительно главных осей. Это чистый сопромат. Потом выбрасываются из сечения колонны и моменты инерции сечения определяют заново. Потом сравнивают результаты. Моменты инерции сечения с колоннами и без колонн не должны отличаться больше чем в 2 раза. Вот и вся идея. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
все так только еще модуль упругости должен присутствовать, он может по стенам(диафрагмам) и колоннам отличаться
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 12.05.2017 06:09 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Помогите увеличить жесткость 26 этажного здания. | Arkadiy_dv | Расчетные программы | 10 | 23.04.2009 16:45 |