Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы

Оценка / критика расчетной схемы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
Оценка / критика расчетной схемы
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,844

В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Просмотров: 672943
 
Непрочитано 10.09.2015, 04:16
#1101
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


локальное утолщение стены в любом случае будет оттягивать на себя бОльшие усилия, как и на фундамент передавать бОльшие нагрузки.
ander вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:28
#1102
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


согласен , просто мне стоило бы моделировать эти утолщения не стержнем а пластинами , было б проще при армировании , у меня возникла вот еще какая беда , некоторые КЭ колонн ругаются при армирование на предельный процент по изгибу , ссылаясь на пункт СП 8.1.8 , но проверяя по этому пункту я не наблюдаю превышение момента моего сечения , вы не подскажите где я могу почитать алгоритм подбора армирования лиры
U.M вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 06:21
#1103
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


пока не понятно мне, о чем речь, может, хоть свойства элемента выложите скрином? Может, у вас назначенный максимальный процент превышен? Его значение регулируется в характеристиках элемента.
ander вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 12:14
#1104
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


в общем была такая проблемка , в итоге увеличил сечение в двух колоннах по всем этажам , ( выделил красным на плане ) ошибок стало меньше , остались только в колоннах обжимающие диафрагмы , но их я скорее заармирую несмотря на эти ошибки , очень не хочется изменять сечения еще где то

----- добавлено через ~2 мин. -----
бетон В25 , арматура А400 , по СП не проходили по изгибу , по крайней мене ( лира так ругалась ) пока сечение не увеличил
)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2221(2).jpg
Просмотров: 70
Размер:	152.5 Кб
ID:	156774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2221(3).jpg
Просмотров: 43
Размер:	106.7 Кб
ID:	156775  
U.M вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 12:25
#1105
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от U.M Посмотреть сообщение
просто мне стоило бы моделировать эти утолщения не стержнем а пластинами
При определенных соотношениях толщины стены к толщине утолщения = да.
Цитата:
Сообщение от U.M Посмотреть сообщение
было б проще при армировании
нисколько.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 14:09
#1106
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


план не добавился ,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каспийск_recover-Model.jpg
Просмотров: 69
Размер:	317.4 Кб
ID:	156786  
U.M вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 14:16
#1107
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


соотношения 1 к 1 получается , я полагал моделирование оболочкой только для смены модуля армирования . В принципе эти участки за исключением некоторых , прошли армирование до 3% . приложу скрин где видны усилия стержня , в первом расчетном максимальные изгибающие моменты и нормальные силы .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 38
Размер:	173.2 Кб
ID:	156790  
U.M вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 11:19 Доброго времени, инженера-конструкторы!
#1108
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Представляю вашему вниманию простенькую балочную клетку.

Всё бы действительно очень просто, но как начинающему пользователю, возникли некоторые вопросы. А именно:

1. Вызывают сомнения подборы сечения главных балок (оси 1...3), где по 1ПС для двутавра 20Б1 141,8%, а по 2ПС всего 123,8%. Мне кажется, всё должно быть наоборот. Предельный прогиб задавал 1/207 (для пролёта 7м). Lef=1,5м (по шагу балок настила).
На всю длину главной балки задал констр. элемент, общая длина которой составила 21м, т. к. балка на промежуточные колонны опёрта шарнирно (просто укладывается сверху на колонны). Концы главной балки имеют жесткое соединение с крайними колоннами.
Раскрепления для главной балки задал в местах опирания к колоннам (по вкладке "создать только в узлах с №№").

И по таким исходным данным расчет выдаёт такие значения, (по 1ПС для двутавра 20Б1 141,8%, а по 2ПС всего 123,8%), а подобрал сечение для главной балки по оси "2" 25Б1.

Вот такие результаты по главной балке. Чего не скажешь о балках настила, где показатели по 2ПС намного больше, чем по 1ПС. Кстати, балки настила для пролета 9м с шагом 1,5м подобрались швеллера 22П (раскрепления на концах, разбиты на 5 элементов, каждый элемент разбит на 5 расчетных сечений).

2. Каждую балку (балку настила, главную балку) разбивал на 5 отдельных элементов, а эти отдельные элементы разбиты ещё на 5 расчетных сечений. Итого, в результатах расчета на каждую балку по 25(!) строк. Нельзя ли как-нибудь упростить это?
Кто и насколько разбивает простую шарнирно опёртую балку?

3. По колоннам всё то же самое: разбивал на 5 отдельных элементов, а эти отдельные элементы разбиты ещё на 5 расчетных сечений и всё это объединено в констр. элемент. И есть ли необходимость раскреплять верхнюю часть колонны?

ПС. Могут быть несущественные ошибки в исходных данных, хотя подходил ко всем деталям очень скрупулезно
Так что, уважаемые, обоснованно критикуйте, подчеркивайте недочеты.
Работал на Лира-САПР 2013 R4 (свободно распространяемая). Прикладываю расчетную схему. Да и наступит тот день, когда я тоже буду делиться опытом и советовать с начинающими проектировщиками!
Вложения
Тип файла: lir металлокаркас 5.lir (80.8 Кб, 35 просмотров)
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 14:23
#1109
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


изучайте http://dwg.ru/dnl/5395 , корректируйте свою схему, интересуйтесь что не понятно после прочтения.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 04:20
#1110
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от U.M Посмотреть сообщение
в общем была такая проблемка , в итоге увеличил сечение в двух колоннах по всем этажам
может, стоило снизить жесткость ригеля, примыкающего к диафрагме (чтобы больше походил на распорку)? Или ввести "шарнир"? Чем решать проблему "в лоб"?
ander вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 14:57
#1111
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
может, стоило снизить жесткость ригеля, примыкающего к диафрагме (чтобы больше походил на распорку)? Или ввести "шарнир"? Чем решать проблему "в лоб"?
смейтесь надо мной )) стоило просто перепроверить исходные данные , где сейсмика без взаимоисключений и коэффициент Кпси = 1,3 , в общем все поправил и все успешно прошло в стандартных сечениях

----- добавлено через ~19 мин. -----
хотел уточнить по поводу повторного расчета с подобранными жесткостями , при унификации стержней ведь армирование выскакивает завышенным ? а без унификации помоему замена жесткостей не происходит ( хочу впервые попробовать функцию замены жесткостей )

----- добавлено через ~9 ч. -----
и вновь беда ЛАРМ и АРМ в некоторых стержнях дают разные результаты . где правда ?
U.M вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 00:54
#1112
U.M


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 75


РСУ одного и того же стержня , АРМ и ЛАРМ , в ЛАРМе какой то бардак , разве ЛАРМ не дублирует РСУ с АРМа ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 221212.PNG
Просмотров: 28
Размер:	23.4 Кб
ID:	157067  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 23
Размер:	15.4 Кб
ID:	157068  
U.M вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:17 Расчетная схема каркаса с 3Д грунтом
#1113
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Здравствуйте, создал расчетную схему каркаса с фундаментами и посадил на 3Д грунт. Но получаются дикие перемещения (до 500мм). Без 3Д грунта всё красиво (не более 20мм). В чём может быть ошибка?
Файл расчёта прилагаю (ну и сам грунт). Ошибок расчет не выдаёт.
Вложения
Тип файла: rar последний с грунтом.rar (2.00 Мб, 33 просмотров)

Последний раз редактировалось Romick, 17.09.2015 в 17:31.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:21
#1114
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Не смотрел файл, но если задан собственный вес грунта, то его не надо задавать.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2015, 17:31
#1115
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Не смотрел файл, но если задан собственный вес грунта, то его не надо задавать.
нет, собственный вес на грунт не задавал.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2015, 12:12
#1116
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Доброго времени, уважаемые форумчане!
У меня вопрос такой:
Считаю ферму из уголков. На верхний пояс сплошняком опирается ж/б перекрытие из профлиста. Поэтому считается, пояс работает как сжато-изгибаемый элемент.
Но вот напасть! Лира, если пояс задан как ферменный элемент, подбирает сечение только по продольному усилию N, не учитывая изгиб. Ну изгиб, конечно же, несоизмеримо мал по сравнению с N, но всё-таки он есть.
Кто как выходит из этой ситуации? Может просто врукопашную по формуле сжато-изгибаемого элемента подбираете по M и N? Поделитесь советом пожалуйста
Версия: Лира-САПР 2013 R4
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 16:11
#1117
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Sergey_v Вам следует выбрать тип элемента колонна, а не ферменный.
Тогда расчет будет выполняться в т.ч. на М.
Тип элемента в параметрах материала указывает не конструктивную принадлежность, а на какую группу усилий будет производиться расчет.

----- добавлено через ~34 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Здравствуйте, создал расчетную схему каркаса с фундаментами и посадил на 3Д грунт.
Высота массива ОКЭ должна равняться глубине сжимаемой толщи. Иначе в осадке участвуют также слои, в которых она проявляться не должна.
Именно поэтому в методе послойного суммирования ограничивается глубина сжимаемой толщи.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 10:18
#1118
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Подкажите, кто может! У меня в схеме 14 загружений. 14-е - это сейсмика (массы собраны с шести загружений). Расчет прерывается сообщением "в строке 35 документа 0 многократно заданы номера нагружений 14". Как это понимать? Лира 9.6 R6.
Если надо, прикреплю схему
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 12:18
#1119
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну скинте, гляну. :6-0й релиз может и не работать, после определенного числа ....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 13:12
#1120
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


фух... разобрался! ну вы тоже гляньте... У меня вся статика была собрана в массы в одном нагружении №14, и я его направлял и по X, и по Y. А потом продублировал нагружение, сделал №15. И задал им разные направления. №14 - по Х, №15 - по Y. И расчет прошёл
Вложения
Тип файла: lir Ангар_08-10-1.lir (244.2 Кб, 35 просмотров)
Hyper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47