Вентиляция - шибер и металлическая пластинка
АННА-15-02
 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 15

Здравствуйте!
Рассматривается система естественной вентиляции 9-ти этажного кирпичного жилого дома. Минимальное сечение канала 140 х140, по расчету необходимо меньшее сечение канала, достичь которого можно с применением металлических пластинок.
Вопрос: Какой шаг металлических пластинок в сечение канала?
Спасибо заранее.
Просмотров: 3719
 
Непрочитано 02.12.2008, 18:47
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не надо ничего в канал вставлять, никаких пластинок. Сечения всегда не хватает, а если уж создается излишняя тяга, например на первом этаже, регулирование производится решетками в помещении.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 09:53
#3
АННА-15-02


 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 15


А как же мне увеличить тягу, у меня сечение 140х140 а для моего проекта это мало - нет тяги. Если сечение оставлю таким, то вентиляции вообще не будет.

Поэтому мне нужно уменьшить сечение канала, поэтому я и хочу при кладке стены вставить МЕ пластинки.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.12.2008 в 10:34.
АННА-15-02 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 11:12
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Чтобы увеличить тягу нужно уменьшить сечение канала?? Да еще вставить пластинки??? А в "МЕ" нет опечатки?
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 11:57
#5
АННА-15-02


 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 15


Да, чтобы увеличить тягу надо уменьшить сечение канала. А уменьшить я его хочу путем металлических пластинок, которые будут вставляться при выполнении кирпичной кладки. А как еще можно уменьшить сечение канала?
АННА-15-02 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 12:15
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Дурдом. Прощайте. Надоело.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 14:58
#7
АННА-15-02


 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 15


ShaggyDoc, я понимаю Вы взрослый грамотный человек! С Вами приятно общаться!
Но чего Вы хотите от студентки, которая пытается запроектировать систему ОВ в своем курсовом проекте? У меня возникли вопросы, поэтому я и здесь.
А что касается вентканалов, то я так и не поняла Вас. Хотя благодарна Вам за внимание. Спасибо.
А тот вопрос про тройники - это тоже все просто, была неясность по поводу прохода теплоносителя прямо и с поворотом. А вся сущность была в том, что надо было рассматривать циркуляционное кольцо системы отопления и определять местные сопротивления фасонных элементов. До этого я думала иначе, однако мне удалось найти в одной книге из 10, что и как. Ну и Вам конечно спасибо за разъяснение. Сами понимаете и знаете, что в в СНиП и в пособиях к СНиП особо много не написано. А книги, что напечатны для ВУЗов содержат одну и туже информацию.
ShaggyDoc, спасибо Вам, Вы мне все равно здорово помогли.
Не судите строго.
АННА-15-02 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 01:09
#8
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Анна, если тяги не хватает, надо делать все что угодно, но прямо противоположное тому что Вы предлагаете:
1. увеличивать сечение канала
2. увеличивать высоту канала над уровнем крыши, ставить на конце дефлектор
3. применять мех вентиляцию
Вам же лекции читают,а Вы делаете с точностью до наоборот. а если бы на врача учились? Вкололи бы пациенту синильной кислоты?
или вставили бы ему метал. пластинку?
Не в обиду будет сказано: у нас на лекциях по насосам и вентиляторам был такой преп., он вдруг кричал, показывая пальцем на девушку делающую макияж во время его выступления: "это Вы, дорогая, сказали что насос имеет форму чемодана? Иди мужу щи вари ! " (к Вам не относится)

Последний раз редактировалось PL, 04.12.2008 в 07:51.
PL вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 23:26
#9
OV-VK


 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 27


В одной книге из 10? Напишите плиз в каких 9 книгах принципы гидравлического расчета НЕ написаны?
Для Вас есть учебники, а не СНИП и пособия - они задают граничные условия, базовых принципов в них нет. И не должно быть.
Я только надеюсь, что это действительно курсовой проект.
2 ShaggyDoc Не нужно уходить, может это троль в конце концов. Или стьюденты по накурке прикалываются.
OV-VK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 22:07
#10
АННА-15-02


 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 15


OV-VK, а что Вы так удивляетесь! Вот например широко рекомендуемый учебник для ВУЗов под ред. К.В. Тихомирова "Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция". М.:Стройиздат, 1991 г. в нем нет той информации, которая интересовала меня. Можете убедиться самостоятельно.
А то, что это курсовой проект, можете не переживать - это действительно так, хотя Вы зря над этим задумываетесь в виду того, что в реальной жизни вентиляция, как правило, не работает.
А на мой взгляд я задаю абсолютно нормальные вопросы, которые мне не понятны.
А Вам желаю стать настоящим специалистом в выбранном вами направлении, только потребуется для этого не год и не два, и не десять.
ShaggyDoc, в очередной раз говорю Вам Спасибо, хотя Вы и игнорируете меня. А с вентиляцией я разобралась на том уровне, который необходим в универе, а если будет необходимость, то изу еще глубже, только для этого опять же нужен не год и не два. ShaggyDoc, хочу сказать, что Вы настоящий специалист - достойный этого слова, ( а то есть в сантех. магазинах говорят - наши СПЕЦЫ могут Вам определиться в выборе товара. Подходишь к этому спецу, а он не знает чем задвижка отличается от вентиля или крана, а уж тем более болт от винта) который может все доказать согласно НТД. Всем спасибо.
АННА-15-02 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 23:31
#11
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Александр Ссергеевич (но не Пушкин) покорили Анну! Но вентиляцию все равно не умеют считать. Дышать всем надо!
sbi вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 00:14
#12
OV-VK


 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от АННА-15-02 Посмотреть сообщение
З
Вопрос: Какой шаг металлических пластинок в сечение канала?
Да действительно, ответа на этот вопрос в данной книге нет. А Вы на какую специальность учитесь? Неужели предварительно аэродинамику Вам не читали? Вопрос то, совсем безграмотный.
Остальные 9 книг можете не приводить, там тоже не напишут про шаг металлических пластинок. Расчет хоть выложите, что там получается посмотрим.
Кстати, стр 207 учебника таблица 3.4 начинается с шахты в пол кирпича, почему Вы считаете что минимальноесечение 140 на 140.
OV-VK вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 10:57
#13
zhkva

Инженер ОТ
 
Регистрация: 15.03.2008
ЯНАО
Сообщений: 26
<phrase 1=


Я бы посоветовал зайти сюда http://tgv.khstu.ru/lib/learn/
zhkva вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 12:31
#14
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


это почему это система естественной вентиялции не работет?
на данный момент снимаю квартиру в новом доме, который сдан буквально пол года назад.
есть все же люди, которые не просто рисуют, а ещё и считают, потому как вентиляция работает (стоят стеклопакеты и приточные клапана в каждой комнате) и отопление двухтрубное тоже работает. Хотя про отопление может быть рано говорить, пока ещё не весь дом въехал и не устроил косметический ремонот у себя в квартирах.... но тем не менее.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 14:58
#15
OV-VK


 
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 27


Вот как раз сейчас и соамое время говорить, а потом что будет никто не знает.
2 snn А разве Вы конструктоор? ИТП к конструкции не сильно относится.
OV-VK вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 23:50
#16
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™



а при чём тут итп? что то не совсем понял...
за 5 лет работы проектировщиком впринципе выпускал чертежи следующих марок:
АС, КМ, КМД, ВК, НВК - в виде исключения и под руководством старших;
СБ, ТС, ТМ (по ИТП), ТХ ну и собственно ОВ.

а откуда по ИТП то... не понятно
и если даже ИТП. там что, не инженер проетирует...