Непрочитано 12.05.2009, 13:58 #1
Расстояния до трубопроводной арматуры для доступа человека
Trasher
 
Регистрация: 08.07.2008
Сообщений: 118

Расскажите, есть ли гда прописаные нормы для высот\расстояний от пола до арматуры, как далеко можно вглубь отдалять арматуру от человека, что бы он за ней тянулся. Надеюсь изъяснился понятно. Нашел только высоту 1800мм до оси вентеля, а еще есть подобные расстояния?
Просмотров: 6404
 
Непрочитано 12.05.2009, 15:55
#2
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от Trasher Посмотреть сообщение
Расскажите, есть ли гда прописаные нормы для высот\расстояний от пола до арматуры
А какая среда? Вообще есть ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (можно взять тут)

Вот еще пункт из ГОСТ 12.2.063-81 "АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ":

Цитата:
3.13. Арматура, подлежащая обслуживанию, должна устанавливаться на трубопроводах в местах, доступных для проведения работ обслуживающим персоналом, на высоте не более 1,6 м от уровня пола. При расположении арматуры на высоте более 1,6 м следует предусматривать специальные площадки и лестницы для проведения ее осмотра при эксплуатации. В местах установки арматуры массой более 50 кг должны быть предусмотрены стационарные или переносные подъемные приспособления.
3.14. Органы управления (рукоятки, маховики, кроме выносных пультов дистанционного управления) должны быть размещены относительно площадки, с которой производят управление, на высоте, обеспечивающей безопасность и удобство эксплуатации и определяемой в зависимости от условий эксплуатации.

Последний раз редактировалось Ranli, 12.05.2009 в 15:56. Причина: добавил п.3.14
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 16:16
#3
Trasher


 
Регистрация: 08.07.2008
Сообщений: 118


Спасибо, любопытные документы!
Trasher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расстояния до трубопроводной арматуры для доступа человека

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41