| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл)

Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2009, 20:48 #1
Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл)
Fag
 
СПб
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 140

Здравствуйте Господа.
Схема этажерки. Второй и третий этаж левого блока (со связями) - под настилом. Весь левый блок ставится на общей вновь возводимой плите. Правый ряд колонн, пристреливается к существующему фундаменту. Информации по этому фундаменту практически нет. Все соединения балок с колоннами исполняются шарнирными (хотелось бы простоты монтажа). Колонны защемлены в направлении рамы, и шарнирно оперты в направлении из плоскости рамы.

1. Вопрос по конфигурации связей. По среднему ряду колонн на втором этаже связи не поставить (необходим широкий проход). Это смущает. Можно было бы колонны защемить в 2х направлениях и связи вообще не ставить, но для правого ряда колонн защемление организовать из плоскости рамы практически невозможно. Вообщем прошу Вашего суждения о геометрической неизменяемости данной конструкции.

Прилагаю скадовскую схему. Прошу критически оценить. Все жесткости и нагрузки взяты просто для примера.

2. Вопрос по ветровой нагрузке на стержневые элементы. Необходимо ли прикладывать ветровую на каждый элемент такой решетчатой конструкции?

Вложения
Тип файла: rar Вопрос на форум.rar (803 байт, 150 просмотров)

Просмотров: 1947
 
Непрочитано 23.07.2009, 21:28
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


У вас связи стоят только поперек сооружения. Кстати, а что вы называете рамой? Это те плоские рамы, где связи стоят? Раз уж не можете защемить колонны в направлении из плоскости связевых рам, ставьте связи и вдоль сооружения. Иначе - геометрическая изменяемость. Кстати на вашей схеме в SCAD связи внизу колонн даны как для полного защемления. Связи надо ставить и по правому ряду колонн вдоль сооружения, раз уж правые колонны решили защемить в направлении поперек сооружения.
Что касается ветровой нагрузки. Она будет действовать не только на колонны и балки , но и на ваши настилы. Надо и на динамический ветер считать - сооружение легкое, да и узкое оно - отношение высоты к пролету более 1,5 (см. пункт 6.2 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия").
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 00:29
#3
Fag


 
Регистрация: 30.03.2007
СПб
Сообщений: 140


Если ориентироваться по приложенному файлу, то рама будет в плоскости ZOY (см.общие оси). В этом направлении мы имеем защемление от поворота Мх. Шаг между рамами очень маленький, что вызвано необходимостью выполнить площадку.
В плоскости рамы я поставить связи не могу, т.к. там проходят трубопроводы.
Fag вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск