| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.06.2014, 19:20 | #1 | |
Какова нагрузка на двутавровую балку №20
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 46395
|
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
Не больше 400 кг/м и то с риском для жизни живущих под и над этой балкой.
Лучше 200, еще лучше 100, а по хорошему заказать обследование, а то мало ли, может она из последних сил собственный вес держит при таком стыке в середине пролета. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А если серьезно
1) стык может быть равнопрочным, выполненным в заводских условиях, с расчетными швами и правильно подобранными электродами. А может быть прихваченный сварочным аппаратиком начинающим сварщиком на тоненьких пластинках из хреновой стали 2) замурованный - жесткая заделка или шарнир? 3) сталь двутавра? 4) двутавр по ГОСТ или СТО АСЧМ? Они разные Ну и главное: 5) Равномерная нагрузка не эквивалентна точечной нагрузке от стены, если Вы просто названную цифру умножите на 5.3. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Arikaikai
Уж сколько наблюдаю за Вами Коллега на форуме, только иронизируете! 1. Раз стык в середине балки, уж точно должен быть равнопрочным как минимум! 2. Раз замуровано, то посчитано (судя из стыка) что жестко опертое на краях, значит ql2/12 в середине. 3. Эт к ТС а нафига вам исходная нагрузка, вариаций может быть множество!!! Offtop: Соори, а стенка по длине пролета или как?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да ну, в серьезных темах не иронизирую. А в коттеджестроительных - выхода другого не вижу.
Цитата:
Цитата:
дык и я о том же. Но народ упорно дает человеку ответы. Совесть-то потом мучить их не будет в случае чего, ведь они для него, как и он для них - всего лишь кучка пикселов на дисплее. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Arikaikai
Цитата:
Offtop: Ненавидел этот предмет!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Двутавровая балка №20 по ГОСТ 8239-89 из стали С245 при пролете 5.3 метра, жестком защемлении концов и равнопрочном стыке в середине - выдержит 1650 кг/м.п. Если предположить шарнирные опоры, то предельная нагрузка 1100 кг/м.п., но прогиб чуть чуть превосходит предельно-допустимый из эстетико-психологических соображений. Предельный прогиб 26 мм, а расчетный - 30 мм. Ну а если предположить, что стык неравнопрочный, то нужно дополнительно проверять прочность сварных швов и накладок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
Дык на балку что опираться будет: перегородка или внутренняя стена (может еще и несущая)?
1100 кг/м - это вы балку с равномерно-распределенной нагрузкой считаете? логичнее ее считать как балку под висячей стеной - меньше прогиб и момент в середине балки. Ну и как бы прочность кладки под опорами балки - баальшой вопрос (вскрытие опор надо делать и смотреть опирание). |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Что именно подразумевает топикстартер, когда пишет слова "внутренняя стена" и является ли эта стена несущей или только самонесущей, а также почему она не может быть просто перегородкой - это мне неизвестно. Пусть топикстартер САМ и объясняет.
А вот то что топикстартер не является профессионалом в строительстве и не может четко поставить инженеру задачу - это сразу видно. Какой вопрос - такой и ответ. Без обследования конкретной балки нельзя выдавать рекомендации о ее предельной несущей способности. Иначе это уже будет гадание на кофейной гуще. Можно говорить только о нагрузках, которые эта балка ЗАВЕДОМО выдержит. Так вот я и утверждаю, что эта балка заведомо выдержит вес гипсокартонной перегородки высотой, например, 3,5 метра. (Какая именно высота стены у топикстартера мне отсюда не видно!) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
но, однако же, вы даете совет делать гипсокартонную перегородку... = ))
Я лично дал (завуалировано) один совет - заплатить некоторую сумму инженеру, который может провести расчет и конструирование. Естественно, не за пару тыров, чуть поболее. Offtop: С большой долей уверенности, по опыту подобных "проблем", я бы взялся в пределах 5-7 тыров глянуть и оценить узлы опирания, сделать расчет и дать чертеж на это хозяйство - дел на полдня на все про все (возможна корректировка сроков и цены в случае очень уж запущенного случая). При условии расстояния до объекта не более 20 км. И, думаю, не проблема найти другого инженера на эту халтурку за подобные деньги. Стоимость же услуг инженера потеряется в стоимости материалов и работы строителей |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Я считаю, что просто топикстартера ЖАБА ДУШИТ. Он думает, что работа инженера не требует ни сил, ни времени, ни опыта, а инженеру решить именно его (топикстартера) проблему - это вообще раз плюнуть. Топикстартер так поставил задачу, что можно подумать будто его внутренняя стена стоит себе на балке одна-оденешенька, а вокруг нее какая-то пустота. В действительности же запросто может выясниться, что на эту балку еще много чего давно уже опирается. Мне отсюда не видно. Лично я много раз наблюдал как стены из штучных материалов (особенно из легкобетонных блоков), выложенные по металлическим балкам, начинают трещать. Потому как и сама такая балка - довольно податливое основание по сравнению, например, с железобетонной конструкцией, да еще и сами блоки (кирпичи) зачастую вовсе не такие качественные (как утверждают их продавцы!) и просто не соответствуют требованиям НОРМ, ну и сама кладка часто выполняется рукожопыми каменьщиками. Это одна из причин по которой я посоветовал топикстартеру делать гипсокартонную перегородку и не морочить себе и людям головы. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
какова нагрузка на фундамент | konfetka_85 | Основания и фундаменты | 3 | 14.06.2010 11:15 |
Нагрузка на наклонную балку (45 градусов) | Greg789 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.03.2010 00:41 |
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки | zxcasd2 | Основания и фундаменты | 1 | 10.04.2009 07:32 |
как сварить двутавровую балку | YVA-ch | Металлические конструкции | 11 | 31.01.2009 22:54 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |