| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова нагрузка на двутавровую балку №20

Какова нагрузка на двутавровую балку №20

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2014, 19:20 #1
Какова нагрузка на двутавровую балку №20
SunVictor
 
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 16

Всем привет!

Подскажите какая допустимая нагрузка (кг/м.пог) на двадцатый стандартный стальной двутавр, который замурован в двух точках на расстоянии 5,3 м. Одна особенность: двутавр примерно по середине сварен из двух стык в стык по схеме приложенной во вложении.

Хочу на него опереть внутреннюю стенку, поэтому вопрос, без шуток, жизни и смерти.

Изображения
Тип файла: jpg st115-0038-1.jpg (26.4 Кб, 4292 просмотров)

Просмотров: 46395
 
Непрочитано 28.06.2014, 19:22
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SunVictor Посмотреть сообщение
вопрос, без шуток, жизни и смерти.
Доверяйте свою жизнь виртуальным людям, правильно.
 
 
Непрочитано 28.06.2014, 20:44
#3
yurii89


 
Регистрация: 15.01.2014
Кривой Рог
Сообщений: 3


0.8т/м
Коэффициент использования 0.96
yurii89 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 22:10
#4
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Не больше 400 кг/м и то с риском для жизни живущих под и над этой балкой.
Лучше 200, еще лучше 100, а по хорошему заказать обследование, а то мало ли, может она из последних сил собственный вес держит при таком стыке в середине пролета.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 22:17
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А если серьезно
1) стык может быть равнопрочным, выполненным в заводских условиях, с расчетными швами и правильно подобранными электродами. А может быть прихваченный сварочным аппаратиком начинающим сварщиком на тоненьких пластинках из хреновой стали
2) замурованный - жесткая заделка или шарнир?
3) сталь двутавра?
4) двутавр по ГОСТ или СТО АСЧМ? Они разные
Ну и главное:
5) Равномерная нагрузка не эквивалентна точечной нагрузке от стены, если Вы просто названную цифру умножите на 5.3.
 
 
Непрочитано 28.06.2014, 22:33
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Arikaikai, я понимаю что стена опирается по всей длине на двутавр, о какой точечной нагрузке речь?
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 22:36
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
я понимаю что стена опирается по всей длине на двутавр
Да здравствуют Ваши экстрасенсорные способности. А если стена ставится на перекрытие перпендикулярно двутавру?
 
 
Непрочитано 28.06.2014, 22:48
#8
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Arikaikai, а кто так стену ставить будет? Но вашу мысль понял.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 22:49
#9
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Arikaikai
Уж сколько наблюдаю за Вами Коллега на форуме, только иронизируете!
1. Раз стык в середине балки, уж точно должен быть равнопрочным как минимум!
2. Раз замуровано, то посчитано (судя из стыка) что жестко опертое на краях, значит ql2/12 в середине.
3. Эт к ТС а нафига вам исходная нагрузка, вариаций может быть множество!!!
Offtop: Соори, а стенка по длине пролета или как?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2014, 23:05
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
только иронизируете
Да ну, в серьезных темах не иронизирую. А в коттеджестроительных - выхода другого не вижу.

Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Раз стык в середине балки, уж точно должен быть равнопрочным как минимум
Должен. Вы априори все стыки "где-то в середине балки" принимаете равнопрочными? Я не отрицаю возможности, что стык мог быть выполнен дядей Васей, который хоть сварщик и неплохой, но про всякие равнопрочности слыхом не слыхивал и накладки какие были мог поставить.


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Раз замуровано, то посчитано (судя из стыка) что жестко опертое на краях
предположено. Не видя фактической картины, опять же, решитесь на вердикт? Может там опирание в 50 мм в кирпич М75 без бетонной подушки?


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
вариаций может быть множество
дык и я о том же. Но народ упорно дает человеку ответы. Совесть-то потом мучить их не будет в случае чего, ведь они для него, как и он для них - всего лишь кучка пикселов на дисплее.
 
 
Непрочитано 28.06.2014, 23:11
#11
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Arikaikai

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
опять же, решитесь на вердикт? Может там опирание в 50 мм в кирпич М75 без бетонной подушки?
Неа, решусь только в случае если это моя работа, или при том что мне предоставили всю информацию, иначе это все философия!
Offtop: Ненавидел этот предмет!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 00:09
#12
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


а что мешает просто выполнить расчет и не гадать?
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2014, 02:58
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


наверное, неумение считать самому (отсутствие знаний) и нежелание заплатить пару тыров кому-нибудь, кто умеет (жадность).

Зато - вопрос жизни и смерти
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 14:46
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Двутавровая балка №20 по ГОСТ 8239-89 из стали С245 при пролете 5.3 метра, жестком защемлении концов и равнопрочном стыке в середине - выдержит 1650 кг/м.п. Если предположить шарнирные опоры, то предельная нагрузка 1100 кг/м.п., но прогиб чуть чуть превосходит предельно-допустимый из эстетико-психологических соображений. Предельный прогиб 26 мм, а расчетный - 30 мм. Ну а если предположить, что стык неравнопрочный, то нужно дополнительно проверять прочность сварных швов и накладок.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 15:45
#15
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Дык на балку что опираться будет: перегородка или внутренняя стена (может еще и несущая)?
1100 кг/м - это вы балку с равномерно-распределенной нагрузкой считаете? логичнее ее считать как балку под висячей стеной - меньше прогиб и момент в середине балки.
Ну и как бы прочность кладки под опорами балки - баальшой вопрос (вскрытие опор надо делать и смотреть опирание).
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 17:05
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от SunVictor Посмотреть сообщение
Хочу на него опереть внутреннюю стенку, поэтому вопрос, без шуток, жизни и смерти.
Если без шуток, да еще и под страхом смерти, то не валяйте дурака - делайте легкую гипсокартонную перегородку.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 17:40
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


внутренняя стена и перегородка - несколько разные вещи, как мне кажется
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 18:07
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
внутренняя стена и перегородка - несколько разные вещи
Что именно подразумевает топикстартер, когда пишет слова "внутренняя стена" и является ли эта стена несущей или только самонесущей, а также почему она не может быть просто перегородкой - это мне неизвестно. Пусть топикстартер САМ и объясняет.
А вот то что топикстартер не является профессионалом в строительстве и не может четко поставить инженеру задачу - это сразу видно. Какой вопрос - такой и ответ. Без обследования конкретной балки нельзя выдавать рекомендации о ее предельной несущей способности. Иначе это уже будет гадание на кофейной гуще.
Можно говорить только о нагрузках, которые эта балка ЗАВЕДОМО выдержит. Так вот я и утверждаю, что эта балка заведомо выдержит вес гипсокартонной перегородки высотой, например, 3,5 метра. (Какая именно высота стены у топикстартера мне отсюда не видно!)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 20:53
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


но, однако же, вы даете совет делать гипсокартонную перегородку... = ))

Я лично дал (завуалировано) один совет - заплатить некоторую сумму инженеру, который может провести расчет и конструирование. Естественно, не за пару тыров, чуть поболее.
Offtop: С большой долей уверенности, по опыту подобных "проблем", я бы взялся в пределах 5-7 тыров глянуть и оценить узлы опирания, сделать расчет и дать чертеж на это хозяйство - дел на полдня на все про все (возможна корректировка сроков и цены в случае очень уж запущенного случая). При условии расстояния до объекта не более 20 км. И, думаю, не проблема найти другого инженера на эту халтурку за подобные деньги. Стоимость же услуг инженера потеряется в стоимости материалов и работы строителей
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 10:06
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Стоимость же услуг инженера потеряется в стоимости материалов и работы строителей
Совершенно верно.

Я считаю, что просто топикстартера ЖАБА ДУШИТ. Он думает, что работа инженера не требует ни сил, ни времени, ни опыта, а инженеру решить именно его (топикстартера) проблему - это вообще раз плюнуть.

Топикстартер так поставил задачу, что можно подумать будто его внутренняя стена стоит себе на балке одна-оденешенька, а вокруг нее какая-то пустота. В действительности же запросто может выясниться, что на эту балку еще много чего давно уже опирается. Мне отсюда не видно.
Лично я много раз наблюдал как стены из штучных материалов (особенно из легкобетонных блоков), выложенные по металлическим балкам, начинают трещать. Потому как и сама такая балка - довольно податливое основание по сравнению, например, с железобетонной конструкцией, да еще и сами блоки (кирпичи) зачастую вовсе не такие качественные (как утверждают их продавцы!) и просто не соответствуют требованиям НОРМ, ну и сама кладка часто выполняется рукожопыми каменьщиками.
Это одна из причин по которой я посоветовал топикстартеру делать гипсокартонную перегородку и не морочить себе и людям головы.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова нагрузка на двутавровую балку №20

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
какова нагрузка на фундамент konfetka_85 Основания и фундаменты 3 14.06.2010 11:15
Нагрузка на наклонную балку (45 градусов) Greg789 Конструкции зданий и сооружений 2 08.03.2010 00:41
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки zxcasd2 Основания и фундаменты 1 10.04.2009 07:32
как сварить двутавровую балку YVA-ch Металлические конструкции 11 31.01.2009 22:54
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37