| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом?

Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2018, 05:10 #1
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом?
Timofei154
 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20

Добрый день, подскажите пожалуйста, какие лакокрасочные покрытия используете при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом?
В каком нормативном документе, это можно посмотреть?
Просмотров: 3906
 
Непрочитано 15.02.2018, 22:30
#2
Andrew748


 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™


А что в инженерно-геологических изысканиях написано, касательно коррозионной агрессивности грунтов по отношению к стальным конструкциям, наличие/отсутствие грунтовых вод и их коррозионной агрессивности по отношению к стальным конструкциям? Касательно нормативного документа см. СП 28.13330.2012 и СП 28.13330.2017+2 том Горева там четко написано в каких условиях, и какие методы защиты от коррозии стали применять+про группы лакокрасочных покрытий неплохо расписано.
Andrew748 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 03:49
#3
Timofei154


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20




Да весь прикол в том, что изысканий нет и не будет и нужно предусмотреть по максимуму, как будто там сильноагрессивная среда. А что если предусмотреть бетонную подготовку по уплотнённому щебню, тогда конструкция с грунтом никак контактировать не будет?
Timofei154 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 04:37
#4
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Следует избегать соседства металла с грунтом, часто имеет место электрохимическая коррозия... От нее защитится не так просто... >>см. п.9.3.9-9.3.11 СП 28.13330.2011
KACKADEP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 05:05
#5
Timofei154


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20



А что плохого в приведённом выше моем варианте, мы делаем площадку из бетонной подготовки по уплотнённому щебню и ставим на неё свою металлическую конструкцию. (В моем случае это передвижная прожекторная мачта). Соприкасание с грунтом не будет в этом случае.

Просто у меня мало в этом опыта и толком посоветоваться не с кем.
Timofei154 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 05:19
#6
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


показал бы саму конструкцию
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 05:34
#7
Timofei154


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 20




Вот конструкция по серии 3.403-7 "Прожекторные опоры переносного типа для освещения карьеров и отвалов"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 120
Размер:	88.2 Кб
ID:	199243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 82
Размер:	140.2 Кб
ID:	199244  
Timofei154 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 05:51
#8
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Посмотри вот тут СНиП 2.03.11-85 и СНиП РК 2.01-19-2004
Они уже вроде не действуют, но думаю в новых тоже самое
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 06:04
#9
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Offtop: Это что же получается - металлический фундамент?
Неужели на опрокидывание проходит? Ну, если проходит, тогда конечно, никаких вопросов.
Но тут под рекламный щит высотой 4 м фундамент из блоков фиг подберешь - опрокидывает, массы блоков не хватает, а тут башня высотой 15 м (оттяжек же нет, значит башня, а не мачта. Или всеж мачта?). С другой стороны у щита парус - ого-го, а тут всеэ решетчатая конструкция...
На всякий случай, в 1001-й раз, проверьте еще разок на опрокидывание. Простите мне мои сомнения, просто удивило меня, ни разу не встречал такого.


----- добавлено через ~2 мин. -----
А, все, вопрос снимается, извините. Не заметил пригруз на рисунке сначала.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2018, 08:29
#10
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Если таки решили металл/грунт то - табл. Ц.1 СП 28.13330.2012 - по степени агрессии среды определяете требуемую группу и толщину покрытия, дальше по табл. Ц.8 в зависимости от требуемой группы выбираете тип пленкообразующего и соответственно по нему уже выбираете лакокрасочные материалы, можно также воспользоваться ПРИЛОЖЕНИЕм 15 СНиП 2.03.11-85, просто там материалы уже устаревшие в связи с чем таблицу и упростили до вида Ц.8.
Если таки через бетонную подготовку, что на мой взгляд более разумно. То тут надобно выбрать W по табл. Ж.4 СП 28.13330.2017 для требуемой степени агрессии, а сталь уже впринципе можно покрасить по "минимуму" в слабоагрессивной или в неагрессивной среде.
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? majnun Технология и организация строительства 7 26.11.2015 15:02
Коэффициент запаса металлических конструкций построечного изготовления (частное строительство). ZVV Металлические конструкции 4 21.12.2014 13:08
Нужны ли сателлиты для расчёта металлических или железобетонных конструкций? Yasnogor Расчетные программы 28 08.12.2012 14:01
проектированиe промышленных металлических конструкций bsa Металлические конструкции 14 30.05.2008 19:57