10.11.2017, 10:52 | #1 | |
Как оформлять ПД на линейный объект
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 7086
|
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
Цитата:
В задании на проектирование что именно написано? Оно одно на весь объект? Если да и в нём ничего не расписано про этапы, то по идее это должен быть один линейный объект. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А заказчику не все равно, ему главное, что бы было заключение экспертизы и рабочая документация, а строить он будет ВЛ-110 кВ по комплекту ЭВ, ПС 110/10 кВ по комплекту ЭП.
Так и написано Состав проектируемого объекта - ПС 110/10 кВ с установкой двух трансформаторов 6,3 МВА; - ВЛ 110 кВ до проектируемой ПС 110/10 кВ, L≈5 км Дак я тоже не говорю про этапы, я говорю о 2-х частях единой документации. Цитата:
Дак вопрос и стоит как должно быть. Почему никто не ссылается на п.37 пп.в Положения о составе ПД - Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10 - 32 настоящего Положения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 12.11.2017 в 06:09. |
|||
|
|||||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Есть у нас документация на строительство нефтепровода. По сути тоже линейный объект - труба длиной много километров, на которой стоят площадные объекты - нефтеперекачивающие станции, ПКУ, ... Ежели я правильно помню структуру проекта, то в нем как раз так и было сделано - основой являлся линейный объект (пп 33-42 постановления 87) - сама труба. А в составе 4 раздела ПД (тот самый 37 пункт) была куча подразделов КР, АР, ИОС..., разработанных по всем площадным объектам. А кроме этой основной документации были дополнительные объекты - точно такие же нефтеперекачивающие станции, которые позже строились на этой же трубе для расширения ее пропускной способности. И вот эти проекты уже оформлены были как площадные объекты, пп10-32 Постановления 87. |
||||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Ведь если буквально следовать п.37 пп.в Положения о составе ПД, то ПД должна выпускаться двумя частями единой документации: - первая часть - на линейный объект (ВЛ-110 кВ) согласно п.п.34-42 Положения - вторая часть - на объект капитального строительства производственного назначения (ПС 110/10 кВ с ОРУ и ЗРУ) согласно п.п.10-32 Положения, в соответствии с п.37 пп.в Положения. Тогда и экспертиза будет одна и разрешение на строительство будет одно, полученное по одной единой проектной документации, состоящей из двух, упомянутых выше, частей. А в первом сообщении было сказано, что ПД выпускать отдельно на линейный объект (ВЛ-110 кВ) и отдельно на объект капитального строительства производственного назначения (ПС 110/10 кВ с ОРУ и ЗРУ) без объединения их в единую документацию.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 5
|
Цитата:
Это как остановка или карман на дороге - в чистом поле его не запроектируешь. С ВЛ и ПС несколько иная суть: к ВЛ можно прицепить массу ПС, так и к ПС можно прицепить массу ВЛ/КЛ. По факту требования разнятся от экспертизы к экспертизе... Но на сегодняшний день почти все приходят к одному мнению: Цитата:
PS:В ГГЭ Москвы в начале года делали комплект ИЛО т.к эксперт посчитал что ВЛ - это только провода, а опоры с фундаментами это видете ли инфраструктура... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Я бы посоветовал ПД с единым СП, разбитым на этапы (части).
Предлагаю выполнить документ "Состав проектной документации" (СП), состоящий из двух частей. В обозначении и наименовании СП будет выглядеть так: ХХХХ-СП Строительство ВЛ 110 кВ с реконструкцией ПС 110/10 кВ (уточнить титул согласно ТЗ). в ХХХХ-СП организовать 2 этапа (можно слово "Этап" заменить на слово "Часть": Этап 1. Строительство ВЛ 110 кВ (уточнить согласно ТЗ) С входящими разделами согласно ПД линейного объекта, например ХХХХ-01-ПЗ ХХХХ-01-ППО ХХХХ-01-ТКР и тд Этап 2. Реконструкция ПС 110/10 кВ (уточнить согласно ТЗ) С входящими разделами согласно ПД объекта капитального строительства, например ХХХХ-02-ПЗ ХХХХ-02-ПЗУ (может не разрабатываться) ХХХХ-02-АР ХХХХ-02-КР и тд. В нашей организации таких объектов и более сложных, было достаточное количество. У экспертизы вопросов по построению ПД не было. РД выполнялась по такому же принципу (единый комплект РД, разбитый на этапы в "Ведомости полного комплекта РД") ----- добавлено через ~35 мин. ----- Уточняю. Этот вариант рекомендую для случая, когда линейный объект и объект капитального строительства (оба) предполагают достаточно большой объем каждой части (этапа), в ТЗ прописано соответствующее общее наименование и есть требование выполнить ПД и РД едиными комплектами. У нас были случаи выполнения ПД и РД, в составе которых единым титулом определялась разработка (реконструкция) по несколько линейных объектов (ВЛ) и объектов капитального строительства (ПС) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
Цитата:
Раздел 1 - Пояснительная записка Раздел 2 - Проект полосы отвода Раздел 3 - Технологические и конструктивные решения линейного объекта Раздел 4 - Здания, строения и сооружения... Том 4.2 - Схема планировочной организации земельного участка Том 4.3 - АР Том 4.4 - КР Том 4.5.1 - Система электроснабжения (8 книг с нумерацией 4.5.1.1-4.5.1.8) ... и так далее. В раздел 4 включена вся документацию по площадному объекту ПС-220 Раздел 5 - Проект организации строительства Раздел 6 - Проект организации демонтажа ... Раздел 9 - Смета. Всё в составе одного объекта. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Приведенный фрагмент СП по внешнему энергоснабжению НПС соответствует случаю, когда объем работ по ВЛ и, особенно по ПС незначительны, поэтому такой вариант вполне допустим. На ПС 220 кВ для НПС отводится, как правило, незначительная часть оборудования. По моему опыту, это несколько ячеек 10 кВ на подстанции 220 кВ и далее до НПС это может быть ВЛ 10 кВ или КЛ 10 кВ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Цитата:
С таким вариантом электроснабжения для НПС не встречался, но занимался работами на ПС 220 кВ, где было организовано электроснабжение ряда КС (Ухта-Торжок) и параллельно идущих НПС (Ухта-Ярославль). ПС 220 кВ - это уровень ПАО "ФСК ЕЭС". Там требования достаточно серьезные, чтобы ПС 220 кВ "воткнуть в линейный объект" 220 кВ.... Видимо бывают случаи. Оспаривать факт не буду. Но все же не рекомендую ПД уровня ПС 220 кВ включать в линейный объект (ВЛ). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2011
Сообщений: 2
|
Всем доброго времени суток.
Выскажите своё мнение по структуре ПД для следующего объекта: - железная дорога существующая; - 10 точек на перегонах, в которых рядом с путями устанавливается по одному новому транспортабельному модулю + его элекроснабжение; - с перегона от каждой точки идет новая линия связи, которая на этом же перегоне включается в существующую магистральную линию. - по договору объект один (так и прописано: "объект "..."), этапы не выделены; - строительство каждой точки отдельно и последовательно. Вопросы: - ПОС: сделать его один на весь объект или 10 на каждую точку? И еще вопрос: по п. 37 ФЗ 87 надо выполнять ПОС и по п. 38 надо выполнять ПОС. Сделать единым или как? - ПД сделать одну на объект или 10 частей на каждую точку? - в каком объеме учитывать требования п. 37? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
По этому договору ПОС вам придётся делать один и не выделать этапы или комплексы. ПОС не имеет права сам что-то выделять.
По этому поводу договор можно изменить доп. соглашением... Но этапы сильно влияют на все разделы. Это в 2-3 раза больше работы сетям и генплану и экологам... Ну и ПД, естественно, сейчас тоже 1. Почитайте много тем на этом форуме про дробление ПД линейного объекта. Тут уже всё обсосано. ПД линейного объекта включает в себя много ПД точечных объектов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2011
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ВЛ-0,4 кВ как линейный объект по Постановлению №87 | Kali | Электроснабжение | 4 | 05.07.2016 09:58 |
Некорректно отображается OLE объект в файле | LiSa | AutoCAD | 10 | 24.05.2016 14:36 |
линейный объект - организация дорожного движения и доступ на строительную площадку / полосу отвода | vvovv | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 20.02.2012 13:52 |
Поскажите, является ли объект линейным? | Люля | Инженерные сети | 4 | 07.12.2011 19:06 |