dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уровень ответственности конвейерной галереи

Уровень ответственности конвейерной галереи

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2018, 10:56 #1
Уровень ответственности конвейерной галереи
4атланин
 
Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 248

4атланин вне форума Вставить имя

Здравствуйте форумчане!
Собственно вопрос:
Есть 2 здания повышенной ответственности, их соединяет конвейерная галерея. Можно ли эту галерею отнести к нормальному уровню ответственности.
П.С. По конвейеру транспортируется горная руда.
Просмотров: 778
 
Непрочитано 01.02.2018, 11:10
| 1 #2
Митрич

Расчет и проектирование
 
Регистрация: 14.07.2009
Иркутск
Сообщений: 417


Вообще низзя ибо технологический процесс по обогащению полезных ископаемых.

Однако стоит уточнить что за работы ведутся?
Градкодекс вещает следущее:
опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.

Однажды на экспертизе мы пытались прицепить конвейер к нормальному уровню, отделив конкретно процесс обогащения от дробления и транспортировке руды. Наш эксперт был бы не против, если бы эксперт технолог ни сделал замечание в разделе ТХ о том, что это всё технологическая цепочка обогащения.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 11:26
#3
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 248


Митрич, посмотрел ТЗ, в нем прописано для галереи нормальный уровень ответственности. Можно ли в таких случаях сослаться на ТЗ?
4атланин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.02.2018, 11:30
#4
Митрич

Расчет и проектирование
 
Регистрация: 14.07.2009
Иркутск
Сообщений: 417


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Можно ли в таких случаях сослаться на ТЗ?
Неа. ТЗ тоже переделать придется.
На СТУ можно сослаться, но будете его делать? Не думаю.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 11:34
#5
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 248


Митрич, спасибо за ответы!
4атланин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уровень ответственности конвейерной галереи

НАНОКАД 10 лет
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ № 384 новый проектировщик Прочее. Архитектура и строительство 101 17.11.2017 01:02
Класс и уровень ответственности. Разница есть? SergKA Конструкции зданий и сооружений 14 20.05.2014 11:40
Уровень ответственности шпунта AVO Конструкции зданий и сооружений 7 03.03.2013 09:13
Уровень ответственности линейных объектов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 3 09.06.2012 11:48
уровень ответственности сооружения на аэродроме grozd62 Прочее. Архитектура и строительство 3 26.04.2011 22:41

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||