Непрочитано 24.10.2014, 07:46 #1
Связи по верхнему поясу ферм.
Григорий 131.13333
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23

Здравствуйте! Возникла такая ситуация, имеется ферма пролетом 20 м, покрытие из сэндвича по прогонам, ставлю связи по верхнему и нижнему поясу ферм и распорки как гласят нормы. Теперь в чем вопрос, прогон прогибается на 30 мм, как быть со связи по верхнему поясу, прогон прогибается и начинает опираться на эти связи.
Просмотров: 1891
 
Непрочитано 24.10.2014, 07:59
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


1. При наличии горизонтальных связей по нижнему поясу - верхний можно развязать вертикальными связями.
2. Можно установить диагонали в каждой панели, т.е. между прогонами, по сжатой схеме.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 08:10
#3
Григорий 131.13333


 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23


Смотрю фото, и вижу,
что обычно и делают по 1 варианту
Григорий 131.13333 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 08:12
#4
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Григорий 131.13333 Посмотреть сообщение
Смотрю фото, и вижу
Фото? Какие фото?
Spiteful Berkut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 08:21
#5
Григорий 131.13333


 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23


Фото разных строек
Григорий 131.13333 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 08:23
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


согласно нормам, прогибы следует ограничивать не только по эстетическим соображениям, но и по технологическим и конструктивным. В данном случае прогоны не проходят по конструктивным соображениям - либо их "ужесточать", либо связи опускать..
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 08:32
#7
Григорий 131.13333


 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
согласно нормам, прогибы следует ограничивать не только по эстетическим соображениям, но и по технологическим и конструктивным. В данном случае прогоны не проходят по конструктивным соображениям - либо их "ужесточать", либо связи опускать..
Прогоны в любом случае будут иметь прогиб. Узел посмотрел в шершавом, нижняя полка и верх связей находятся почти в одном уровне, поэтому только опускать, а это эксцентриситеты, моменты
Григорий 131.13333 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 08:44
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Григорий 131.13333 Посмотреть сообщение
Прогоны в любом случае будут иметь прогиб. Узел посмотрел в шершавом, нижняя полка и верх связей находятся почти в одном уровне, поэтому только опускать, а это эксцентриситеты, моменты
Вам чем помочь-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 09:29
1 | #9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Дык связи надо крепить к прогонам и пусть прогон вместе со связями прогибается . Посмотрите как в сериях делается. Например серия 1.460.3-23.98 Вып.1.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 07:13
#10
Григорий 131.13333


 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Дык связи надо крепить к прогонам и пусть прогон вместе со связями прогибается . Посмотрите как в сериях делается. Например серия 1.460.3-23.98 Вып.1.
Спасибо, дельный совет
Григорий 131.13333 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи по верхнему поясу ферм.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам Witsoon Металлические конструкции 172 19.05.2018 12:05
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53