| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение гаек по прочности больше, чем болты

Применение гаек по прочности больше, чем болты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2014, 10:23
Применение гаек по прочности больше, чем болты
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 357

Добрый день!
В п.2.4 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" сказано, что для болтов класса 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 следует применять гайки класса прочности 4, без какой либо вариативности ( более 4, или от 4 и т.д.).
Поясните пожалуйста смысл, почему так.
Получается, что для болта 5.8 гайку класса прочности 6 я не могу применить?
Просмотров: 36276
 
Непрочитано 13.12.2017, 15:55
1 | #101
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Все сложно с новыми ГОСТами и СП
ГОСТ ISO 898-2-2015 там есть глава 5
И еще новый СП 294 посмотрите, пункт 5.3.2

Последний раз редактировалось And_T, 13.12.2017 в 16:00.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 17:11
#102
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Все сложно с новыми ГОСТами и СП
ГОСТ ISO 898-2-2015 там есть глава 5
И еще новый СП 294 посмотрите, пункт 5.3.2
Спасибо. Согласно ГОСТ ISO 898-2-2015 табл. 2, Гайки кл.5 подходят болтам кл5.8, соответственно должны подходить и фундаментным болтам из 09Г2С.
А в СП 294 идут только ссылки на госты на гайки с резьбой от 48М
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2017, 16:34
1 | #103
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963


Кстати, по СП16 болты класса 5.8 не допускаются в соединениях работающих на растяжения? Это из-за небольшой разницы между временным сопротивлением и пределом текучести?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 09:42
#104
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А когда они допускались на растяжение?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 16:49
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А когда они допускались на растяжение?
Всегда. Болты рассчитаны на работу на растяжение и срез. Это так просто.
А почему в РФ появились ВДРУГ такие болты, которые на растяжение нельзя применять, это вопрос риторический. ГОСТ 898 не подразумевает такого геноцида.
К слову, основным испытанием ВСЕХ болтов является испытание на разрыв.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2017, 18:11
#106
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всегда.
Всегда - это с момента образования планеты Земля до 17.12.2017?
Я вот работал с несколькими "дедушками" и "бабушками" постарше тебя. Они вообще в расчетные соединения 5.8 не ставили, даже на срез. 8.8 и шабаш.

Offtop: Сравни контролируемые параметры у стали болтом 5.8 и, скажем, 5.6. И разрыв - далеко не единственное испытание для стали
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 07:54
| 1 #107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Всегда - это с момента образования планеты Земля до 17.12.2017?
Конечно не с образования Земли, что за детские глупости? Всегда - до появления в СП прочерков в таблице выбора болтов.
Цитата:
Я вот работал с несколькими "дедушками" и "бабушками" постарше тебя. Они вообще в расчетные соединения 5.8 не ставили, даже на срез. 8.8 и шабаш.
Оно и видно, что шабаш. Какие-то бабушки ВООБЩЕ не ставили - это конечно глубокое инженерно-научное обоснование, да. По типу дневников сумашедшего родченко. Надо же смотреть, чего и как конкретно они не ставили.
Цитата:
Сравни контролируемые параметры у стали болтом 5.8 и, скажем, 5.6.
Скажем, сравнивал. Из этого, скажем, сравнения, никаких скажем выводов о том, что скажем болт 5.8 (или скажем 4.8) нельзя применять на растяжение. Более того, испытание на растяжение скажем, не единственное, но ПЕРВОЕ и ГЛАВНОЕ испытание. Главное же отличие в испытаниях X.6 и Х.8 - это наличие испытаний на ударную вязкость для X.6 при отсутствии таковых для Х.8. Известно, что хладоломкость не является ограничителем применения на растяжение вне остальных параметров.
Скажем прямо, болт 5.8 нигде не запрещен к применению на растяжение. Стандартный болт 5.8 - это реально болт. Согласно нормам он несет на растяжение конкретную нагрузку и на него испытан.
Собственно, новый ГОСТ на болты в плане разности на ударную вязкость ничем не отличается от старого (кроме некоторого различия в самих величинах вязкости). Однако в CНиП II-23-81 в таблице выбора болтов 4.8 и 5.8 допускалось применять там, где ударная вязкость не мешает применять.
А не тупо прочерки и все.
Таким образом, вопросик в духе "А когда они допускались на растяжение?" имеет вполне конкретный ответ:
-До вступления в силу СП (с прочерками в таблице выбора болтов).
И шабаш.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 09:36
#108
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, по СП16 болты класса 5.8 не допускаются в соединениях работающих на растяжения? Это из-за небольшой разницы между временным сопротивлением и пределом текучести?
ИМХО, все гораздо проще. Для болтов классов прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.8, 6.8 допускается применять автоматную сталь.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 11:40
#109
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Получается, что для болта 5.8 гайку класса прочности 6 я не могу применить?
потому что есть хороший такой шанс не раскрутить и испортить болт, если резьба по болту замнется.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 11:40
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
ИМХО, все гораздо проще. Для болтов классов прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.8, 6.8 допускается применять автоматную сталь.
Примерно так.
Но есть нюанс. Автоматная сталь (придумано в 1940-е в связи с необходимостью массово нарезать метизы на режущих автоматах, для чего сталь специально корректировали по составу и термообработке, вследствие чего сталь становилась не только хорошо резаемой на станках, но и хрупкой и хладоломкой.
Однако нынче есть автоматные стали АЦ, не обладающие такими недостатками.
Бардак во всей системе.
Благородные доны впадают в ступор от прочерков и пробелов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 12:12
#111
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скажем, сравнивал. Главное же отличие в испытаниях X.6 и Х.8 - это наличие испытаний на ударную вязкость для X.6 при отсутствии таковых для Х.8.
Именно.
А ударная взякость - это только хладоломкость?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 12:16
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Именно..
Это всегда так было. А прочерки появились С КОНКРЕТНОЙ ДАТЫ.
В СНиП II-23 таблица была иная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 12:22
#113
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Много чего появлялось "с конкретной даты".
Многим проектировщиков "старой школы" в голову не приходило ставить работать на растяжение металл, для которого ударная вязкость не нормируется. Среди нынешних 90% даже не знают, что она (вязкость ударная) не нормируется для 5.8.

И да, лично я считаю, что металл, для которого не контролируется ударная вязкость, не надо ставить работать на растяжение. Религия у меня такая.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 12:43
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Много чего появлялось "с конкретной даты"....
Дело в том, что до этой даты (в данном случае) применяемость 5.8 (скажем) не ограничивалась ТУПО и ОГУЛЬНО. См. таблицу в СНиП II-23.
Но мы отвлеклись - ты на п.104 заявил: "А когда они допускались на растяжение?" Так я тебе ответил: всегда. До появления СП с прочерками.
Попробую попроще сформулировать ответ: "СНиП II-23 допускал их на растяжение".
Т.е. я просто сообщил неизвестную тебе или забытую тобой информацию. Информация кстати общеизвестная.
Зачем препираешься-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 13:13
#115
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Я не препираюсь, а рассматриваю вопрос детально.

Ты так и не ответил - ты ставишь металл без контроля ударной вязкости на растяжение? Причем, не "конструктивно", с запасом в 10 раз, а по расчету?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:07
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я не препираюсь, а рассматриваю вопрос детально.
Детально (в 99-й раз): в СНиП II-23 5.8 разрешалось на растяжение. С учетом всех деталей. Теперь на детали хрен положили и в СП стоят сплошные черточки. Это вот детально.
Цитата:
Ты так и не ответил
Так ты таки препираешься?
Цитата:
ты ставишь металл без контроля ударной вязкости на растяжение?
Я ставлю металл по норме.
По СНиП 5.8 разрешалось на растяжение - ставил.
По СП прочерки - не ставлю.
Речь не о моих предпочтениях.
Речь о твоем неправильном высказывании:
Цитата:
А когда они допускались на растяжение?
Они допускались до конкретной даты.
А потом ВДРУГ перестали допускаться.
Ты чего препираешься-то?
Скажи, что был неправ, да, забыл/не знал, что в СНиП разрешалось.
Что ты там детализируешь?
В СП стоят прочерки, в СНиП разрешено. Буквально.
Все детали налицо - было разрешено, стало не разрешено. С конкретной даты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:21
#117
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Был неправ - в чем? В вопросе?

И ты вот ставил металл без контроля ударной вязкости на растяжение, пока не запретили (специально для тебя и других подобных запретили). Другие - не ставили (которые чуть дальше снипа смотрели) и им от этого запрета ни тепло, ни холодно. Смысл об этом спорить-то?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 14:30
1 | #118
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963


Господа, ответьте, пожалуйста еще на вопрос.
Вы согласны, что для фундаментных болтов из 09Г2С можно применять гайки кл.5 и это будет равнопрочное соединение?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 15:12
#119
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


для болтов 5.8 можно брать гайки класса прочности и выше 5.
а почему 09г2с? че какая холодная то? у тебя расчетная температура ниже -45 градусов?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2017, 15:29
1 | #120
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
для болтов 5.8 можно брать гайки класса прочности и выше 5.
а почему 09г2с? че какая холодная то? у тебя расчетная температура ниже -45 градусов?
Так стандартная сталь для фундаментных болтов. Несущая способность процентов на 30% выше, чем болтов из Ст3.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение гаек по прочности больше, чем болты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Точность болтов и чернота отверстий engineer_a Конструкции зданий и сооружений 52 08.08.2020 21:11
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26