Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать монтажный стык балок

Как организовать монтажный стык балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2015, 10:30
Как организовать монтажный стык балок
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! На картинке представлены основные узлы стыка балок (которые встречались мне). Для организации строит. подъема+поперечного уклона главной балки мостового пешеходного перехода необходимо организовать стык в коньке. Балку будут готовить на стройплощадке, из сварки ручная дуговая. Накладки более просты, но не рекомендуют при динамических нагрузках (и как делать накладки по поясам если балка двухскатная?). Сваркой встык нужен полный провар, разделка кромок, как их разделать в условиях стройплощадки (болгаркой ??). На высокопрочных болтах если, то выходит надо делать гнутые поясные накладки ??? Интересно решение помеченное красной галочкой. Но каковы расчетные предпосылки данного узла, и надо ли при этом делать разделку кромки??? Ниже создавал ветку по переходу, но решил для вопроса стыковки новую ветку создать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стыковка.jpg
Просмотров: 913
Размер:	66.7 Кб
ID:	152426  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мост.jpg
Просмотров: 1148
Размер:	55.8 Кб
ID:	152428  Нажмите на изображение для увеличения
Название: накладки.jpg
Просмотров: 1254
Размер:	25.5 Кб
ID:	152429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фланец.jpg
Просмотров: 1174
Размер:	99.3 Кб
ID:	152430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: конек.jpg
Просмотров: 1213
Размер:	35.8 Кб
ID:	152431  



Последний раз редактировалось Saha, 30.06.2015 в 11:01. Причина: Ошибка названия
Просмотров: 33355
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 15:45
#41
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Темы , которые создает Saha, зачастую содержат требования по применению монтажной сварки. Я поэтому и стал предлагать самый простой вариант по монтажному стыку.
Просто знаю тех. возможности строителей. Не хочу закладывать те решения которые все равно потом буду исправлять, поэтому ищу то что можно описать - "я его слепила из того что было". Но понимая всю ответственность перехода видимо так не получится. Сам склоняюсь конек делать сваркой встык, сварив две балки по 9 м, больше стыков не делать, а монтировать вот такую ^ "птичку" сразу на колонны, затем на них уже сверху второстепенные разрезные балки, выходит такая вот мощная стропильная конструкция ). Но там еще заморочки со строительным подъемом второстепенных балок )
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 18:17
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


у вас такая огромная ширина этого несчастного перехода, что требуется стр. подъем второстепенных балок? = )) Offtop: Видимо, второстепенные из 60Ш2
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 19:12
#43
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
у вас такая огромная ширина этого несчастного перехода, что требуется стр. подъем второстепенных балок? = )) Offtop: Видимо, второстепенные из 60Ш2
СП Мосты и трубы п. 5.43 Вертикальные упругие прогибы пролетных строений, вычисленные при действии подвижной временной вертикальной нагрузки (при γf = 1 и 1 + μ = 1), не должны превышать значений, м:
для пешеходных мостов с балочными пролетными строениями - 1/400
5.44 Пролетным строениям пешеходных мостов следует задавать строительный подъем, компенсирующий вертикальные деформации пролетного строения от постоянной нагрузки. Коэффициент надежности по нагрузке γf принимают при этом равным единице.
5.76 Проезжую часть и другие поверхности конструкций (в том числе тротуары), на которые может попадать вода, следует проектировать с поперечным уклоном не менее 20 ‰, в балластных корытах железнодорожных мостов - не менее 30 ‰. При этом поперечный профиль следует проектировать без перелома уклонов проезжей части и тротуаров.
Продольный уклон поверхности проезжей части на автодорожных и городских мостах следует принимать не менее 5 ‰.При продольном уклоне свыше 10 ‰ допускается уменьшение поперечного уклона при условии, что геометрическая сумма уклонов будет не менее 20 ‰.
В связи с этими требованиями образовался строительный подъем второстепенных балок, а главная балка имеет двухскатный уклон дабы поперечный сброс воды обеспечить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перспектива.jpg
Просмотров: 187
Размер:	307.1 Кб
ID:	152561  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 19:48
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Буквально месяца 3 назад был в работе КМ на надземный пешеходный переход. Москва. Прошедший все экспертизы и согласования. Никакого строительного подъема второстепенных (поперечных) балок там не было. Продольные фермы - да, с уклоном были.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 21:23
#45
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Буквально месяца 3 назад был в работе КМ на надземный пешеходный переход. Москва. Прошедший все экспертизы и согласования. Никакого строительного подъема второстепенных (поперечных) балок там не было. Продольные фермы - да, с уклоном были.
Пролетным строениям пешеходных мостов следует задавать строительный подъем - а как вы понимаете это предложение? второстепенные балки разве не входят в состав пролетного строения.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 21:54
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: что-то не обратил внимание на картинку... какая-то странная конструкция...
Кровли нету, чтоль?


По данной схеме - да, скорее всего, надо и в поперечных главных пролетом 12м, и в продольных второстепенных пролетом 18 м. Правда, сама схема кажется какой-то... странной, чтоль.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.07.2015 в 22:04.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 08:26
#47
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: что-то не обратил внимание на картинку... какая-то странная конструкция...
Кровли нету, чтоль?


По данной схеме - да, скорее всего, надо и в поперечных главных пролетом 12м, и в продольных второстепенных пролетом 18 м. Правда, сама схема кажется какой-то... странной, чтоль.
Это открытый надземный переход выполняет функцию -перейти дорогу и попасть на отм. 0.000 примыкающего здания социального назначения. Сам переход широкий очень, задумка архитектора вписать в сущ. композицию. Первоначальная идея выполнить второстепенные балки в одном уровне с главными жестким примыканием (рыбка + столик) (см. рис. 1), но из за сложности узла решили делать опирание поэтажное (разрезную схему) как более легкое (рис. 2). Главные балки выполнить спаренными из 70Ш2 двухскатного очертания (^) для организации поперечного уклона и организации строит. подъема, второстепенные балки выполнить также двухскатного очертания - 18м, состыковать их в середине и монтировать на главные. Далее на второстепенные балки профлист как несъемная опалубка, бетон, гидроиз., защитная стяжка и тротуарная плитка. Балки как сталежелезобетонные не считаются, т.к. нет возможности по технологии выполнить вертикальные анкера,анкера хилти тоже отпадают, т.к. для мостовых в их руководстве пишут что не рекомендуют, будут привариваться "усы", и как их приварят не известно ), поэтому совместная работа не учтена. Вот на основании всего этого и возникли вопросы о надежной стыковке в условиях площадки, при условии что необходимо иметь подъемы строительные, во всех сериях по мостовым переходам пролеты гораздо больше поэтому там и идет членение на блоки (в итоге имеем "американские горки"), в нашем же случае и пролет не такой большой (всего 18 м мах) и выходит что оптимальным будет стык в середине второст. балок, можно конечно нарезать по 6м но будет много стыковки что есть не хорошо ).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ж.у..jpg
Просмотров: 84
Размер:	8.5 Кб
ID:	152584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: поэт. опирание.jpg
Просмотров: 48
Размер:	7.1 Кб
ID:	152585  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 08:49
#48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Saha, мысль подкинул ФАХВЕРК http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1422439&postcount=35 , почему бы так и не сделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык 1.jpg
Просмотров: 330
Размер:	168.5 Кб
ID:	152586  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 08:50
2 | #49
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Далее на второстепенные балки профлист как несъемная опалубка, бетон, гидроиз., защитная стяжка и тротуарная плитка.
И на кой ляд Вам при таком пироге продольный и поперечный уклон тротуара именно балками делать?
Вот уж точно извращение.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 09:50
#50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
на кой ляд
А я говорил....

----- добавлено через ~3 мин. -----
Не надо подоводить это сооружение под мостовые требования. Обыкновенная балочная клетка. Или эстакада. Нет указаний от СНиПа по стальным конструкциям организовывать тут строительный подъём. Нужен каркас, по нему перекрытие монолитное, а вот по нему уже одежда с разуклонкой....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 10:57
#51
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
И на кой ляд Вам при таком пироге продольный и поперечный уклон тротуара именно балками делать?
Вот уж точно извращение.
Да пирог в коньке в 2 раза выше станет тогда, соответственно и нагрузки больше станут и бетона больше кубов на 80-90 при такой длине. А раз необходим строит. подъем так почему его сразу не выполнить и для организации уклона.

СП 35.13330.2011, СНиП 2.05.03-84* Актуализированная редакция
1 Область применения
Настоящий документ распространяется на проектирование новых и реконструируемых постоянных мостовых сооружений и труб

ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 мостовое сооружение: Искусственное дорожное сооружение, служащее для пропуска транспортных средств или пешеходов над препятствием.
3.3 путепровод: Искусственное дорожное сооружение, служащее для пропуска транспортных средств или пешеходов над автомобильной или железной дорогой.
3.5 эстакада: Искусственное дорожное сооружение, служащее для пропуска транспортных средств или пешеходов над поверхностью земли.
Разве не подходит сооружение пешеходного перехода через а/д к термину мостовое сооружение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: книга.jpg
Просмотров: 79
Размер:	120.2 Кб
ID:	152603  

Последний раз редактировалось Saha, 02.07.2015 в 11:18.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 11:54
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Миниатюры
- ничего не смущает? Нормально?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 11:58
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Так попробуем....
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
вариант.dwg (64.7 Кб, 1068 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 12:23
#54
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так попробуем....
Балку Веринделя вчера стал сам считать уже в скаде именно такую как и вы прислали, с подъемом. Посчитаю посмотрю что за сечения в поясах получу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: веринделя.jpg
Просмотров: 211
Размер:	121.6 Кб
ID:	152607  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 12:26
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Балку Веринделя
Saha, сварных швов разных по типу вагон.... а на отправочную марку предложенную мной 4 шва не считаю приварки ребер.... ведь всё равно на заводе заказывать будете. Там с уклоном сделают и строительный подъём Вам не нужен.

И балка в СКАДе эта считается просто.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 12:28
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Для примера.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Saha, у Вас в приложении ферма безраскосная имени мужика который её сделал. А у меня простенькая балочка с уклончиком.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Хотя у Харта с Зонтагом есть чему почиться. Комбинаторика схем шикарная - явно за рамками С, РС, Р.

----- добавлено через ~4 мин. -----
монтажные стыки на любой вкус сделаете.... в том числе и на монтажной сварке
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 12:44
#57
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так попробуем....
На "заводе" узнавал в наличие ручная дуговая сварка, как у Вас в примере балка, ее реализовать без всяких плачевных последствий возможно?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 12:45
#58
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ничего не смущает? Нормально?
???
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 02.07.2015, 13:18
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Излом полок балки требует ребра (как и излом пояса фермы требует стойки).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 13:36
#60
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Излом полок балки требует ребра (как и излом пояса фермы требует стойки).
О каких ребрах идет речь? Если не сложно, схемку бы.
Evgeny31 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать монтажный стык балок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Стык балок подкрановых путей Shampun Конструкции зданий и сооружений 20 19.08.2013 11:34
Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др. fasono4ka Металлические конструкции 15 01.08.2013 17:41
Стык составных балок из швеллеров. yurakolomiets Металлические конструкции 12 06.03.2013 09:14