01.07.2015, 21:51 | #1 | |
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир)
architect
moscow
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 10664
|
|
||||
Цитата:
И все? Будет ли достаточно этого, чтобы обеспечить жесткую заделку? Мне нужна бесконечная жесткость этой колонны, так как кровля вся сядет (все несущие коньковые прогоны) на эти колонны, и от ветровой нагрузки они должны быть обеспечены. Не нужно ли закладывать закладную деталь в плиту для будущего сваривания косынками к колонне или тому подобное? Кстати вместо металлических колонн могут быть деревянные стойки, только я не знаю как дерево крепить к бетонной плите так, чтобы был достаточно жесткий узел, если только подпорами-связями? Есть литература или узлы какие-нибудь? Тоже годится. Плита планируется сделать бетоном B25 толщиной 180мм, армирование d16 шагом 200 и верх и низ. Я не конструктор, я архитектор, прошу прощения за может быть неправильный взгляд. |
||||
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Если выполнять узел на анкерных болтах, то нужно делать что-то вроде дополнительной тумбочки в плите для обеспечения анкеровки болтов. Высота и размеры в плане будут зависеть от сечения стойки, размеров базы и подобранных болтов. Конечно вся конструкция и армирование будет зависеть от нагрузок, передающихся от стойки. Под сосредоточенную нагрузку от стоек необходим расчет плиты на продавливание, в том числе с учетом моментов. Армирование плиты взято по расчету? Думаю, вариант с закладной деталью тоже жизнеспособен, но необходимо также проверить анкера закладной на отрыв и выкалывание бетона, возможно также потребуется местное утолщение плиты. Вообще в кровлях связи все-таки предпочтительны, несмотря на жесткий узел, с ними все-таки более надежно. Что касается деревянных конструкций, то на мой взгляд, выполнить жесткий опорный узел ооочень проблемно. Проще сделать что-то стандартное. Связи в такой кровле просто необходимы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Чтобы не делать высокую тумбу можно посадить на хим анкера ( в соответствии с расчетом). А если же решились делать устанавливаемые при бетонировании, то сделайте в базе колонны овальные отверстия (см вложение). Рекомендуемый диаметр 2d анкера.
А можно узнать, почему такая стойка 200х6 ? Подберите по гибкости в 150. У вас там и 120 продейт на 3м высоты! ИМХО. Легче сделать закладные детали (пластины). Посчитать на момент, при надобности предусмотреть наклонные анкера, а нормальные приварить к несущей арматуре перекрытия (чтобы исключить расчет на выкалывание) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Ребята, подскажите пожалуйста, если у меня уже есть монолитная плита, толщиной 200 мм. и мне необходимо поставить колонны из ГСП , к тому же жестко их опереть. Нужно ставить базу на хим анкера? хватит ли анкеровки этих анкеров, ведь в моем случае подколонник смысла городить нет?
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Плита 200 мм. Спасибо , Arikaikai, надо разобраться в программке |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Программа трехкнопочная, ничего сложного. Применяйте HIT-RE+HIT-V программа все равно выдаст эффективную глубину анкеровка как по каталогу на макс допустимые усилия, в Вашем случае ее нужно принять меньшую исходя из Ваших усилий.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание колонны на плиту перекрытия | lamblike | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.11.2020 18:13 |
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 01.11.2011 17:29 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа? | Dus2003 | Архитектура | 3 | 25.04.2010 17:56 |
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.02.2009 16:34 |