26.11.2017, 04:23 | #1 | |
Опирание перекрытия по профнастилу на нижнюю полку балки.
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 5367
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нормы не запрещают нагружать двутавр на нижнюю или верхнюю врозь. Просто при расчете нужно учесть, что именно этот случай разноуровневого нагружения не рассмотрен, нужно рассмотреть как наихудший вариант - оба нагружения на верхнюю полку.
Непонятно, почему нужно нажать? Стад-болт, по нашему разумению, просто упор, любого типа. Приварил и все. Если же у Вас нечто свое особое, прошу ознакомить поподробнее.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
Привлекает технология, когда лист прожигается одновременно с приваркой стад-болта. При больших площадях как делать - прожигать или сверлить отверстия в профнастиле, потом вставлять стержень и варить? Точнее получается лист с болтом не связан, только через бетон. Я не проектировщик, как видно из ника, готовлю хотелки для проекта большого металлокаркасного здания. Но кое-что нужно представлять, потому, что строить мне.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Если плита по профнастилу приходит к нижнему поясу балки, не обязательно крепить к нижнему поясу, можно установить арматуру на стенку балки, тем более что высота позволяет. В случае если профлист приходит профилем на балку, если волной, то тут проблематично, хотя можно устроить шарнирное опирание плиты на полку.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А можно ссылку на какие-нибудь ролики, чтобы вся прелесть сразу видна была?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
Цитата:
http://www.svarkainfo.ru/rus/equipme...atus/arrester/ Практика
|
|||||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вторую ссылку не понял.
В целом понятно. Интересное оборудование. Но вот эти чашечки... это же расходный материал. А так же удивляет частота/густота шпилек - что за силища их там сдвигать будет? В-общем, первый раз вижу.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Конечно не профаны. Те, кто считает, обычно профессионалы.
Но полагаться на чужие расчеты (или подсчеты прибылей) наверно никому не хотелось бы. Кроме того, кому война, кому мать родна, т.е. то что тут выгодно, там убыточно. Оборудование и спецшпильки тоже вряд ли даром раздают. Электрод, к слову, товар ширпотребный, можно приобрести за углом 3 руб/тонна. Нужны точные данные, сколько и почем. Если миллион упоров срочно надо, то скорее выгодно такое. А так, на сотню-вторую заводить новое оборудование, заказывать шпильки/чашки... И что-то очень густо там упоры - куда столько-то? Какая силища их сдвигает?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
http://www.intertehno.ru/catalog/c18/s31/item269/
----- добавлено через ~41 мин. ----- Вот здесь есть и оборудование и расходники https://vektor-grupp.ru/articles/1201/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да уж, погуглил, аки шпион, чтобы понять планку. Планка высокая - приборы стоят как авто средней руки, а комплектующие таки не нашел. Не видно никакой выгоды пока - ручной труд у нас самый дешевый. Для европы наверно выгодно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
Тут вопрос не только в цене. Но в том, что болт варится не просто к балке, но отверстие под него точно соответствует реальному его положению и лист не имеет даже микронного движения по балке. Все перевязывается: бетон, лист, балка. Короче, все новые технологии проходят этот этап. Когда-то саморезы крутили отвертками, потом дрелью, а сейчас шуруповерт у каждого второго домашнего умельца. И никто не крутит пальцем у виска, глядя на это. Гипсокартон делали только по деревяшкам, профиля покупать - считалось расточительством.
Предлагаю закрыть тему, а то сорвемся во флуд. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Такой цели и не ставится. Профлист, расчетно включенный в состав ж/б перекрытия, имеет рифление и работает совместно с бетоном. Это конечно хорошо, что на опоре, где максимум Q при изгибе, происходит дополнительное сплачивание бетона и профлиста, однако в расчетах это не учтитывается. Да и в целом учет профлиста не добавляет существенной несущей способности перекрытию. Ну и самое интересное - зачем так много упоров-то? Что так мощно стаскивает перекрытие с балок?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Хотелось бы оценить совокупно...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
На данный момент готовлюсь выдавать ТЗ на проектирование.
Металлокаркасное с монолитным ядром здание зрелищного назначения 15000м2. Имею дурную привычку думать вперед на много ходов. ТЗ формулируется в виде эскизного проекта в арчике. Хочу понимать то, какие КР могут быть приняты при моих АР, чтобы правильно изложить хотелки. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Правильный комплексный анализ вначале стоит многого в конце (в млн. руб). Хорошо бы Вам арха заставить работать совместно с конструктором без предоставления ему особого приоритета. Offtop: Все беды в КР от АР
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) | che84 | Деревянные конструкции | 13 | 30.10.2017 10:20 |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? | mmakk06 | Металлические конструкции | 55 | 29.10.2013 10:50 |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Помогите, пожалуйста, с проверкой надёжности перекрытия по профнастилу. | Массандрыч | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.08.2011 20:45 |