Жесткие узлы в обоих направлениях в металлическом каркасе
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

Добрый день! Буду очень благодарна ,если поможете вот с каким вопросом: во вложении план существующего здания.
1. Желтым прямоугольником выделена пристраиваемая часть.
2. Существующее здание 4 этажа с покрытием из ферм. В одном направлении жесткие узлы, в другом шарнир. Главные-второстепенные балки, покрытие монолитное по профлисту.
3. Связи имеются в направлении шарниров.
Заданча:
Необходимо выполнить пристройку, также 4 этажа.
Обе части здания должны сообщаться, поэтому выше оси В/1 и правее оси 4 на всех 4-х этажа появились консоли. Также консоли появляются на 2-х этажах по оси 1/1 и А/1. В связи с консолями порядка 1,5 метра во всех 4-х направлениях, возникает необходимость делать жесткие узлы балок-колонн в обоих направлениях. Правильно ли я понимаю, что расчетная схема должна быть такая: жесткие узлы в обоих направлениях в перекрытиях, жесткое сопряжение конструкций кровли с колоннами, следовательно шарнир в базе колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-Model.jpg
Просмотров: 495
Размер:	287.6 Кб
ID:	196731  

__________________
someday I will understand
Просмотров: 6080
 
Непрочитано 12.12.2017, 12:56
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... ещё узелок разработать?
Да, конечно. Штоп принцип был понятен. Ничто так не сближает инженеров, как чертеж.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 13:04
#22
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


dosik
Разрезиков бы парочку, вдоль и поперек. А то глубина глубин не ощутима.
Offtop: Дяденьки-матерые-железячники Вас сейчас покусают ))).
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 15:32
#23
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
А то глубина глубин не ощутима.
глубина глубин?!
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 16:06
#24
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


так разверните торцевые фундаменты на 90 градусов и обеспечьте жесткий диск перекрытия (покрытия).

Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
В пристраиваемой части связи по планировке нигде разместить не могу
Это вы зря. Вы забыли столь любимый на форуме портал.

З.Ы. А расстояние 1500 между зданиями не мало - фундаменты друг в друга не упрутся?
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 19:16
#25
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
dosik
Разрезиков бы парочку, вдоль и поперек. А то глубина глубин не ощутима.
Offtop: Дяденьки-матерые-железячники Вас сейчас покусают ))).
Разрезы вот

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
так разверните торцевые фундаменты на 90 градусов и обеспечьте жесткий диск перекрытия (покрытия).


Это вы зря. Вы забыли столь любимый на форуме портал.

З.Ы. А расстояние 1500 между зданиями не мало - фундаменты друг в друга не упрутся?
Поэтому и напрашиваются жесткие узлы в обоих направлениях.

Существующее здание на фундаментной плите. Пристройку тоже планируем на плиту.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-1.jpg
Просмотров: 102
Размер:	269.8 Кб
ID:	196790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 2-2.jpg
Просмотров: 91
Размер:	256.6 Кб
ID:	196791  
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 19:45
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
...напрашиваются жесткие узлы в обоих направлениях...Существующее здание на фундаментной плите. Пристройку тоже планируем на плиту.
Благородная донья! Вы мыслите в правильном направлении. У Вас имеются консоли в трех направлениях, из чего следуют рамные сопряжения. У Вас нет места для связей, из чего следуют рамные сопряжения. Ваш пристрой на своей плите должен быть автономным, из чего следует и автономность пристроя, особенно по вертикали. По горизонтали возможны шарнирные "пристежки" (с возможностью свободной осадки пристроя), но это не отменяет принципа автономномти и рамности.
Везде можно принять рамные узлы, во всех направлениях и на всех уровнях, начиная с плиты. Конструктив получится легким и жестким. А если еще найдете таки пару мест для связей (ну не может быть совсем чтобы везде все занято), то добавится сверхжесткость.
Неплохо было бы рассмотреть монолитный (ж/б) вариант.
Ваш кабальеро.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 21:42
#27
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Благородная донья! Вы мыслите в правильном направлении. У Вас имеются консоли в трех направлениях, из чего следуют рамные сопряжения. У Вас нет места для связей, из чего следуют рамные сопряжения. Ваш пристрой на своей плите должен быть автономным, из чего следует и автономность пристроя, особенно по вертикали. По горизонтали возможны шарнирные "пристежки" (с возможностью свободной осадки пристроя), но это не отменяет принципа автономномти и рамности.
Везде можно принять рамные узлы, во всех направлениях и на всех уровнях, начиная с плиты. Конструктив получится легким и жестким. А если еще найдете таки пару мест для связей (ну не может быть совсем чтобы везде все занято), то добавится сверхжесткость.
Неплохо было бы рассмотреть монолитный (ж/б) вариант.
Ваш кабальеро.

Большое спасибо!
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 08:20
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А если еще найдете таки
специалиста в данном вопросе, то вы обезопасите себя от тюрьмы и людей от гибели.
ps^ зачем подсказывать в таких темах? Ну сказали что каркас рамный, а человек сможет правильно его расчитать? А узлы?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 09:20
#29
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Разрезы вот...
Почему не монолит? Зачем этот гемор с металлом в виде консолей во все стороны и отсутствием связей? Ж/б там идеально просится в каркас.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 09:32
#30
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Я бы не стал пристройку связывать с существующим зданием. Непредвиденные осадки с возможной деформацией конструкций подрядчик легко повесит на проектировщика. Делить деформационным швом, консолью выходить на существующее здание. А конструктивная схема в этом случае может быть любая, хотя прямо просится рамная.
п.с. Чертежи в архикаде выполнены?
__________________
Noblesse oblige

Последний раз редактировалось Baumann, 13.12.2017 в 09:38.
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 10:07
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... человек сможет правильно его расчитать? А узлы?..
Человек обязательно все сделает правильно. Надо доверять человеку. Человек звучит гордо. И т.д...В чем дело вообще?
Цитата:
Ж/б там идеально просится
Да.
Цитата:
Я бы не стал пристройку связывать с существующим зданием
Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 10:12
#32
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Я бы не стал пристройку связывать с существующим зданием. Непредвиденные осадки с возможной деформацией конструкций подрядчик легко повесит на проектировщика. Делить деформационным швом, консолью выходить на существующее здание. А конструктивная схема в этом случае может быть любая, хотя прямо просится рамная.
п.с. Чертежи в архикаде выполнены?
Пристройка с существующим зданием и не связывается, поэтому и идет речь о консолях. Планы и разрезы от архитекторов. Да, выполнены в архикаде.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Почему не монолит? Зачем этот гемор с металлом в виде консолей во все стороны и отсутствием связей? Ж/б там идеально просится в каркас.
Это желание со стороны заказчика. Существующее здание в металле, плюс считает что металлический каркас он соберет быстрее.
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткие узлы в обоих направлениях в металлическом каркасе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Все ли монолитные узлы колонна-плита жесткие? Вовка7 Железобетонные конструкции 60 18.10.2018 11:20
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
КЭ односторонней связи (КЭ 262) работает в обоих направлениях, почему? rogerfederer Лира / Лира-САПР 6 06.06.2012 13:39
Расчет сваи в Лире - "усовия грунта таковы, что можно задать жесткие связи" alexandrius Лира / Лира-САПР 2 26.11.2010 13:11
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14