Непрочитано 14.12.2017, 16:24 #1
Как выполнить кран балку с выездом из здания
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Всех приветствую!
Планируется запроектировать сооружение (мет. здание без стен для расположения оборудования 110кВ). Кратко: подстанция в два яруса: на первом этаже оборудования одной лин. ячейки на втором - другой.
Для эксплуатации требуется предусмотреть кран балку с возможностью выезда за пределы сооружения.
Подскажите какой нибудь пример как что то подобное выполнено.
Просмотров: 2074
 
Непрочитано 14.12.2017, 16:31
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Кратко...
А если подробнее. Так можно и рельсы консольно выводить, можно раму еще одну поставить или стойки под балки вытащить по типу крановой эстакады, может на подкосах к колоннам какую балку несущую вытащить. В общем вариантов хватает, остаются нюансы
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 17:10
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Буду делать консоли к колоннам. К ним опорная кран-балка.

Вот охота глянуть может где что подобное реализовано.



Вот типа такого
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 20:05
#4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


ну так и делайте типо такого, вряд ли кто Вам один в один как у Вас предложит. Т.е. сделайте расчетную схему, а уже по ней будем разговаривать. То что на картинки показано я бы по возможности крестовые связи поставил между стойками
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 08:29
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
...Для эксплуатации требуется предусмотреть кран-балку с возможностью выезда за пределы сооружения....
Консольные пути потребуют жесткости. Если в горизонтальной плоскости это как бы не сильная проблема (например подкосы), то в горизонтальной придется замкнуть концы консолей рамно, поперечиной. Это при опорной кран-балке. Если же кран-балка подвесная, то имеется возможность устроить горизонтальные связи на уровне путей.
Т.е. технически нет проблем. Обеспечить прогиб <1/1000 или сколько там по СП положено, и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2017, 08:31
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Чуть позже выложу схему на обсуждение!
Пока работаю дальше над сбором нагрузок и конструктивом!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 09:05
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


FRAER, в качестве напоминалочки - загляните к Кузнецову в 3-ий том, страничка 157. http://dwg.ru/dnl/11529.

Ильнур совершенно верно отметил: 2 пути - мостовик или опорный или подвесной.... а дальше всё просто отыгрывается.

И ещё : http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1512542435

Поучаствую в разборе схемы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ключевые факторы также - величина пролета и консоли. В какой-то мере иметь возможность сделать каркас жестче или нет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 11:55
#8
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Буду делать консоли к колоннам. К ним опорная кран-балка.

Вот охота глянуть может где что подобное реализовано.
Монорельсов таких полно, и даже не счесть, с кранами... да случалось, делали легкую выносную кран-балку примерно с 1т для монтажников фасада, на кронштейнах выводили пути за пределы здания, там было даже еще хуже, кран-балка ходила вдоль стены здания , теоретически не сложно, главное обеспечить прочность, жесткость...
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить кран балку с выездом из здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как спроектировать лестницу под кран балку? есть начальными данные. ArtemkaBerdyansk Металлические конструкции 2 31.10.2017 14:16
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Требуется выполнить конструкции деревянных ферм здания конюшни ALEX_2015 Поиск исполнителей 0 27.01.2017 12:33
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? Dan0007 Железобетонные конструкции 21 02.03.2016 12:26
Поливочный кран вне здания (в коверах?) Инжир Водоснабжение и водоотведение 2 02.10.2012 17:51