23.10.2009, 14:53 | #1 | |
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 5845
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. У Вас верхний пояс не проходит по устойчивости при раскр. 6 м?
2. Геометрическая неизменяемость - одно, общая жесткость здания - другое, раскрепление отдельного элемента от потери устойчивости при сжатии - третье. 3. В серии конкретно написано - профнастил воспринимает ВСЕ силы, передающиеся на покрытие. А раз так, значит развязку верхнего пояса по всей длине профнастилом нужно рассматривать как сплошное раскрепление (или с шагом винтов).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.10.2009 в 11:47. Причина: сплошнуое-сплошное |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
Например, подкрановая балка, как правило, считается раскреплением колонны. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64
|
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ 5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 5.1. Профилированный настил в составе диафрагм жёсткости крепится на всех опорах в каждой волне. 5.2. Шаг точечных соединений профилированных листов настила между собой в пролёте рекомендуется принимать постоянным, но не более 500 мм. И т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
Это следует из определения расчетных длин колонн по СНиП. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.05.2009 15:37 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |