Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А)
Игорь 1985
 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 5

Игорь 1985 вне форума Вставить имя

Имеется узел крепления распорок к нижнему поясу фермы. Хочется выполнить его на сварке. Смущает можно ли приварить накладку таким образом, как на чертеже, а к ней поперечными швами уже распорку, чтобы не резать поперечными швами нижний пояс фермы

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел.dwg (301.3 Кб, 599 просмотров)

Просмотров: 1044
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:49
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 1,428


Шов приварки промежуточной накладки со стороны обушка уголка плох. Если хотите сделать через промежуточную накладку приварите её снизу внахлест.
ZVV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 14:08
#3
Игорь 1985


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Шов приварки промежуточной накладки со стороны обушка уголка плох. Если хотите сделать через промежуточную накладку приварите её снизу внахлест.
Это шов и смущает. А снизу на всю ширину фермы
Игорь 1985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А)

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы sv.sun Конструкции зданий и сооружений 3 16.06.2012 18:15
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы