Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:(

Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:(

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2010, 15:25 #1
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:(
Elenalo
 
Проектировщик
 
Челябинск
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 9
Отправить сообщение для Elenalo с помощью ICQ

Elenalo вне форума Вставить имя

Товарищи проектировщики, умоляю, спасите((((((((((( Как повысить огнестойкость (не менее EI 45) металлической лестницы в школе, ведущей с 1-го на 2-й этаж. Огнезащитную краску пожарные не принимают. ГВЛ и плитку применять опасаюсь, так как косоуры опираются на деревянное перекрытие, а оно вызывает сомнения по поводу того, выдержит ли дополнительную нагрузку. Что применить, как быть? Я начинающий проектировщик, туплю(((
__________________
Будущий ГИП :cool::victory::wacko:
Просмотров: 9026
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:34
#2
eugeny17

инженер
 
Регистрация: 30.10.2008
Белгород
Сообщений: 477
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


а вы у них спросите что дольше будет не гореть (не воспламеняться и не плавиться) деревянное перекрытие, металлическая лестница или их костюмы. у этих пожарников. они хотят наверное что то от вас получить.
eugeny17 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:34
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Скиньте чертеж лестницы.
А на какую нагрузку у Вас рассчитаны косоуры?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 15:48
#4
Elenalo

Проектировщик
 
Регистрация: 01.04.2010
Челябинск
Сообщений: 9
Отправить сообщение для Elenalo с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Скиньте чертеж лестницы.
А на какую нагрузку у Вас рассчитаны косоуры?
Если бы я зналаОна существующаяНезнаю сколько ей летКосоуры я даже не измерила
А чертежа нет. Они написали письмо с просьбой разработать вариант повышения огнестойкости металлической лестницы и сделать смету. Я лошара
__________________
Будущий ГИП :cool::victory::wacko:

Последний раз редактировалось Elenalo, 10.11.2010 в 15:59.
Elenalo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:49
#5
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 224


Так что защищать cобираетесь: косоуры или проступи?
ЛАПИДУС2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 15:52
#6
Elenalo

Проектировщик
 
Регистрация: 01.04.2010
Челябинск
Сообщений: 9
Отправить сообщение для Elenalo с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Так что защищать cобираетесь: косоуры или проступи?
Всю лестницу полностью
__________________
Будущий ГИП :cool::victory::wacko:
Elenalo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.11.2010, 15:56
#7
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


ну хоть что за профиль примерно?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.11.2010, 16:04
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Сообщений: 2,072


Обклейте её сеткой рабица и поштукатурьте огнезащитной штукатуркой)
РастОК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 16:05
#9
Elenalo

Проектировщик
 
Регистрация: 01.04.2010
Челябинск
Сообщений: 9
Отправить сообщение для Elenalo с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
ну хоть что за профиль примерно?
У меня фотографии на работе остались Не сочтите за наглость,можно я вам фотографию завтра вышлю?
__________________
Будущий ГИП :cool::victory::wacko:
Elenalo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.11.2010, 16:16
#10
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


конечно публикуйте
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.11.2010, 20:10
#11
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 961


попробуйте огнестойким гипсокартоном обшить, но надо уточнить одни пожарные его принимают другие нет. как они надоели если честно
viqa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 06:32
#12
Elenalo

Проектировщик
 
Регистрация: 01.04.2010
Челябинск
Сообщений: 9
Отправить сообщение для Elenalo с помощью ICQ


djhn
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010001.jpg
Просмотров: 708
Размер:	66.1 Кб
ID:	47941  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010004.jpg
Просмотров: 556
Размер:	73.2 Кб
ID:	47942  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010009.jpg
Просмотров: 549
Размер:	64.3 Кб
ID:	47943  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010007.jpg
Просмотров: 503
Размер:	59.3 Кб
ID:	47944  
__________________
Будущий ГИП :cool::victory::wacko:
Elenalo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.11.2010, 08:03
#13
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
Отправить сообщение для Sерж с помощью ICQ Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


обшиваешь косоуры ГКЛО в два слоя: 2х12,5 мм=25 мм, всё свободное пространство под ГКЛО заполняешь минватой класса НГ, шпаклёвка, покраска водоэмульсионкой. ступени обшиваешь в один слой ГКЛО, затем плитка.
если несущие конструкции не выдерживают доп. нагрузку, то делаешь усиление этих конструкций, стойки поставь, или балку в стену. всё тоже зашиваешь ГКЛО.
у KNAUF вроде есть сертификаты пожарные на такую защиту мет. конструкций.

Последний раз редактировалось Sерж, 11.11.2010 в 08:42.
Sерж вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.11.2010, 08:37
#14
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


согласен про обшивку.

Сколько будет весит такая огнезащита?

Довольно мощные косоуры
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.11.2010, 08:48
#15
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,579


Симпатичное ограждение.
Если продать чугунные балясиниы - можно новую лестницу из монолита сделать
stoper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 09:00
#16
Elenalo

Проектировщик
 
Регистрация: 01.04.2010
Челябинск
Сообщений: 9
Отправить сообщение для Elenalo с помощью ICQ


А что с ограждением делать?Такое же оставлять?
__________________
Будущий ГИП :cool::victory::wacko:
Elenalo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.11.2010, 11:32
#17
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
Отправить сообщение для Sерж с помощью ICQ Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


если высота ограждений проходит, то ничего с ними не надо делать
Sерж вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.05.2013, 19:26
#18
VITan


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37


Доброго времени суток всем! У меня похожая лестница. Огнезащита косоуров и ступеней понятна. А как поведут себя при пожаре места примыкания металлических ограждений к ступеням и косоурам ( у меня ограждение к косоурам закреплено). Так сказать "мостик нагревания получается".
VITan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.05.2013, 20:31
1 | #19
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


VITan, вопрос немного напоминает развод.
Ну, мой тупой прорабский спинной мозг рассуждает так:
Если места примыкания металлических ограждений к косоурам настолько разогрелись при пожаре, что начинают отваливаться при опирании на них человеческой руки, то, видимо, Вы проектируете общежитие терминаторов.
Эвакуируемый терминатор должен спрыснуть путь своего эваковыхода жидким азотом.
kulvazab вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.05.2013, 06:50
#20
VITan


 
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37


Не развод, а чистое любопытство.
Отвалится ограждение или нет - волнует в последнюю очередь. А вот то, что металл хорошо передает тепло и имеет свойство плавиться, интересует. Выдержит косоур нужные мне 60 минут, если его так подогевать?
VITan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:(

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход