| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Выбрал параметр конструирования "Отдельными стрежнями", чтобы избавиться от сварки (заводской). В результатах в сетке подошвы появилась сварка в местах пересечения ГОСТ 14098-91 К3-Рр (Дуговая ручная прихватками). Можно ли её заменить скрутками? Т. к. прочность прихваток не нормируется.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.07.2015 в 15:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
при армировании отдельными стержнями сварки вообще не должно быть,
только если нужно обеспечить анкеровку стержней по краю плиты, и то это конструктивно решаемо без сварки..... по второму вопросу: что это вообще за стержни ? по одному разрезу не совсем понятно... и для чего они....? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Прикрепляю весь файл.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Перезалил в ПДФе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
eilukha, еденичку ты где-то потерял, там скорее всего (уверен в этом) размер 125мм - от низа фунд. до стержня поз.6, далее от поз.6 до следующей поз.6 75мм (доборный шаг, как по ГОСТу на сетки), далее эти стержни с шагом 300мм (5шт); 60мм - защитный слой, на чертеже (его трудно так назвать) показан условно. Посмотри еще раз все внимательно. Перечерти сам.
посмотри в спецификацию - п.3 = 1700 мм, а теперь вычти размерную линию по сечению 1-1. Надеюсь понятно объяснил. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Прикрепил оба файла.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Во что нарыл в файле результатов: Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
фундамент какой-то странный (1), с осями не попутал?
проверь это два разных фундамента или один, но с разными харак.? ----- добавлено через ~4 мин. ----- на высоту плитной части глянь одного и другого, скорей всего отсюда ноги растут Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений Последний раз редактировалось wvovanw, 15.07.2015 в 08:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
1. А что странного?
2. Это разные фундаменты одного здания, они в разных файлах, у них одинаковая геология. 3. Как это с анкеровкой может быть связано, когда сварки фок не даёт. 4. Кстати, по прошлому вопросу о сварке на сетках, где не должно быть сварки: Цитата:
|
|||