Расчет рекламной стеллы на сейсмику.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2014, 00:23 #1
Расчет рекламной стеллы на сейсмику.
Андрей_C
 
Регистрация: 07.03.2014
Сообщений: 4

Добрый день.
Занимаемся проектированием рекламной стеллы в районе с сейсмикой 8 баллов, ветровой район 5. Конструкция типа "Юнипол" (на верху колонны установлена трехсторонняя рекламная конструкция ) Общая высота конструкции порядка 20 м, ветровая площадь порядка 90 м2 (1 из трех поверхностей) Момент по обрезу фундамента порядка 360Тм. Масса конструкции 12Т.
С сейсмикой сталкиваемся первый раз, поэтому вопрос: необходимо ли считать на сейсмику конструкцию или будет достаточно расчета на ветровое воздействие)?
Просмотров: 3458
 
Непрочитано 07.03.2014, 03:22
#2
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Вопрос: связано ли возможное разрушение Вашей конструкции с гибелью людей? Если нет, то по п.5.18 СП 14.13330 необходимость учета сейсмики устанавливается заказчиком.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 05:15
#3
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Любая рекламная конструкция расчитывается на все возможные воздействия, поскольку устанавливается не в таежной глуши.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 08:40
#4
Андрей_C


 
Регистрация: 07.03.2014
Сообщений: 4


С одной стороны: рекламные конструкции отнесены к сооружениям пониженного уровня ответственности (III) и в соответствии со СНиП, как заметил заметил jopt "Необходимость учета сейсмических воздействий при проектировании зданий и сооружений пониженного уровня ответственности, разрушение которых не связано с гибелью людей, порчей ценного оборудования и не вызывает прекращения непрерывных производственных процессов (склады, крановые эстакады, небольшие мастерские и др.), а также временных зданий и сооружений устанавливается заказчиком." Но мне кажется это притянуто за уши: Да, людей на конструкции непосредственно нету, порчу ценного оборудования и приостановки непрерывных производственных процессов не произойдет.
Вопрос был скорее в другом, будет ли результирующий нагрузкой сейсмика или все таки ветровая? Условно говоря, защемленный консольный стержень с массой 6 тонн на конце, фундамент порядка 100Т.
Андрей_C вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 10:00
#5
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Как раз по опыту, иногда, если попал на экспертизу с этой рекламой, она питает "особую предвзятость" к рекламным конструкциям, мол, "упадет на голову или на автомобиль - кто будет отвечать, платить?". А по воздействию, что сейсмика - что динамика ветра, для сооружений типа "торчащий х..." - примерно одинаковы. Посчитайте да посмотрите.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 10:05
#6
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Разница в вероятности. Землетрясения реже случаются. И если противодействовать сейсмическим усилиям (горизонтальным и вертикальным) при 8 баллах имеющим весьма внушительные значения , то стоимость конструкции существенно возрастет. Совместная вероятность землетрясения и нахождения людей под конструкцией довольно мала.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 10:31
#7
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


На сейсмику по-любому считать нужно. 8 баллов, какие тут еще могут быть виляния или раздумывания...
проект попадет в Экспертизу = эксперт нахлобучит по ушам Вам и ГИПусу Вашему...вернет все обратно...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 12:24
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Совместная вероятность землетрясения и нахождения людей под конструкцией довольно мала
Может быть, на одном из трех щитов написать "во время землетрясения не подходить"?) Короче я тоже за расчет на сейсмику.
Обычно такие трехлистники ставят на круговых перекрестках с большим скоплением машин, а значит опасность для людей есть, причем не для 1-2. Хотя если место установки отгорожено и дороги проходят за зоной падения, то хрен с ней, с сейсмикой.
 
 
Непрочитано 07.03.2014, 13:11
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Основная ветровая нагрузка на Вашу стеллу будет больше чем сейсмисческая. Остается открытым вопрос сочетать этот союз или нет. В СП14.13330 п.5.1 под таблицей 2 есть абзац, довольно хитро "описанный". Посчитать стоит и то и то. Суммировать нагрузки стоит уже на уровне фундамента. Под башни 20-30м частенько забиваю на эту тему - фундамент сборный частенько в габариты башен не вписывается. До 80м - подстраховываюсь. Выше 100м суммирую однозначно. Важна геология и УГВ.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 18:04
#10
Андрей_C


 
Регистрация: 07.03.2014
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Важна геология и УГВ.
Геологию запросили. Будем смотреть, что получится.
Я тоже склоняюсь к тому что лучше расчитать с запасом, чем потом разбираться " что случилось и кто виноват?
Андрей_C вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 11:49
#11
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Андрей_C Посмотреть сообщение
Момент по обрезу фундамента порядка 360Тм
???
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2014, 23:51
#12
Андрей_C


 
Регистрация: 07.03.2014
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
???
Момент в основании колонны от ветра+ пульсация, в чем вопрос то?
Андрей_C вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 12:42
#13
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Андрей_C Посмотреть сообщение
Момент в основании колонны от ветра+ пульсация, в чем вопрос то?
М=360 т*м. Стойку попробуйте рассчитать,... и размер фундамента
shifr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет рекламной стеллы на сейсмику.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на сейсмику AlfF1 Конструкции зданий и сооружений 113 14.11.2018 10:58
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Расчет сооружений на динамику (сейсмику) в Лире GybelindaV Лира / Лира-САПР 1 19.07.2011 13:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32