22.03.2013, 17:47 | #1 | |
Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие
Регистрация: 22.03.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 36121
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
при выполнении условий из расчета (бетон В25, арм. 12А3, з.с. 30мм) перекрытие выдерживает нагрузку до 1т/м2 (обычно это собств. вес + 200 полы + 100 перегородки + 200 полезная-бытовая и 100 есть прозапас).
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
что это за условия такие?
для В20 900кг/м2 пройдет все равно, гдавное что б не В15. если месили "бетон" лопатами и месилкой для сада-огорода из соседнего магазина, то хрен знает что там получилась за марка прочности
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 23:00. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Как обычно - сэкономил на проекте, разоришься на объекте. Тут наиболее целесообразно не просто стяжку делать - а выполнить работу так, чтобы стяжка явлалась элементом усиления этого перекрытия. Т.е. выполнить грамотную армированную набетонку мм 70 толщиной из мелкозернистого бетона В25, при этом обеспечить надежное сцепление старого и нового бетона (насечки, хим. фрезерование сущ. плиты перекрытия; установка анкер. крючков из арм диам. 8 А400 с шагом 400х400 в шахматном порядке на химич. анкера в сущ. плиту на глубину 100 мм для сцепления новой арматурной сетки яч. 200х200 мм из арм. А500С диам. 10 мм). Как-то так. А лучше обратитесь к специалисту, и он Вам выполнит грамотный расчет и даст рекомендации (за денежку, естественно). Узбеки, млин.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 22:33. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Цитата:
<...> Правила форума, п.3.7 /kpblc/
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 22:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
я все таки надеюсь, автор заказал бетоновоз для перекрытия, это ж не реально месить на месте 6 кубов в течении пары часов...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 22:35. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,847
|
Тема почищена. В следующий раз особо упертые товарищи получат бан минимум на месяц.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста | виталий84 | Железобетонные конструкции | 39 | 08.12.2017 09:29 |
монолитное балочное перекрытие в ЛИРЕ | knife | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2011 12:57 |
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями | damirjoker | Железобетонные конструкции | 5 | 18.11.2010 18:56 |