| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие

Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2013, 17:47 #1
Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие
soulrst
 
Регистрация: 22.03.2013
Сообщений: 2

Уважаемые гуру, нужна помощь.
Частный дом, стены кирпичные, размер комнаты 7x5.5м
Перекрытие монолитное, опора по периметру, толщина 150мм, армирование арматурой 12мм в один слой, размер ячейки 20см.
сверху на перекрытие необходимо залить выравнивающую стяжку толщиной 5см.

Дом строили узбеки, расчёта перекрытия от них не добился...
Вес стяжки получится около около 250кг/кв.м.

Вопрос, какова нагрузочная способность данного перекрытия? как посчитать возможную нагрузку?
Не рухнет под весом стяжки?
Просмотров: 36121
 
Непрочитано 22.03.2013, 19:15
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Мало исходных данных, например какая марка бетона, какой защитный слой бетона для арматуры.
А то что без верхней арматуры - плохо, по углам будут трещины по верху плиты
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 20:08
#3
Readddy


 
Регистрация: 27.07.2011
Сообщений: 206


50%- либо рухнет либо нет.
Readddy вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 14:28
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


при выполнении условий из расчета (бетон В25, арм. 12А3, з.с. 30мм) перекрытие выдерживает нагрузку до 1т/м2 (обычно это собств. вес + 200 полы + 100 перегородки + 200 полезная-бытовая и 100 есть прозапас).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Arbat_Страница_1+.jpg
Просмотров: 4117
Размер:	102.7 Кб
ID:	99432  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Arbat_Страница_2+.jpg
Просмотров: 3018
Размер:	109.5 Кб
ID:	99433  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 15:33
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Бетон в построечных условиях надо брать марки не выше 200. Бетон класса 25 - это марка 350.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 15:50
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
в построечных условиях
что это за условия такие?

для В20 900кг/м2 пройдет все равно, гдавное что б не В15.
если месили "бетон" лопатами и месилкой для сада-огорода из соседнего магазина, то хрен знает что там получилась за марка прочности
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 23:00.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 16:13
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Ориентироваться на это надо.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 16:19
#8
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от soulrst Посмотреть сообщение
Дом строили узбеки, расчёта перекрытия от них не добился...


Как обычно - сэкономил на проекте, разоришься на объекте.

Тут наиболее целесообразно не просто стяжку делать - а выполнить работу так, чтобы стяжка явлалась элементом усиления этого перекрытия. Т.е. выполнить грамотную армированную набетонку мм 70 толщиной из мелкозернистого бетона В25, при этом обеспечить надежное сцепление старого и нового бетона (насечки, хим. фрезерование сущ. плиты перекрытия; установка анкер. крючков из арм диам. 8 А400 с шагом 400х400 в шахматном порядке на химич. анкера в сущ. плиту на глубину 100 мм для сцепления новой арматурной сетки яч. 200х200 мм из арм. А500С диам. 10 мм).
Как-то так. А лучше обратитесь к специалисту, и он Вам выполнит грамотный расчет и даст рекомендации (за денежку, естественно).

Узбеки, млин.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 16:24
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Тут наиболее целесообразно не просто стяжку делать - а выполнить работу так, чтобы стяжка явлалась элементом усиления этого перекрытия.
стяжка делается как выравнивающий слой после грубых бетонных работ, а вы тут работу предлагаете провернуть все равно что баржу руками разгрузить, да и результат совершенно не считаем, что получится неизвестно, а поверхность при этом получится ровной или как на перекрытии бугры?...<...> Правила форума, п.3.7 /kpblc/
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 22:33.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 18:53
#10
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
вы тут работу предлагаете провернуть все равно что баржу руками разгрузить, да и результат совершенно не считаем, что получится неизвестно, а поверхность при этом получится ровной или как на перекрытии бугры?...
Да нет. Стяжку-то всё равно делать планирует топикстартер. К этому прибавится только арматурные работы и пройтись валиком по сущ. бетонному перекрытию хим. реактивом для разъедания цементной пленки. Это всё считается, есть примеры даже в альбомах по усилению конструкций. Поверхность в монолите всёгда должна быть ровной, с незначительными отклонениями (см. СНиП "Несущие и ограждающие конструкции") - и этого при современных технологиях и опалубке добиться несложно. А если на перекрытии бугры - то значит у бетонщиков руки растут не оттуда откуда положено, да и бугор (мастер, бригадир) не усмотрел.
<...> Правила форума, п.3.7 /kpblc/
__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 22:35.
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 19:07
#11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
А если на перекрытии бугры - то значит у бетонщиков руки растут не оттуда откуда положено, да и бугор (мастер, бригадир) не усмотрел.
можно и перекрытие отлить ровное, что в результате и стяжка не нужна, а коли стяжка требуется, значит поверхность кривая получилась. и второй раз тоже кривая получится.
я все таки надеюсь, автор заказал бетоновоз для перекрытия, это ж не реально месить на месте 6 кубов в течении пары часов...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2013 в 22:35.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 22:36
#12
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,847


Тема почищена. В следующий раз особо упертые товарищи получат бан минимум на месяц.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 23:14
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


TNemo, в вашем расчете вроде бы ф20 мм, а топикстартера 12мм.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 12:39
#14
soulrst


 
Регистрация: 22.03.2013
Сообщений: 2



Уважаемый TNemo, можете переделать расчёт для арматуры 12мм, в моём перекрытии именно 12мм.
soulrst вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
монолитное балочное перекрытие в ЛИРЕ knife Лира / Лира-САПР 2 01.02.2011 12:57
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями damirjoker Железобетонные конструкции 5 18.11.2010 18:56