ППР на демонтаж трансформатор на действующей ПС.
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 7559
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Требуется инструкция по эксплуатации этого трансформатора и решения руководства о дальнейшей судьбе этого трансформатора и его масла, а также его фундамента в виде приказов/протоколов.
По идее демонтаж трансформаторов - это уже ремонт или реконструкция. На это дело должно быть стадия ПД и раздел ПОС. Там должно быть чего-то написано. Потребуйте ПОС, ваш ППР должен его детализировать и не противоречить. Активную часть при транспортировке обычно раскрепляют в трансформаторе комплектными или новыми устройствами (болтами или ещё чем). Можно просто распилить, например. Масло надо или регенерировать или утилизировать в соответствии с ПД. Так начинайте делать. Будут вопросы ответим. Я только немного их касался. Но на форуме есть два человека, которые по ПС собаку съели. Демонтировать же не монтировать. Всё проще.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Как я понял произвести демонтаж с последующем монтажом.
Есть ли пути перекатки тр-ра на ПС. Если есть: - отключаем; - гидротолкателями или тележкой с лебедкой выкатываем на площадку и устанавливаем на трейлер. Тут есть ряд моментов: - состояние тр-ра. Должен быть акт, что он пригоден к кантованию его. - есть транспортная масса его. Может выйти дешевле слить масло и снять навесное. Это бывает 15-20% от общей массы, а то и более. Если нету: - укладка временных путей; - дальше как обычно. Ну или при возможности ПС демонтаж краном на трейлер. Тут смотря какая масса. Бывает дешевле одно, бывает другое. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 3
|
46700 транспортная масса. Пути есть, но я думаю снимать краном, навесное снять, масло слить до транспортного уровня, вводы тоже снять наверное, мне вот интересны какие мероприятия нужно перед этим сделать, ПС то действующая, на ней еще 2 трансформатора рабочих есть
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Кратко:
- оградить территорию; - уточнить место стоянки крана (с учетом инж. сетей) - получить акты допуска - предоставить согласованный ППР Иногда: - сдать теорию демонтажа тр-ра нач. ПС (редко) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да еще под такую массу тр-ра тебе потребуется 150т кран. Сможешь ли ты его там разместить. Как быть если тр-ор стоит под порталом. Если оно есть???? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Кстати, замена трансформатора - это минимум ремонт ПС. Который вроде требует проектной документации ? В любом случае надо писать ППР.
И ППРк. А на ППРк нужна корочка РТН. В общем нет проблем. Конкретные проблемы на форуме можно решить. Andreusis, вы только поймите. Пока ничего конкретного вы не спросили. А сказали просто "помогите". Будут проблемы - обращайтесь конкретизируя. Говорят масло можно не сливать транспортируя с ним. Однако вроде бы масло после транспортировки трансформатора требует регенерации/замены ? Уже давно ПОС на ПС делал не помню. То ли инструкция была какая... Что-то было. Инструкция по замене трансформаторов... Или по ремонту -//-... Или по монтажу... Наверное последнее. Поищите. РД 34.46.605 (РДИ 34-38-058-91) - Трансформаторы РД 34.46.501 Инструкция по эксплуатации трансформаторов СО 34.46.605-2005 Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кВ мощностью 80 МВ.А и более. Капитальный ремонт И их много вообще...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
демонтаж фундамента | Igor'OK | Технология и организация строительства | 7 | 14.02.2012 20:24 |
Допустимые осадки фундамента под трансформатор | sasch | Основания и фундаменты | 31 | 12.11.2011 22:08 |
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции | Ольга Павлова | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2011 13:41 |
Демонтаж трубы | Евген. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2008 14:23 |
демонтаж ростверка | severin | Основания и фундаменты | 3 | 08.11.2007 11:29 |